Termet EcoCondens Gold - ustawienia rodzaj gazu

BliSki 10 Jan 2020 21:28 69630 251
Metalwork
  • #151
    Wojtermet25
    Level 27  
    Przy tak niskich temperaturach zasilania przejdź na krzywe od podłogówki, tam zaczynają się od 25 *C (grzejnikowe dopiero od 40*C). U sprawdź jaka ustawiona jest moc startowa.
  • Metalwork
  • #152
    simon007
    Level 10  
    Ustawione na podłogowe ale krzywe mam ze sterownika tech sam ustalam jaka temp zasilania przy danej temp zewnętrznej - i to ogarnąłem doświadczalnie wiem jaka mniej więcej temp zasilnia do danej temp zewn podać aby piec pracował dłużej na niższej temp - ustawiona temp regulator pokojowy 22 temp zasilania dla 0 na zewn 40 i wtedy większość czasu kocioł idzie na mocy minimalnej ale caly czas - problem pojawia się gdy automatyka tech ustawiona przeze mnie podaje temp obniżona na noc 21 temp zasilnia 40 zostaje na tym samym poziomie i te 21 stopni uzyskuje po 10 min grzania i kocioł wyłącza się następuję wyziębianie domu po jakimś czasie np ok 1h spada o te 0,1 i znów włącza by dogrzać do 21 co trwa chwilę i tak w kółko a
    chciałbym by przy obniżonej temp pokojowej do 21 automatycznie obniżyć temp zasilania czyli
    -normalne grzanie - temp pokojowa ustawiona 22 temp czynnika 40
    - tryb obniżony temp pokojowa 21 a temp czynnika np 35
    Następne moje pytanie to czy jest tak możliwe ustawić aby kocioł przy zadanej temp pokojowej i jej osiągnięciu nie wyłączał grzania tylko działał na zasadzie automatycznego obniżania temp zasilnia czyli przykład ustawiam temp pokojową 22 kocioł startuje temp czynnika 40 temp dochodzi do 21,8 w jakimś czasie kocioł schodzi z temp do 39 pracuje dalej temp dochodzi do 21.9 temp schodzi do 38 - temp przykładowe czy to już zbyt zaawansowana automatyka:) a jeszcze lepsze rozwiązanie gdyby sam się uczył i wiedział jaką temp zasilania dobrać aby kocioł szedł dłużej na niższej temp zasilania niż krócej na wyższej i się wyłączał:)
    Moc startowa nie zmieniałem czyli fabryczna nastawa 25 moc max "skręciłem" do 40
    Całością przypominam steruje tech st2801 - czy może jest jakiś bardziej zaawansowany sterownik?
  • #153
    Wojtermet25
    Level 27  
    Podobny technologicznie jest chyba CR11011, ale tylko przewodowy. Nie zagłębiałem się jeszcze w instrukcję tego ST 2801 ale nie ma tam takiego parametru jak wpływ pomieszczenia, może to by coś pomogło?
  • #154
    simon007
    Level 10  
    Sprawdzałem tą opcje
    Wpływ czujnika pomieszczenia–Po włączeniu tej funkcji użytkownik ustawia wpływ temperatury pomieszczenia na regulację:Histereza 1 –mały wpływ na temperaturę kotłaHistereza 5 –duży wpływ na temperaturę kotła
    czy 1 czy 5 nie ma znaczenia kocioł pracuje tak samo
  • #155
    Wojtermet25
    Level 27  
    W punkcie 8.1 instrukcji widzę różne sposoby regulacji, testowałeś wszystkie? Wygląda, że coś powinno się dać uzyskać. Tylko nie wiem, czy jest możliwość korzystania z kilku opcji na raz, czy tylko z jednej.

    Dodano po 1 [minuty]:

    A może ważna jest też wersja oprogramowania kotła (najnowsza chyba b15) do pełnej funkcjonalności sterownika Tech.
  • #156
    simon007
    Level 10  
    ja mam b12 ale sterowanie z Techa działa bez problemu na kotle
  • #157
    Wojtermet25
    Level 27  
    No właśnie nie jestem pewien. Coś było podczas mojej rozmowy z serwisem fabrycznym, że b12 nie pracuje całkiem poprawnie. Musisz dopytać. I podobno jest możliwość gwarancyjnej podmiany płyty na najnowszą przez serwisanta.
  • #158
    Tiesto83
    Level 10  
    Wojtermet25 wrote:
    No właśnie nie jestem pewien. Coś było podczas mojej rozmowy z serwisem fabrycznym, że b12 nie pracuje całkiem poprawnie. Musisz dopytać. I podobno jest możliwość gwarancyjnej podmiany płyty na najnowszą przez serwisanta.


    To byłoby zbyt fajne. Mi powiedzieli, że tego na gwarancji nie zrobią. Sugerowali "dogadanie się z serwisantem" - cokolwiek to znaczy.
  • Metalwork
  • #159
    BUCKS
    Level 39  
    ciekawe kiedy doczekamy się kotłów do których będziemy wgrywali nowy firmware ;-)
  • #160
    lasekd
    Level 13  
    simon007 wrote:
    problem pojawia się gdy automatyka tech ustawiona przeze mnie podaje temp obniżona na noc 21 temp zasilnia 40 zostaje na tym samym poziomie i te 21 stopni uzyskuje po 10 min grzania i kocioł wyłącza się następuję wyziębianie domu po jakimś czasie np ok 1h spada o te 0,1 i znów włącza by dogrzać do 21 co trwa chwilę i tak w kółko

    Jak to możliwe że przy 22st kocioł pracuje kilka godzin i nie może dobić do tej temperatury,a prz 21st osiąga ją w 10min

    simon007 wrote:
    Następne moje pytanie to czy jest tak możliwe ustawić aby kocioł przy zadanej temp pokojowej i jej osiągnięciu nie wyłączał grzania tylko działał na zasadzie automatycznego obniżania temp zasilnia czyli przykład ustawiam temp pokojową 22 kocioł startuje temp czynnika 40 temp dochodzi do 21,8 w jakimś czasie kocioł schodzi z temp do 39 pracuje dalej temp dochodzi do 21.9 temp schodzi do 38 - temp przykładowe czy to już zbyt zaawansowana automatyka:) a jeszcze lepsze rozwiązanie gdyby sam się uczył i wiedział jaką temp zasilania dobrać aby kocioł szedł dłużej na niższej temp zasilania niż krócej na wyższej i się wyłączał

    A nie będzie to czasami podmenu Różnica temperatur pomieszczenia?
    Tam jest coś podobnego
  • #161
    simon007
    Level 10  
    Bo przy przykładowo 40st zasilania niższą obniżoną temp pokoju szybciej osiąga - tak jak wrzuciłem wykres dla temp ustawionej w ciągu dnia ok 22 kocioł wyłączy się raz w ciągu grzania natomiast przy ustawionej nocnej temp 21 wyłącza się co ok godzinę szybciej mu osiągnąć przy tym samym parametrze czynnika grzewczego

    Różnica temp. pomieszczenia jest tam takie ustawienie ale najmniejsza różnica to 0,5 st - a ja mam ustawioną histerezę regulatora 0,1 więc nigdy nie zdarzy się aby temp spadła czy wzrosła o więcej niż 0,1 - więc to ustawienie raczej nic nie daje - wydaje mi się aby to ustawienie działało poprawnie to musiałbym wyłączyć termostat pokojowy i wtedy dla ustawionej temp pokojowej 22 - pokój nagrzany do 22 kocioł grzeje dalej dochodzi do 22,5 wtedy obniża czynnik o zadany spadek (możliwy od 1 -5 st)

    z firmware słyszałem że w ramach gwarancji wymieniają teraz się okazuje że jednak nie hmm poczekam aż będzie b15 wtedy zadzwonię zapytać do serwisu
  • #162
    Tiesto83
    Level 10  
    simon007 wrote:

    z firmware słyszałem że w ramach gwarancji wymieniają teraz się okazuje że jednak nie hmm poczekam aż będzie b15 wtedy zadzwonię zapytać do serwisu


    Tylko przypuszczam, ale może ten b15 już jest? Jesli ktoś ma to niech się pochwali na forum.
  • #163
    Ja-Pa
    Level 5  
    Witam! A o jakich wartościach mówią parametry 29/30/31 (widoczne po wypięciu zworki) ?
  • #165
    Ja-Pa
    Level 5  
    Dzięki.Może być związane z kotłem jednofunkcyjnym( moim przypadku)
  • #166
    turban
    Level 11  
    Cześć,

    mam następujący problem. Gold Plus 25kW 1F sama podłogówka i Tech Sterownik L-8e z siłownikami termolektrycznymi. Wszystko jest w miarę ok gdy otwartych jest kilka pętli, jednak gdy zostaje jedna (np. łazienka) to zaczynają się problemy. Kocioł grzeje i zrównuje praktycznie temperaturę wejścia i wyjścia CO (mam ustawioną 35 stopni). Pompa pracuje na maksa ale nic to nie daje. Często też jest L3, piec się wyłącza i znów pompa na max. Ustawienia:
    P1 - 25
    P3 - 60
    P4 - 12
    P5 - 58

    pompa 25-99

    Czy to się w ogóle da jakoś wyregulować? Wielka prośba o pomoc.
  • Helpful post
    #167
    wygibus
    Level 12  
    Raczej nic nie poradzisz, zbyt mały odbiór ciepła, a masz już ustawione najniższe obroty wentylatora. Pompa zwiększa przepływ by nie przegrzać zasilania, powodując wzrost temp powrotu, to powoduje wzrost temp zasilania i następnie blokadę L3.
  • #168
    turban
    Level 11  
    Wygibus, dziękuje za komentarz. Czy ewentualne skręcenie mocy maksymalnej pompy wchodzi w grę? (aby było ciszej) Czy wydłużenie czasu L3 coś by dało pozytywnego?

    Hmm jeszcze tak się zastanawiam bo napisałeś, że pompa żeby nie przegrzać obwodu zwiększa obroty ale to powoduje zwiększenie temperatury zasilenia ... czy to się nie wyklucza?
  • #169
    Wojtermet25
    Level 27  
    Regulacja wydajności pompy nic tu nie pomoże.
    L3 można wydłużyć, będą większe przerwy pomiędzy uruchomieniami kotła,ale może to wpłynąć na komfort termiczny pomieszczeń.
    A podstawowe pytanie,to kto montuje siłowniki do sterowania obiegami grzewczymi przy kotle gazowym. Takie sterowanie to można zastosować przy miejskim cieple albo kotle z buforem, chociaż ja nie uznaję takigo sterowania wcale, dla mnie to zbędne i przeszkadzające gadżety. Podłogowki steruje się pogodowo po uprzedniej regulacji hydraulicznej (przepływy).

    Dodano po 2 [minuty]:

    I mam nadzieję, że nie zmieniałeś parametrów P4 i P5, są one ustawione przez serwisanta na podstawie analizy spalin.

    Dodano po 4 [minuty]:

    Masz czujnik zewnętrzny?
    Jeżeli tak to ustaw sterowanie pogodowe i rodzaj ogrzewania na podłogowe, wyłącz tego inteligentnego Techa, żeby pętlę były otwarte, ustaw krzywą grzewczą na początek na 3 i obserwuj.

    A i jeszcze jedno pytanie, rozdzielacz podłogowki to tylko belki z rotametrami i zaworami, czy jest tam jakiś układ pompowo mieszający?
  • #170
    turban
    Level 11  
    Dzięki Wojtermet25, nie przyszło by mi do głowy, że ten piec z siłownikami nie będzie dobrze funkcjonował. Chodziło mi o komfort ustawienia dowolnej temperatury w pomieszkaniach (mam ich 10) bez zabawy rotametrami (raczej nie chcę z tego rezygnować).

    P4 i P5 nie zmieniałem.

    Nie mam czujnika zewnętrznego.

    Tylko belki z rotametrami i zaworami - nie mam mieszaczy.
  • #171
    Wojtermet25
    Level 27  
    Żaden gazowy nie będzie dobrze współpracowal z instalacją która nie jest w stanie odebrać minimalnej mocy,a do tego przepływ co chwilę będzie się zmieniał.
    Zainstaluj czujnik zewnętrzny i ustaw jak pisałem, a jak wszystko będzie wyregulowane to można włączyć tego Techa żeby pilnował temperatury profilaktycznie gdyby przekraczała, ale nie można tylko tym regulować temperatury.
  • #172
    BUCKS
    Level 39  
    turban wrote:
    gdy zostaje jedna (np. łazienka) to zaczynają się problemy

    Twój kocioł ma moc minimalną 3,0kW dla wody kotłowej 50/30, w związku z tym aby była możliwa ciągła praca palnika to musiałbyś grzać obwód zdolny pochłonąć te parę kW.
    Jeśli to łazienka z malutkim obwodem to zapomnij o ciągłej pracy palnika, bo w końcu temperatura na kotle osiągnie zadane 35 stopni i kocioł wyłączy się, a łazienka nie potrzebuje 3kW, by była w stanie wchłonąć ilość ciepła jakie produkuje kocioł.

    Musisz postarać się by w trakcie pracy kotła były otwarte możliwie wszystkie obwody albo co najmniej tyle obwodów, by były zdolne pochłaniać energię cieplną jaką wyprodukuje kocioł na mocy minimalnej przez okres czasu pozwalający uzyskać zadowalający komfort przy stosunkowo niskim taktowaniu (włączaniu i wyłączaniu) palnika.

    W przypadku kotła gazowe można zejść z mocą minimalną do poziomu ok. 2kW, czyli zmiana byłaby o 1/3 ale to i tak za dużo na ogrzewanie tylko i wyłącznie samej łazienki.
    Ogrzewanie tylko i wyłącznie samej łazienki miałoby rację bytu z tzw. buforem ciepła, bo choć kocioł byłby wyłączony to bufor nadal miałby określoną ilość ciepłej wody, która mogłaby ogrzewać Twoją podłogówkę.
    Z bufora pobierasz ciepła tyle ile potrzebujesz i możesz je sobie dozować wedle potrzeb.
    W przypadku kotła to kocioł narzuca ilość ciepła w danej jednostce czasu, a że produkcja kotła w Twojej sytuacji przewyższa rzeczywiste zapotrzebowanie to finalnie musi pojawić się blokada L3.
  • #173
    turban
    Level 11  
    Dziękuje Panowie, tak naprawdę mam już ostatnie pytanie. Kocioł wpadł w tryb L3 i się wyłączył palnik. Pompa weszła na 99%. W tym czasie sterownik wyłączył wszystkie obwody (łazienka się nagrzała). Mimo to pompa cały czas pracuje. Wiecie czemu tak się stało? Czy ona się wyłączy? (to jest bezsensowna strata energii)
  • #174
    BUCKS
    Level 39  
    praca pompy po wyłączeniu palnika to tzw. wybieg pompy. Ja w swoim starym kotle mam regulację 1-60 min. Nie wiem jak jest w Twoim kotle. Gdzieś tam ustawia się ten parametr ale musisz mieć instrukcję tzw. serwisową.
  • #175
    turban
    Level 11  
    Z instrukcji wynika, że powinno być na 180s (stały parametr). Czyli co jakaś usterka w moim piecu?
  • #176
    Wojtermet25
    Level 27  
    Podobno tak jest w nowym oprogramowaniu, że pompa pracuje cały czas,a jej wyłącznie nastąpi dopiero jak kocioł dostanie sygnał z zewnętrznego sterownika, że nie ma zapotrzebowania na grzanie (czyli trzeba rozewrzeć styki RT, lub poprzez regulator OT). W starszych wersjach pompa wyłączała się faktycznie po zadanym czasie, teraz gdy jest sygnał grzej pracuje cały czas,mimo że palnik wyłączony.
  • #177
    turban
    Level 11  
    A listwa TECH L-8 nie daje już sygnały grzej, wiec styki powinny być rozwarte i pompa powinna się wyłączyć?
  • #178
    Wojtermet25
    Level 27  
    Ale jest ona połączona z kotłem do zacisków RT?
    Jeżeli tak jest, to albo coś jest z Twchem i nie rozłącza tych styków, albo poprzez brak obiegu,bo zamknięte wszystkie pętlę kocioł nie może się wychłodzić i nie wyłącza pompy. A taka sytuacja,jak brak obiegu przez wymiennik kotła dla mnie jest karygodna.
    Proponujemy rozwiązania,a nie chcesz z nich skorzystać.
  • #179
    BUCKS
    Level 39  
    Wojtermet25 wrote:
    Podobno tak jest w nowym oprogramowaniu, że pompa pracuje cały czas,a jej wyłącznie nastąpi dopiero jak kocioł dostanie sygnał z zewnętrznego sterownika, że nie ma zapotrzebowania na grzanie (czyli trzeba rozewrzeć styki RT, lub poprzez regulator OT).


    Pytanie jak na nowym sofcie zachowa się pompa gdy w trakcie pracy palnika regulator pokojowy wyłączy żądanie grzania.
    Nie dopuszczam sytuacji, że pompa natychmiast wyłączy się, bo regulator otworzył obwód elektryczny.

    Zakładam, że będzie to minimum 180 sekund ale nie dłużej niż do wyłączenia żądania grzania przez regulator pokojowy. Wtedy ma to jakiś sens.
  • #180
    Wojtermet25
    Level 27  
    Oczywiście,pompa będzie pracować po rozłączeniu styków RT przez jakiś tam założony czas. Pewnie są tam brane pod uwagę też temperatury z czujników kotła, i dopiero jak wszystko się spełni to wyłączy. Ale dokładnie ile to jest czasu i co brane pod uwagę to nie wiem.