Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Podłączenie lampy rtęciowej przez kondensator

12 Cze 2005 15:03 7396 6
  • Poziom 36  
    Mam takie pytanie:
    czy można podłączyć wysokoprężną lampę rtęciową przez kondensator jako element ograniczający prąd lampy i czy lampa ta będzie pracowała prawidłowo w tym układzie.
    Czy możliwa jest kompensacja szeregowa mocy biernej w przypadku lamp wysokoprężnych, tak jak w przypadku świetlówek.

    Słyszałem, że lampa ta pracowała z żarówką połączoną szeregowo jako statecznik, czy to dobry pomysł.
  • Poziom 12  
    Dławik jest elementem potrzebnym do wytworzenia wysokiego napięcia wyzwalającego zapłon lampy, a nie do ograniczania prądu tejże lampy. Wyobraź sobie sytuację z kondensatorem ograniczającym prąd w obwodzie wysokoprężnej lampy HG o mocy 400W. Co by się z tym kondensatorem stało?
  • Specjalista - oświetlenie sceniczne
    jeśli do rtęciówki potrzebny jest dławik, to jak działają lampy zwane "MIX-ami"?
  • Poziom 26  
    Dławik ma tez ograniczać prąd płynący przez lampę. W MIXach są żarniki
    wolframowe zamiast dławika.
    Pozdrawiam
  • Poziom 33  
    W lampach sodowych dławik służy wyłącznie do ograniczania prądu. Nie powoduje on w chwili zapłonu znacznego podwyższenia napięcia, bo nie ma elementu przerywającego prąd (tak jak w zwykłych świetlówkach zapłonnik) i przez to na zasadzie samoindukcji zwiekszenia napięcia. Nie ma też TUZ-a, tak jak w wysokoprężnych lampach sodowych. Dlaczego dławik a nie kondensator? - przypuszczam iż kondensator musiał by mieć na prawdę dużą pojemność, przez co jego gabaryty uniemożliwiały by jego zamontowanie w oprawie. W wolnej chwili przeliczę ile by to musiało być mikrofaradów.
    I jeszcze jedno - może ma ktoś dane, jakie powinny mieć indukcyjności dławiki dla lamp: LRF-125, LRF-250 i LRF-400?
  • Poziom 24  
    sp5wcx napisał:
    Dlaczego dławik a nie kondensator? - przypuszczam iż kondensator musiał by mieć na prawdę dużą pojemność, przez co jego gabaryty uniemożliwiały by jego zamontowanie w oprawie.

    Nie tylko dlatego.
    Lampa sodowa jest lampą wyładowczą. Podczas wyładowania napięcie może się zmieniać, natomiast powinien być podtrzymany stały prąd.
    Niestety, kondensator w odróżnieniu od cewki podtrzymuje raczej stałe napięcie na swoich zaciskach...
  • Poziom 36  
    Kondensator nie wytwarza napięcia większego niż napięcie zasilające, ponieważ nie ma tam pola magnetycznego.
    To są wartości kondensatorów do podłączenia szeregowego z lampami rtęciowymi.
    Podłączenie samodzielne kondensator na 250V
    Moc [W] pojemność [µF]
    125 18
    250 32
    400 50
    Podłączenie z dławikiem kondensator na 500V
    Moc [W] pojemność [µF]
    125 9
    250 16
    400 25