Viessmann Vitodens 100 - Grzeje mimo osiągniętej zadanej temperatury

ludłik 24 Nov 2015 20:12 4974 9
  • #1
    ludłik
    Level 8  
    Witam



    Od pewnego czasu mam problem z ogrzewaniem ponieważ powyższy piec sam załącza się do ogrzewania mimo iż temperatura która jest zadana została już osiągnięta. Regulator sterujący to E200
    Przykład:
    Na programie automatycznym zaprogramowanym jest na dany moment zadana temperatura 21 stopni, mimo że w pomieszczeniu jest 21,4 piec się włącza i grzeje dalej, nie reagując na ustawienia programu. Dzieje się to o różnych porach dnia i nocy.
    Wyłączyłem ochronę przeciw zamarzaniu w ustawieniach regulatora i nic to nie zmieniło. Zauważyłem, że samoczynne załączanie się pieca nasiliło się wraz z nadejściem niższych temperatur w ostatnim czasie. Dzisiaj przykładowo na włączeniu na program automatyczny chce piec chce grzać przez cały dzień mimo osiągniętej zadanej temperatury, aby go wyłączyć muszę przełączać na tryb ręczny i wtedy się wyłącza. Czyli problem występuje wyłącznie po przełączeniu na program automatyczny/zaprogramowany na poszczególne godziny dnia.

    Czym to może być spowodowane?
  • #2
    Serwis Kotłów
    Level 18  
    ludłik wrote:
    zadana temperatura 21 stopni, mimo że w pomieszczeniu jest 21,4 piec się włącza i grzeje dalej


    czyli że nagrzeje przykładowo do 25C i powyżej w pomieszczeniu? czy jest jakiś punkt przy którym się wyłączy w trybie automatycznym?


    Na start możesz spróbować:

    strona 25, funkcja instalator nr 5, zmienić temp. maksymalną na 21 stopni.

    http://www.viessmann.com/web/poland/pdf-90.ns...20Vitotrol%20E200%20(08-2015).pdf?OpenElement
  • #3
    ludłik
    Level 8  
    Serwis Kotłów wrote:
    ludłik wrote:
    zadana temperatura 21 stopni, mimo że w pomieszczeniu jest 21,4 piec się włącza i grzeje dalej


    czyli że nagrzeje przykładowo do 25C i powyżej w pomieszczeniu? czy jest jakiś punkt przy którym się wyłączy w trybie automatycznym?


    nie sprawdziłem do jakiej maksymalnie temperatury dotrze bo zawsze go wyłączałem zawczasu, jednak dochodziło do ponad 22 stopni, podczas gdy na wszystkich ustawieniach w programach automatycznych dotyczących godzin grzania nie ma większej temperatury zadanej niż 22, jest też ustawiony przedział regulowania ręcznego od 19-22 stopni, więc przy jakimkolwiek grzaniu nie powinien przekraczać nawet 22 stopni, bo nigdzie w ustawieniach regulatora nie ma wyższej temperatury, ani też nie można jej samoczynnie ustawić
  • #5
    ludłik
    Level 8  
    Serwis Kotłów wrote:
    Na start możesz spróbować:

    strona 25, funkcja instalator nr 5, zmienić temp. maksymalną na 21 stopni.

    http://www.viessmann.com/web/p...00%20(08-2015).pdf?OpenElement


    Zmieniłem maksymalną na 21, po przełączeniu na automat ponownie się włącza mimo że jest teraz 21,4, a zadana temperatura to 21
  • #6
    Serwis Kotłów
    Level 18  
    Spróbuj jeszcze punkt 12 - zmiana algorytmu regulacji na OFF....
  • #7
    ludłik
    Level 8  
    Serwis Kotłów wrote:
    Spróbuj jeszcze punkt 12 - zmiana algorytmu regulacji na OFF....


    domyślnie było ustawione na wartość "On:OFF", spróbowałem też na tej drugiej wartości "PID" - na obu grzeje dalej

    Dodano po 5 [minuty]:

    ludłik wrote:
    Serwis Kotłów wrote:
    Spróbuj jeszcze punkt 12 - zmiana algorytmu regulacji na OFF....


    domyślnie było ustawione na wartość "On:OFF", spróbowałem też na tej drugiej wartości "PID" - na obu grzeje dalej


    hmm... zauważyłem właśnie ciekawą rzecz... miałem na godzinę 21:15 ustawione grzanie na 22 stopnie i przesunąłem na 21:45, abym miał pewność że grzanie nie wynika z zaprogramowania jak będę zaraz jeszcze regulował ustawienia i piec przestał grzać nagle. Kiedy zmieniłem z powrotem na 21:15 to ponownie zaczął grzać mimo że jest wcześniej.

    Dodano po 5 [minuty]:

    ludłik wrote:
    Serwis Kotłów wrote:
    Spróbuj jeszcze punkt 12 - zmiana algorytmu regulacji na OFF....


    domyślnie było ustawione na wartość "On:OFF", spróbowałem też na tej drugiej wartości "PID" - na obu grzeje dalej

    Dodano po 5 [minuty]:

    ludłik wrote:
    Serwis Kotłów wrote:
    Spróbuj jeszcze punkt 12 - zmiana algorytmu regulacji na OFF....


    domyślnie było ustawione na wartość "On:OFF", spróbowałem też na tej drugiej wartości "PID" - na obu grzeje dalej


    hmm... zauważyłem właśnie ciekawą rzecz... miałem na godzinę 21:15 ustawione grzanie na 22 stopnie i przesunąłem na 21:45, abym miał pewność że grzanie nie wynika z zaprogramowania jak będę zaraz jeszcze regulował ustawienia i piec przestał grzać nagle. Kiedy zmieniłem z powrotem na 21:15 to ponownie zaczął grzać mimo że jest wcześniej.


    tak, ewidentnie sterowanie godziną wpływa na załączanie pieca mimo że jest godzina wcześniejsza której grzanie jeszcze nie dotyczy, tak jakby sterownik mylił zaplanowana godzinę i załączał się z jakimś wyprzedzeniem
  • #8
    ludłik
    Level 8  
    sprawdziłem dzisiaj dokładniej temat i wyszła ciekawa rzecz
    mianowicie piec załącza się do grzania 45 minut przed zaplanowaną godziną startu:
    przykład:
    regulator zaprogramowany na 22 stopnie od godziny 9:00 do 10:00
    piec załącza się już 45 minut wcześniej czyli o 8:15 i grzeje do zaplanowanej 10:00 (myślałem że też wyłączy się 45 minut wcześniej, ale nie) czyli zawsze grzanie trwa o te 45 minut więcej niż zaprogramowane

    Pytanie z czego może to wynikać?
  • #9
    paltolicho
    Level 17  
    ludłik wrote:
    Pytanie z czego może to wynikać?


    Że na sterowniku masz źle ustawioną godzinę :)
  • #10
    ludłik
    Level 8  
    paltolicho wrote:
    ludłik wrote:
    Pytanie z czego może to wynikać?


    Że na sterowniku masz źle ustawioną godzinę :)


    na regulatorze jest ustawiony dobrze zegar
    ale jakby był nawet ustawiony źle to przecież grzałoby i tak godzinę (od 8:15 do 9:15) bo wyłączałby się wcześniej o 45 min, a on załącza się wcześniej o 45 min i grzeje do godziny zadanej na automacie (a nie krócej o te 45)

    jak dla mnie czeski film