Ochrona przeciwpożarowa stacji elektroenergetycznych

Mlody0894 17 Nov 2015 12:33 2253 6
Computer Controls
  • #1
    Mlody0894
    Level 9  
    Witam, poszukuje literatury, nazwy rozwiązać, technologi które stosuje się w ochronie przeciwpożarowej stacji elektroenergetycznych. Liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam
  • Computer Controls
  • #2
    zbich70
    Level 43  
    O jakie stacje Koledze chodzi?
    Bo rozpiętość rodzajów stacji elektroenergetycznych jest ogromna - od wiejskich stacji słupowych SN/nn po wielohektarowe obiekty systemu przesyłowego.
  • Computer Controls
  • #3
    Mlody0894
    Level 9  
    O stacje elektroenergetyczne WN.
  • #4
    zbich70
    Level 43  
    Nie ma na tych stacjach jakichś szczególnych systemów przeciwpożarowych innych niż w "zwykłych" obiektach przemysłowych - czyli podręczny sprzęt gaśniczy i instalacje detekcji zadymienia działające tylko na sygnał.
    Instalacji zraszaczowych na stacjach WN/SN nie spotkałem.
    Na stacjach NN/WN istnieją zraszacze transformatorów mocy działające na wyłączenie jednostki objętej pożarem.
  • #5
    Mlody0894
    Level 9  
    Nie muszą to być szczególne systemy, tylko gdzie mogę doczytać jakie są wymagania pożarowe odnośnie stacji (jakaś literatura).
    Oraz o jakieś rozwiązania typu np. SUG (stałe urządzenia gaśnicze)
    Wiem, że np. w serwerowniach stosuje się redukcję poziomu tlenu i własnie stąd moje pytanie czy coś w podobie stosuje się w budynkach stacji itp.
  • Helpful post
    #6
    JohnySpZOO
    Electric installations specialist
    Mlody0894 wrote:
    Wiem, że np. w serwerowniach stosuje się redukcję poziomu tlenu i własnie stąd moje pytanie czy coś w podobie stosuje się w budynkach stacji itp.
    2 lata temu projektowałem RPZ (rejonowy punkt zasilania) w Warszawie - 2x trafo 110/15kV, 6x trafo 15/6kV. Wszystkie trafa łącznie z szynoprzewodami wewnątrz budynku. Aparaty 110kV oraz rozdział zasilania na trafo 15/6kV w SF6. W moim zakresie były instalacje nN. Budynek wyposażony był m.in.:
    - w instalację wyłącznika p.poż. strony sN i nN,
    - w transmisję danych do GPZ'u o pracy traf 110kV,
    - w instalację SAP + klapy p.poż. na parterze i dachu,
    - w instalację detekcji gazów,
    - w instalacje teleinformatyczne.
    - w instalację klimatyzacji komór trafo jak i pom. rozdzielni.
  • #7
    Mlody0894
    Level 9  
    Dziękuje za jakieś nakreślenie tematu.
    Liczę na pomoc w dalszej realizacji mojej pracy jeśli pojawią się pytania.