Przegląd 5-letni, pomiar w obwodach z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym

krain83 18 Lis 2015 11:59 999 8
  • #1 18 Lis 2015 11:59
    krain83
    Poziom 4  

    Witam

    Proszę o o pomoc w następującej sprawie

    Był u mnie elektryk w mieszkaniu w celu dokonania pomiaru instalacji w ramach przeglądów co 5 lat
    Stwierdził że nie dokona odbioru ponieważ podczas pomiaru wybija mu wyłącznik różnicowoprądowy
    przewód uziemiający jest wyprowadzony z przed różnicówki i wszystko działa instalacja jest sprawna
    Jak mam się do tego ustosunkować
    Konsultowałem się w tej sprawie z innym elektrykiem powiedział mi że w przypadku tego typu pomiaru trzeba mostkować różnicówkę bo inaczej będzie wybijać czy to prawda?
    Proszę o pomoc jak mam to technicznie wytłumaczyć temu pomiarowcowi
    Dziękuję z góry za pomoc
    Pozdrawiam
    Marcin

    0 8
  • #2 18 Lis 2015 12:07
    maurycy123
    Warunkowo odblokowany

    krain83 napisał:
    Stwierdził że nie dokona odbioru ponieważ podczas pomiaru wybija mu wyłącznik różnicowoprądowy
    Jakim miernikiem dokonał pomiarów?

    krain83 napisał:
    wszystko działa instalacja jest sprawna
    To ty tak twierdzisz.

    krain83 napisał:
    Konsultowałem się w tej sprawie z innym elektrykiem powiedział mi że w przypadku tego typu pomiaru trzeba mostkować różnicówkę bo inaczej będzie wybijać czy to prawda?
    I tak i nie. Wszystko zależy od miernika.

    krain83 napisał:
    Proszę o pomoc jak mam to technicznie wytłumaczyć temu pomiarowcowi
    Nie wiemy czym mierzył więc nic mu nie wytłumaczysz.

    0
  • #3 18 Lis 2015 12:54
    krain83
    Poziom 4  

    Okazało się, że jego miernik nie mierzy pętli zwarcia w obwodach z różnicówką.
    Jest jakiś przepis, instrukcja mówiąca w tym przypadku jak dokonać tego pomiaru?
    Takie czasy, że przetargi na pomiary wygrywają firmy nie mające o tym pojęcia.
    Karzą mi przystosować instalację do pomiaru. Masakra jakaś.

    0
  • #4 18 Lis 2015 14:33
    maurycy123
    Warunkowo odblokowany

    krain83 napisał:
    okazało się że jego miernik nie mierzy pętli zwarcia w obwodach z różnicówką
    To jest jego problem nie Twój.

    krain83 napisał:
    jest jakiś przepis instrukcja mówiąca w tym przypadku jak dokonać tego pomiaru?
    Jest. Pomiarowiec powinien to wiedzieć.

    krain83 napisał:
    takie czasy że przetargi na pomiary wygrywają firmy nie mające o tym pojecia
    Nie firmy tylko ludzie którzy to wykonują.

    krain83 napisał:
    karzą mi przystosować instalację do pomiaru
    Absolutnie nic nie dotykaj. Jeżeli instalacja wykonana jest prawidłowo, to pomiarowiec musi wykonać pomiary. To jak tego dokona to jest tylko i wyłącznie jego problem. Następnym razem jak przyjdzie to poproś go o świadectwo legalizacji urządzenia pomiarowego. Powinien mieć albo naklejkę na urządzeniu albo skan świadectwa. Jak nie będzie miał to kopa w cztery litery i powiadomić administrację, że jacyś niepoważni ludzie robią pomiary.

    -2
  • #5 18 Lis 2015 20:58
    Jar-Woj
    Poziom 16  

    maurycy123 napisał:
    Następnym razem jak przyjdzie to poproś go o świadectwo legalizacji urządzenia pomiarowego. Powinien mieć albo naklejkę na urządzeniu albo skan świadectwa.

    Poproś także i okazanie legitymacji SEP i sprawdź czy ma aktualne uprawnienia.
    U mnie swojego czasu wspólnota przysłała na pomiary gościa bez uprawnień.

    -1
  • #6 18 Lis 2015 21:37
    maurycy123
    Warunkowo odblokowany

    Jar-Woj napisał:
    Poproś także i okazanie legitymacji SEP
    Nie ma czegoś takiego.

    Jar-Woj napisał:
    sprawdź czy ma aktualne uprawnienia.
    Na co? Na wózki widłowe?

    Jar-Woj napisał:
    U mnie swojego czasu wspólnota przysłała na pomiary gościa bez uprawnień.
    j/w

    -1
  • #7 18 Lis 2015 23:26
    Jar-Woj
    Poziom 16  

    maurycy123 napisał:
    Jar-Woj napisał:
    Poproś także i okazanie legitymacji SEP
    Nie ma czegoś takiego.

    Jar-Woj napisał:
    sprawdź czy ma aktualne uprawnienia.
    Na co? Na wózki widłowe?

    Jar-Woj napisał:
    U mnie swojego czasu wspólnota przysłała na pomiary gościa bez uprawnień.
    j/w

    A wiesz, że można do pracy dopuścić osobę nie posiadającą żadnych świadectw kwalifikacji? Odpowiada za to osoba dopuszczająca (bierze odpowiedzialność za to).

    Niestety jesteś w błędzie.
    Poczytaj sobie http://www.sep.com.pl/opracowania/opracowania_wykonywanie_pomiarow.pdf

    0
  • #8 19 Lis 2015 04:00
    maurycy123
    Warunkowo odblokowany

    Ok. Przyznaję się. Z tym dopuszczeniem to przesadziłem. Ze dwa lata temu była dyskusja na Elektrodzie na ten temat i tym się zasugerowałem. Tam wtedy było coś na temat zmiany przepisów. Ale to było dawno i nieprawda.

    0
  • #9 19 Lis 2015 12:45
    zdzisiek1979
    Poziom 37  

    Skoro przychodzi na pomiar to ma wiedzieć jak go wykonać i ostatecznie jak sobie poradzić w sytuacji kolizji.
    Skoro jego miernik nie mierzy niskim prądem to ma obowiązek wykonać odpowiednie działania w celu wyeliminowania problemu.
    W tym przypadku usuwa z obwodu RCD na czas pomiaru. Albo demontuje lub mostkuje jego sprawa co zrobi on ma sobie poradzić z tym. Po wszystkim ma przywrócić stan rzeczy do stanu przed ingerencją.

    Może kwestia ceny zlecenia i tu nie chce się bardziej męczyć grzebaniną. Najlepiej przyjść w garniturku z walizeczką i niczym biznesmen z laptopem działać.

    To czy ma kwalifikacje czy nie ( uprawnienia jak to potocznie się mówi ) to ... żaden problem se wydrukować na drukarce :D

    W takiej sytuacji gdzie się ingerowało w RCD dobrze jest wykonać pomiar miedzy L-N w celu sprawdzenia czy RCD ma dobry stan styków.

    By uniknąć czegoś takiego.
    Przegląd 5-letni, pomiar w obwodach z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym Przegląd 5-letni, pomiar w obwodach z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym

    Tu zaszło co prawda inne zdarzenie ale miałem przygodę z RCD która wprowadzała dodatkowa rezystancję do obwodu.

    0