[SCL SIEMENS] Próba dostania się do bitu z bloku danych

pablopojasso 10 Gru 2015 23:40 642 1
  • #1 10 Gru 2015 23:40
    pablopojasso
    Poziom 7  

    Witam,

    chciałbym dostać się do bitu z bloku danych, lecz w formie z indeksami.
    Podstawowa forma działa, np.
    DB1.DX0.1 := true;
    DB1.DX[0,1] := true;
    Obydwa powyższe odwołania działają ok, lecz chciałbym w pętli obsłużyć wiele bitów i gdy próbuję (z manuala SCL )wywołać DB1.DX[bytenum , bitnum] ... kompilator krzyczy, że zły typ w wykorzystaniu ARRAY. bytenum i bitnum z manuala są typu BYTE.
    Jest ktoś w stanie pomóc w tej sprawie?
    Pozdrawiam,
    PP

    0 1
  • #2 11 Gru 2015 18:02
    Markos80

    Specjalista Automatyk

    Indeks musi być typu INT, a nie BYTE.