Termet Miniterm - Uruchomienie kotła z zamkniętymi zaworami do obiegu c.o.

12 Gru 2015 00:17 1041 4
  • Poziom 11  
    Witam,

    Przez pomyłkę uruchomiłem dziś kocioł Termeta Miniterm z włączoną funkcją c.o. zapominając że wcześniej zakręciłem oba zawory do obiegu c.o. Kocioł pracował tak około godziny. Nie wiem czy w tym czasie kocioł podgrzewał wodę w instalacji c.o. ani jakie było jego zachowanie. Kiedy zauważyłem fakt z zakręconymi zaworami na wyświetlaczu była informacja L3 czyli jakby normalny stan pracy. W tym czasie kocioł pracował też podgrzewając c.w.u. Wyłączyłem kocioł, odkręciłem oba zawory i uruchomiłem. Na razie pracuje poprawnie. Czy w kotle zadziałało jakieś zabezpieczenie które uniemożliwia jego uruchomienie w takiej sytuacji? czy raczej miałem szczęście że nic się nie uszkodziło? Czy mam na coś jeszcze zwrócić uwagę lub coś sprawdzić? Będę wdzięczny za jakieś sugestie.
  • Poziom 10  
    Zawsze warto poczytać instrukcję obsługi, która mówi cytuję:

    Wyposażenie zabezpieczające
    •Zabezpieczenie przed wypływem niespalonego gazu
    •Zabezpieczenie przed wybuchowym zapalaniem gazu
    •Zabezpieczenie przed przekroczeniem max temp. pracy w układzie wody grzewczej
    •Zabezpieczenie przed przekroczeniem górnej granicznej temperatury wody grzewczej
    •Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia wody I-go stopnia - elektroniczne
    •Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia wody II-go stopnia- mechaniczne
    •Zabezpieczenie przed spadkiem ciśnienia wody
    •Zabezpieczenie przed nadmiernym dogrzaniem wody
    •Zabezpieczenie kotła przed zamarzaniem
    •Zabezpieczenie przed możliwością zablokowania pompy
    •Zabezpieczenie przed zanikiem ciągu kominowego w kotłach typu B
    składa się z ogranicznika temperatury poz.16 podłączonego do układu sterowania elektronicznego. Zadaniem tego zabezpieczenia jest zamknięcie zaworu głównego zespołu gazowego i odcięcie dopływu gazu do palnika z chwilą, gdy w przewodzie kominowym wystąpi brak ciągu.
    •Zabezpieczenie poprawności pracy wentylatora w kotłach typu C

    Jeśli kocioł jest w pełni sprawny zabezpieczenia wyłączyły jego pracę - L3 informuje o schładzaniu kotła. Jeśli po tym incydencie pojawiły się zakłócenia w pracy kotła proponuję skontaktować się z serwisantem, który wykonuje jego okresowe przeglądy.
  • Poziom 11  
    Witam,

    OK, miałem świadomość istnienia zabezpieczeń o których pisałeś. Może źle sformułowałem zapytanie. Kocioł został przez pomyłkę włączony w sytuacji w której nigdy nie powinien pracować (nikt rozsądny nie włącza kotła z zamkniętymi zaworami c.o.). Trochę mnie to "przeraziło" biorąc pod uwagę czas w jakim kocioł tak pracował (ponad godzinę) i fakt że podgrzewał też wtedy wodę c.w.u. Generalnie zabezpieczenia zadziałały bo wygląda że wszystko jest ok. Chodziło mi raczej o informację od osoby która pracuje z takimi kotłami i miał podobną sytuację, czyli z doświadczenia wie że taka sytuacja nie uszkodzi kotła lub nie zwiększy ryzyka jego uszkodzenia w przyszłości. W każdym bądź razie dziękuję za odpowiedź. Temat może się przyda komuś kto będzie szukał informacji jak zrobi sobie podobne "uruchomienie" kotła. Wygląda na to że mi kocioł się nie zepsuł w tak ekstremalnej sytuacji co chciałem z szacunkiem dla polskiego Termeta zauważyć. Pozdrowienia.
  • Poziom 11  
    Witam,

    Kocioł w dalszym ciągu OK, wygląda więc na to że opisywana sytuacja mu nie zaszkodziła. Temat zamykam. Dziękuję za informacje.