Faza na przewodzie zerowym

the_eye777 29 Nov 2015 11:10 2442 8
  • #1
    the_eye777
    Level 14  
    Witam.
    Od kiedy kupiłem mieszkanie kopała pralka.
    Dziś postanowiłem w końcu to sprawdzić.
    Okazało się że na przewodzie zerowym jest prąd. Gniazdko jest przejściowe, wychodzi z niego jeszcze przewód na inne gniazdko.
    Prąd na 0 pojawia się kiedy zetknę ze sobą fazowy przewód z tym fazowym który idzie dalej do gniazdka tj. czarny z czarnym. Czyli wychodzi że gdzieś przewód idący do gniazdka dalszego jest trachnięty.
    Czy jesli podłączę tam gniazdko i wyzeruję bolec to można tego używać?
    Czy nic nie b€dzie się złego dziać oraz czy licznik w takiej sytuacji nie będzie nabijał kwh?
  • #3
    marekhab
    Level 33  
    Odłącz te przewody idące do następnego gniazdka, jeśli to jest przyczyną, to sprawdź jaszcze czy czasem w tym drugim gniazdku nie ma zwarcia, jeśli nie to na pewno przewód.
    Znając życie to była potrzeba zawieszenia czegoś na ścianie a pech sprawił że trafiło na przewód.
  • #4
    mawerix123
    Level 39  
    the_eye777 wrote:
    Prad na 0 pojawia sie kiedy zetkne ze soba fazowy przewod z tym fazowym ktory idzie dalej do gniazdka tj. czarny z czarnym. Czyli wychodzi ze gdzies przewod idacy do gniazdka dalszego jest trachniety.


    Nic dziwnego, zwierając przewody fazowe napięcie idzie dalej w instalację i przez włączone w innym gnieździe urządzenie wraca przewodem niebieskim do miejsca rozłączenia przewodów N.

    Wezwij elektryka zanim dojdzie do tragedii, sam nic nie kombinuj, tak jak pisał ktoś wyżej problem jest z przewodem ochronnym (o ile takowy jest) a nie za L i N
  • #5
    the_eye777
    Level 14  
    Nie ma w instalacji przewodu ochronnego. Jesli gniazdko z bolcem jest to jest zerowane.
  • #7
    the_eye777
    Level 14  
    Tak, wyzerowałem wszystkie gniazdka.
    Najśmieszniejsze jest to że do tego gniazdka o które mi chodzi dochodzą 3 przewody a cała instalacja robiona jest na 2 żyłach.
    I na tym żółtozielonym przewodzie też był prąd ale minimalny. Teraz go odpiąłem i wyzerowałem gniazdka wszystkie
  • #8
    opornik7
    Electrician specialist
    the_eye777 wrote:
    Tak, wyzerowałem wszystkie gniazdka.

    A jak masz TT to wiesz co zrobiłeś? Zostaw to grzebanie w instalacji i wezwij elektryka. Dla swojego dobra i Twoich bliskich.
  • #9
    the_eye777
    Level 14  
    Był znajomy dzisiaj, który z zawodu jest elektrykiem.
    Powiedział że tak być musi, bo nie wiadomo skąd ten przewód wychodzi.
    Jeśli miało by być zrobione poprawnie to musi być wszystko prute i układane od nowa przewody.
    Potwierdził że instalacja jest robiona na 2 żyłach bez uziemienia.
    Wyzerowanie gniazdek wyeliminowało kopanie prądem na bębnie pralki.
    opornik7 wrote:
    A jak masz TT to wiesz co zrobiłeś?

    Nie mam układu TT.
    Temat rozwiązany.