Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Termet Miniterm Elegance - Błąd 04

22 Lis 2015 11:39 2103 5
  • Poziom 12  
    Witam,

    Mam problem z kotłem Miniterm Elegance. Wyświetla błędy e04 oraz e02. Kocioł załącza się normalnie na funkcję ogrzewania. Bardzo szybko zaczyna rosnąć temperatura na wyświetlaczu oraz słychać z wnętrza bulgotanie wody( jakby zaczynał gotować). Wydaje mi się że wogóle nie startuje pompa wodna. Proszę o pomoc i jakieś wskazówki co mogę sprawdzić sam przed wezwaniem serwisu.
  • Pomocny post
    Poziom 27  
    Może zawory są zakrecone pod kotłem? Jeśli pompa nie rusza od razu po starcie kotla to znaczy, że zepsuta.

    Ew. Jak kocioł jest nowy to może wystarczy ruszyć pompę.
  • Poziom 12  
    Kocioł ma trzy lata. Od około 1,5 roku praktycznie nie używany. Przepalany co około 3 miesiące. Zawory są odkręcone.
    Dzięki za zainteresowanie i radę.
  • Poziom 19  
    Filtr na powrocie C.O.sprawdź.
  • Pomocny post
    Poziom 34  
    Rozbierz kocioł. Na pompie będzie duża płaska nakrętka. Wykręć ją. Śrubokręt włóż do środka i spróbuj obrócić wirnik pompy. Poleci trochę wody.
  • Poziom 12  
    Dzięki wszystkim za zainteresowanie i porady. Zrobiłem tak jak doradził Magister_123 i pomogło. Kocioł chodzi jak dawniej.
    Proszę o zamknięcie tematu.