Długość przewodów przy zasilaniu LED-ów

07 Gru 2015 00:29 2070 21
  • Poziom 7  
    Chciałbym oświetlić taśmami LED (ok 20W) zewnętrzną reklamę. Muszę do tego przeciągnąć przewód o długości 40-50 metrów. Proszę o radę czy ze względów bezpieczeństwa żeby na zewnątrz nie było 230V mogę zasilacz zamontować wewnątrz a tym długim przewodem "puścić" 12V. Trochę się obawiam czy przy tej długości nie będzie za dużego spadku napięcia.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • Sklep HeluKabel
  • Poziom 21  
    Witam.
    Nie napisałeś jakie przewody zastosujesz (przekrój i materiał). 12V to pewno będzie lipa. Nie mniej nic nie stoi na przeszkodzie puścić jakieś zmienne z transformatora 24V - 40V i przy diodach postawić zasilacz impulsowy który da Ci nie mniej nie wiecej a Twoje 12V.
    Pozdrawiam.
  • Poziom 38  
    Piko napisał:
    Witam.
    Nie napisałeś jakie przewody zastosujesz (przekrój i materiał). 12V to pewno będzie lipa. Nie mniej nic nie stoi na przeszkodzie puścić jakieś zmienne z transformatora 24V - 40V i przy diodach postawić zasilacz impulsowy który da Ci nie mniej nie wiecej a Twoje 12V.
    Pozdrawiam.


    Tylko po co tak kombinować z napięciem.

    Jeśli będzie te 20W to 1,5mm2 wystarczy zupełnie.
  • Poziom 25  
    mawerix123 napisał:
    Jeśli będzie te 20W to 1,5mm2 wystarczy zupełnie.

    1,5mm2
    12V
    20W
    40 metrów.
    Obliczony spadek napięcia: 25.5 [%]
  • Poziom 38  
    jharlan napisał:
    mawerix123 napisał:
    Jeśli będzie te 20W to 1,5mm2 wystarczy zupełnie.

    1,5mm2
    12V
    20W
    40 metrów.
    Obliczony spadek napięcia: 25.5 [%]


    Nie sprecyzowałem, miałem raczej na myśli podanie 230V na ten odcinek, spadek napięcia będzie nieodczuwalny.

    Mnie zastanawia jakie będą te LEDy skoro autor chce użyć 12V
  • Sklep HeluKabel
  • Poziom 25  
    mawerix123 napisał:
    jharlan napisał:
    mawerix123 napisał:
    Jeśli będzie te 20W to 1,5mm2 wystarczy zupełnie.

    1,5mm2
    12V
    20W
    40 metrów.
    Obliczony spadek napięcia: 25.5 [%]


    Nie sprecyzowałem, miałem raczej na myśli podanie 230V na ten odcinek.

    Sorcor napisał:
    Proszę o radę czy ze względów bezpieczeństwa żeby na zewnątrz nie było 230V mogę zasilacz zamontować wewnątrz a tym długim przewodem "puścić" 12V.
  • Poziom 7  
    mawerix123 napisał:
    Racja, jeśli idzie o 12V na ten odcinek nie jest dobrym rozwiązaniem niezależnie od przekroju i tak będzie znaczny spadek.

    Jak w takim razie autor chce ułożyć ten kabelek zasilający, "żucic w trawę" :?:


    Autor chce zrobić "partyzantkę". Częściowo powiesić w powietrzu, częściowo "rzucić w trawę" a dokładnie zakopać płytko pod ziemią dlatego 230V nie wchodzi w grę bo prawa Murphy'ego działają i jak nie ma możliwości, żeby kogoś rąbnęło to na pewno w końcu rąbnie.

    Dodano po 5 [minuty]:

    jharlan napisał:
    Weź zasilacz 230/24VDC, wstaw opornik, tak aby uzyskać całkowity spadek napięcia 12V


    Jeśli dobrze rozumiem to ten pomysł załatwia sprawę. Rozumiem, że jeśli zamiast zasilacza do LED-ów na 12V kupię 24V i dobiorę rezystorek to będzie ok? Jeśli tak to jakie mniej-więcej wartości i wielkości oporników brać pod uwagę? Jestem dyletantem w tym temacie więc muszę wiedzieć co kupić.
    Przy 24V przekrój przewodu chyba nie ma większego znaczenia bo pewnie wszystko co miedziane i grubsze od kabelków "alarmowych" będzie ok?
  • Poziom 31  
    Spadek napięcia wychodzi mi około 15% dla przekroju 1.5mm2, napięcie na odbiorniku będzie około 10V. Wystarczyłby zasilacz przemysłowy 12V taki w obudowie siatkowej z regulacją napięcia wyjściowego. Chyba 9.5V-13.5V. Zasilacz zamontowałbyś wewnątrz budynku.
  • Pomocny post
    Poziom 26  
    Te 20W to zmierzone czy z "tabeli"? Podłącz ową taśmę od razu przy zasilaczu (12V) i zmierz ile prądu pobiera. Będzie to punkt wyjścia do obliczania ewentualnego rezystora
  • Poziom 7  
    Joker. napisał:
    Spadek napięcia wychodzi mi około 15% dla przekroju 1.5mm2, napięcie na odbiorniku będzie około 10V. Wystarczyłby zasilacz przemysłowy 12V taki w obudowie siatkowej z regulacją napięcia wyjściowego. Chyba 9.5V-13.5V. Zasilacz zamontowałbyś wewnątrz budynku.


    Tylko czy taki zasilacz nie będzie sporo droższy od typowego 24V? Myślałem o zakupie takiego: Zasilacz hermetyczny LED GPV-20-24 24V 1A 24W tylko troszkę mocniejszego, żeby był zapas mocy czyli np. 30W. Kosztuje takie cudo 40 zł na alledrogo więc mnie nie zrujnuje.
  • Poziom 7  
    jharlan napisał:
    Joker. napisał:
    Spadek napięcia wychodzi mi około 15% dla przekroju 1.5mm2,

    Sprawdziłem jeszcze raz: 12,5% dla 1,5mm2


    Dzięki wielkie za radę, tylko sie nie sprzeczajcie o szczególik ;) Ważna jest, że tak powiem, główna idea, potem ewentualnie poproszę o pomoc w obliczeniu. Poza tym jeśli LEDy dostaną 12V minus 12,5 lub 15% to pewnie i tak zaświecą.
  • Poziom 38  
    Jeśli będzie problem to można kupić zasilacz o wyższym napięciu.
    Według mnie lepiej zastosować Ledy na 230V.
  • Poziom 25  
    Przecież oprócz zasilaczy 12V i 24V jest jeszcze cała masa pośrednich. Można za parę złotych na ... kupić zasilacz od laptopa na 14V czy 15V, czy jak chcesz. A zamiast oporników zastosuj diody 3A szeregowo aby dopasować napięcie na taśmie. Będzie nieco większa sprawność.
  • Poziom 38  
    Z tymi zasilaczami to taka kombinacja... Lepiej zastosować Lampę LED 230VAC ;)
    Należy tylko pamiętać o odpowiednim przewodzie, jego ułożeniu i przekroju. Dlatego lepiej zadzwoń po Elektryka aby to wykonał.
  • Poziom 7  
    BILGO napisał:
    Z tymi zasilaczami to taka kombinacja...


    Pewnie, że kombinacja, ale ze względów bezpieczeństwa wolę jednak pokombinować. Gdybym potrzebował większej mocy to jasne, że 230 lepsze, ale przy takiej zabawce "damy radę". :wink:
  • Pomocny post
    Poziom 25  
    Witam.
    Ja w podobnej sytuacji użyłem typowego zasilacza 24VDC, i w miejscu instalacji LED taniej przetwornicy w rodzaju:
    http://botland.com.pl/przetwornice-step-down/...przetwornica-step-down-lm2596-15v-35v-3a.html
    Z praktyki - działa to bardzo dobrze. Dodałem tylko zapobiegawczo pojemności na wejściu i wyjściu przetwornicy, bo te chińskie elektrolity SMD mnie nie przekonują jakoś co do trwałości.

    Pozdrawiam
    Andy
  • Pomocny post
    Poziom 21  
    Andy74 napisał:
    Witam.
    Ja w podobnej sytuacji użyłem typowego zasilacza 24VDC, i w miejscu instalacji LED taniej przetwornicy w rodzaju:
    http://botland.com.pl/przetwornice-step-down/...przetwornica-step-down-lm2596-15v-35v-3a.html
    Z praktyki - działa to bardzo dobrze. Dodałem tylko zapobiegawczo pojemności na wejściu i wyjściu przetwornicy, bo te chińskie elektrolity SMD mnie nie przekonują jakoś co do trwałości.

    Pozdrawiam
    Andy


    Brawo. Nie jestem sam. Własnie o czymś takim myślałem pisząc wyżej post. Wydajnie, bezpiecznie , tanio i pewnie. Gwarancja 12V na wyjściu o określonej wydajności prądowej.
    Zasilacz o starej drukarki za 5 zł.. który daje 30-40V i po sprawie. Czy będzie 25V czy 40..V diody będą świeciły jednakowo (chyba że ktoś woli oporniki czy diody dobierać?).
    Dla niektórych to są kombinacje? Absurd. Proste jak ..... (można sobie dopowiedzieć) .
    Pozdrawiam Piko.
  • Poziom 1  
    Czytając to wszystko już wiem dlaczego możemy spotkać takie potworki na naszych budowlach w Polsce... ale wracając do problemu.

    Poprowadź napięcie 230VAC z rozdzielnicy elektrycznej kabelem YKY3x1,5mm^2. Jeżeli trasa przewodu idzie po konstrukcji budynku to wykorzystaj do tego rurki elektroinstalacyjne, a jak w ziemi to peszel odpowiednio zakopany. Na konstrukcji reklamy zamontuj małą obudowę o stopniu ochrony IP65 i wprowadź kabel przez dławicę. W obudowie zamontuj zasilacz i wyjdź przewodem już napięciem przez kolejną dławicę do LEDów. Żyłę ochronną PE można połączyć do metalowej konstrukcji reklamy.
    Takie rozwiązanie, będzie bezpieczne, prawidłowe i nikt nie będzie chwytał się za głowę na to patrząc, a jeżeli stać Cię na postawienie podświetlanej reklamy to już nie ma co oszczędzać na prawidłowym ułożeniu trasy kablowej.

    Powodzenia.
  • Poziom 7  
    CezariX89 napisał:

    Poprowadź napięcie 230VAC z rozdzielnicy


    Kolega nie doczytał wcześniej. Nie biorę pod uwagę napięć wyższych niż 50V. Ja rozumiem, że jeśli się jest elektrykiem wszystko widzi się w setkach woltów. Boję się co by mi doradził pracownik elektrowni gdyby tu zaglądnął. Pewnie coś w stylu: "Postaw 2 słupy z linią 110kV..."

    Kupuję rozwiązanie z zasilaczem 24V i przetwornicą. Wydaje się dla mnie najlepsze.
    Dziękuję za wszystkie podpowiedzi!