Rozdział PEN - Rozdział PEN w złączu licznika energii elektrycznej 1 fazowej.

07 Gru 2015 23:22 9630 30
  • Poziom 11  
    Witam, mam jedno ważne pytanie. Czy można tak zrobić, nowa instalacja w mieszkaniu od rozdzielni wychodzi kabel 5x6mm a na klatce jest stary WLZ i jest tu moje pytanie czy można złączyć razem N i PE z nowego kabla w złączu w liczniku na śrubach gdzie się podłącza kable z N i tam dokonać rozdziału PEN na N i PE ? Pozdrawiam
  • Serwerowe OpowieściSerwerowe Opowieści
  • Poziom 32  
    A nie ma w pionie listwy rozdzielczej?
  • Poziom 32  
    Na zaciskach licznika nie robi się rozdziału, nie znam też schematu połączeń.
  • Poziom 32  
    Rozdział PEN można zrobić przed licznikiem ale i za. Zależy to od wielu czynników. Pomysł rozdziału pod tablicą to żart, prawda?
  • Serwerowe OpowieściSerwerowe Opowieści
  • Poziom 25  
    Pawel2990 napisał:
    Witam, mam jedno ważne pytanie. Czy można tak zrobić, nowa instalacja w mieszkaniu od rozdzielni wychodzi kabel 5x6mm a na klatce jest stary WLZ i jest tu moje pytanie czy można złączyć razem N i PE z nowego kabla w złączu w liczniku na śrubach gdzie się podłącza kable z N i tam dokonać rozdziału PEN na N i PE ? Pozdrawiam

    Pawel2990 napisał:
    W osobnej puszce obok tablicy licznikowej ? a rozdział pod tablicą gdzieś już widziałem jak był robiony przez kogoś.

    Nie, jak nie uziemisz punktu rozdziału PEN, to nie będzie PE i N, tylko dwa PEN-y.
    A skąd wiesz że w WLZ-cie jest PEN?
    Rozdział PEN - Rozdział PEN w złączu licznika energii elektrycznej 1 fazowej.
  • Poziom 40  
    jharlan napisał:
    Nie, jak nie uziemisz punktu rozdziału PEN, to nie będzie PE i N, tylko dwa PEN-y.A skąd wiesz że w WLZ-cie jest PEN?
    Opowiadasz kolego bajki.
    Uziemienie punktu rozdziału na kondygnacji nie jest możliwe.
    Chyba, że kolega uziemi do doniczki z kwiatkiem stojącej na klatce schodowej.
    jharlan napisał:
    Nie, jak nie uziemisz punktu rozdziału PEN, to nie będzie PE i N, tylko dwa PEN-y.
    Kompletna bzdura.
    Takie mają być fachowe rady na elektrodzie - fantazje amatorów ?
  • Poziom 25  
    CYRUS2 napisał:
    jharlan napisał:
    Nie, jak nie uziemisz punktu rozdziału PEN, to nie będzie PE i N, tylko dwa PEN-y.A skąd wiesz że w WLZ-cie jest PEN?
    Opowiadasz kolego bajki.
    Uziemienie punktu rozdziału na kondygnacji nie jest możliwe.
    Chyba, że kolega uziemi do doniczki z kwiatkiem stojącej na klatce schodowej.
    jharlan napisał:
    Nie, jak nie uziemisz punktu rozdziału PEN, to nie będzie PE i N, tylko dwa PEN-y.
    Kompletna bzdura.
    Takie mają być fachowe rady na elektrodzie - fantazje amatorów ?

    Ok. żle to sformułowałem.
    Powinienem napisać: nie można tak zrobić bo nie możliwości uziemienia punktu rozdziału.
    I mniej epitetów, więcej konkretów
    jak nie uziemisz punktu rozdziału PEN, to nie będzie PE i N, tylko dwa PEN-y.
  • Specjalista elektryk
    jharlan napisał:
    Powinienem napisać: nie można tak zrobić bo nie możliwości uziemienia punktu rozdziału.
    I mniej epitetów, więcej konkretów
    No to poproszę o konkret: zapis w normie lub obowiązującym akcie prawnym, który nakazuje uziemianie "punktu rozdziału PEN".
  • Poziom 40  
    jharlan napisał:
    Ok. żle to sformułowałem.
    Powinienem napisać: nie można tak zrobić bo nie możliwości uziemienia punktu rozdziału.
    To też kompletna bzdura.
    jharlan napisał:
    jak nie uziemisz punktu rozdziału PEN, to nie będzie PE i N, tylko dwa PEN-y.

    Także i to to kompletna bzdura.
    I da się to zrobć bez uziemienia.
    jharlan napisał:
    więcej konkretów
    To kolega niech poda konkrety, gdzie znalazł takie bajki.
  • Poziom 40  
    Pawel2990 napisał:
    Witam, ja też tak słyszałem że nie ma wymogu uziemienia rozdziału PEN i że można zrobić na piętrze jak dla mnie to jest to samo co zerowanie w gniazdkach.
    Z bolca wychodzi PE-żółto-zielony. Jak widać da się to zrobić.
    Nazywa sie to instalacja TN-C-S.
    Uziemia się obiekt- budynek, a nie punkt rozdziału.
    PEN z definicji jest prawidłowo uziemiony.
    Początkujący czyta literaturę i widzi schematy które w ogóle nie odpowiadają rzeczywistości.
    Kolego Jharlan -na tych schematach nie ma rozgraniczenia pomiędzy instalacją odbiorczą i rozdzielczą.
  • Poziom 25  
    Żaden przepis nie wymaga, aby był uziemiony akurat punkt rozdziału przewodu PEN na przewody PE i N.
    Ale gdzieś to "PE" trzeba uziemić,
  • Moderator - Elektryka
    kozi966 napisał:
    Litości, błagam.
    Ile można ten sam temat wałkować?

    Wysyp "ekspertów" od uziemiania "punktu rozdziału" i magicznych 30Ω pojawia się w regularnych odstępach czasu.
    Możesz pisać tysiąc razy a i tak za chwilę ktoś oświadczy, że "musi być" bo musi i już...
    Zaraz następny dopisze ile metrów bednarki trzeba zakopać albo ile szpilek wbić.
    A trafi mu się instalacja na 10-tym piętrze to uziemi w doniczce z pelargonią.
    Bo przecież "gdzieś" musi uziemić... :|
  • Poziom 40  
    kozi966 napisał:
    Litości, błagam.
    Ile można ten sam temat wałkować?
    Ciągle na forum piszą młodzi. Z brakami w wiedzy.
    Kolega Zbich 70 ma trochę racji -mamy bardzo kiepską literaturę fachową.
    Ktoś przeczytał w książce, a tu na forum piszą, ze opowiada bajki.
    Forum zaprzecza książce.
    Ten symbol uziemienia na schematach w książkach i normach to czysta kpina.
    Dokładnie nic sobą nie reprezentuje.
    Nie znam książki z wyjaśnieniem norm i zasad.
    Jak młody ma się uczyć -sam krytykowałem na tym forum błędne teksty z Markiewicza.
    Książki u nas piszą "stołkowcy", a nie fachowcy którzy chodzą na robotę.
  • Poziom 25  
    CYRUS2 napisał:
    Początkujący czyta literaturę i widzi schematy które w ogóle nie odpowiadają rzeczywistości.
    Kolego Jharlan -na tych schematach nie ma rozgraniczenia pomiędzy instalacją odbiorczą i rozdzielczą.

    Może nie jestem początkujący tylko stary (l.57)
    W sieciach oraz instalacjach o układzie TN są pożądane liczne uziemienia przewodów PEN oraz przewodów PE, ale żadna w świecie norma i żaden przepis nie wymaga, aby był uziemiony akurat punkt rozdziału przewodu PEN na przewody PE i N.
    Gdzieś przewód PE trzeba uziemić, do pelargonii się nie da.
  • Moderator - Elektryka
    jharlan napisał:
    żadna w świecie norma i żaden przepis nie wymaga, aby był uziemiony akurat punkt rozdziału przewodu PEN na przewody PE i N.

    No więc tego się trzymaj.
    Natomiast w poście #8 napisałeś inaczej:
    jharlan napisał:
    Nie, jak nie uziemisz punktu rozdziału PEN, to nie będzie PE i N, tylko dwa PEN-y.

    Rozumiem, że odwołujesz to zdanie.
  • Poziom 25  
    jharlan napisał:
    W sieciach oraz instalacjach o układzie TN są pożądane liczne uziemienia przewodów PEN oraz przewodów PE, ale żadna w świecie norma i żaden przepis nie wymaga, aby był uziemiony akurat punkt rozdziału przewodu PEN na przewody PE i N.
    Gdzieś przewód PE trzeba uziemić, do pelargonii się nie da.

    Mogą w określonych obwodach i/lub rozdzielnicach występować dwa przewody spełniające funkcję przewodu neutralnego (N i PEN), ale nie powinny występować dwa przewody spełniające funkcję przewodu ochronnego (PE i PEN).
    Co do PEN-a podłączasz niebieski i żółto-zielony i co już masz "N" i"PE"?
  • Moderator - Elektryka
    jharlan napisał:
    Mogą w określonych obwodach i/lub rozdzielnicach występować dwa przewody spełniające funkcję przewodu neutralnego (N i PEN), ale nie powinny występować dwa przewody spełniające funkcję przewodu ochronnego (PE i PEN).

    Temat też stary. Pojawia się przy wymianach WLZ w obiektach wielolokalowych, gdy nie we wszystkich lokalach zmodernizowano instalacje.

    Tylko uziemianie (lub nie) "punktu rozdziału" nie ma tu nic do rzeczy.
  • Poziom 40  
    jharlan napisał:
    W sieciach oraz instalacjach o układzie TN są pożądane liczne uziemienia przewodów PEN
    To dotyczy tylko sieci rozdzielczych -nie odbiorczych. Dotyczy tylko Zakładu Energetycznego.
    Zakład Energetyczny dostarcza PEN.
    Zakład Energetyczny decyduje o rodzaju ochrony porażeniowej - nie odbiorca.
    Na dodatek głównie ,może i tylko sieci napowietrznych - nie kablowych i przewodowych.
    Cytat:
    oraz przewodów PE
    Napisali w jakim typie sieci -nie.
    Nie oznacza , że zawsze i wszędzie.
    Kolego - uziemienie "przy pomocy uziomu" nie oznacza,że element uziemiony będzie na potencjale ziemi.
    Uziemienie przy pomocy PEN jest znacznie lepsze niż uziomem.
  • Poziom 25  
    CYRUS2 napisał:
    Uziemienie przy pomocy PEN jest znacznie lepsze niż uziomem.

    To nie jest uziemienie, tylko:"zerowanie"
    Jak nie dasz PE to nie podłączysz RCD a oto chyba chodzi?
    CYRUS2 napisał:
    Zakład Energetyczny dostarcza PEN.

    Prawda
    CYRUS2 napisał:
    Zakład Energetyczny decyduje o rodzaju ochrony porażeniowej - nie odbiorca.

    NIE prawda (ale to niech Ci inni wyjaśnią, bo mi szkoda klawiatury)
  • Poziom 40  
    jharlan napisał:
    CYRUS2 napisał:
    Uziemienie przy pomocy PEN jest znacznie lepsze niż uziomem.

    To nie jest uziemienie, tylko:"zerowanie"
    Jak nie dasz PE to nie podłączysz RCD a oto chyba chodzi?

    Nie o to kolego chodzi. RCD niema tutaj nic do rzeczy.
    RCD nie jest wymagane do skutecznej ochrony przeciwporażeniowej w TN.
    Chodzi o napięcie rażeniowe, nie o żadne RCD.
    Nie dogadamy się.
    CYRUS2 napisał:
    Zakład Energetyczny decyduje o rodzaju ochrony przeciwporażeniowej - nie odbiorca.
    jharlan napisał:
    NIE prawda (ale to niech Ci inni wyjaśnią, bo mi szkoda klawiatury)
    Może w Pacanowie nie decydują. Bo w Warszawie decydują.
  • Moderator - Elektryka
    jharlan napisał:
    CYRUS2 napisał:
    Zakład Energetyczny decyduje o rodzaju ochrony porażeniowej - nie odbiorca.

    NIE prawda (ale to niech Ci inni wyjaśnią, bo mi szkoda klawiatury)

    No to szkoda, że ci szkoda klawiatury. Podaj adres to ci wyślę nową klawiaturę.

    Masz 57 lat a piszesz piszesz jak obrażony gimnazjalista.
    Skoro według ciebie jest to nieprawda, to zaryzykuj zużycie klawiatury i napisz uzasadnienie.
  • Poziom 25  
    CYRUS2 napisał:
    Uziemienie przy pomocy PEN

    CYRUS2 napisał:
    Zakład Energetyczny decyduje o rodzaju ochrony porażeniowej - nie odbiorca

    Ty czytaj co piszesz.
    Pawel2990 napisał:
    dokonać rozdziału PEN na N i PE

    Po co, dla sportu, czy by móc zastosować RCD
    zbich70 napisał:
    Skoro według ciebie jest to nieprawda, to zaryzykuj zużycie klawiatury i napisz uzasadnienie.

    Zależność od ZE
    Sieci: TT, IT, TN-S
    Sytuacja za moim oknem: jedna posesja, jeden licznik, trzy budynki hotelowe.
    Jeden budynek z instalacją TN-S, dwa z TN-C.
  • Moderator - Elektryka
    jharlan napisał:
    Po co, dla sportu, czy by móc zastosować RCD

    To według ciebie wydzielenie funkcji ochronnej do osobnej żyły wynika tylko z zastosowania RCD?

    Pomysł rozdzielenia tych funkcji pojawił się dużo wcześniej niż RCD.
    Genezą był fakt, że przewód ochronno-neutralny przewodzi także prąd roboczy - co przyczynia się do przerwania jego ciągłości, a więc również utraty ochrony.
    Wydzielenie funkcji ochronnej do osobnej żyły ma zapobiegać takim przypadkom.
    A nie, jak sugerujesz, umożliwiać stosowanie RCD.

    Cytowane zdanie świadczy jedynie o tym, że albo nie masz pojęcia o czym piszesz, albo trollujesz.
  • Poziom 25  
    zbich70 napisał:
    Pomysł rozdzielenia tych funkcji pojawił się dużo wcześniej niż RCD.
    Genezą był fakt, że przewód ochronno-neutralny oprócz funkcji ochronnych przewodzi także prąd roboczy - co przyczynia się do przerwania jego ciągłości, a więc również utraty ochrony.

    Wiem o tym, tylko autorowi chodzi o to ze chce mieć RCD a nie rozdział funkcji bo pewnie o tym nawet nie wie.
  • Moderator - Elektryka
    jharlan napisał:
    Wiem o tym, tylko autorowi chodzi o to ze chce mieć RCD a nie rozdział funkcji bo pewnie o tym nawet nie wie.

    No widzisz, autor jest kompletnie "zielony" a ty mu jeszcze każesz "punkt rozdziału" uziemiać. :|
    Nie tędy droga, kolego jharlan.