instalacja elektryczna - bezpieczniki

13 Dec 2015 19:38 2037 7
  • Level 1  
    Witam,

    Potrzebuje pomocy...
    Wprowadzam się właśnie do domku letniskowego/bungalow.
    Mam problemy z instalacją elektryczną.

    Poniżej zamieszczam zdjęcia bezpieczników.

    Nie miałem z tą instalacją wogóle do czynienia, ale poprzedni lokatorzy podobno napodłączali dużo sprzętów typu - pralka, lodówka bezpieczniki. Sami zmieniali jakieś ale nie wiadomo co i jak. I jak wyłącza bezpieczniki w domku to wyłącza też ten główny przy recepcji. .

    I był ten facet z recepcji i powiedział, że ten B16 trzeba zamienić na 10A, bo on ma taki w recepcji. I jest podłączonych za dużo sprzętów i przez to wyłącza najpierw u nich ten główny 10A a później u nas ten 16A. Czy to prawda, co mówi ? Czy 10A to nie jest za mały ? Nie powininen zmienić na recepcji na większy ? U nas zostawić 16A, a nie zmieniać na mniejszy?Poza tym, planuje podłączyć 2 małe farelki, a to już 2000W .

    Czy te bezpieczniki wyglądają na dobrze podpięte ? Są takie jak powinny być ? Proszę o pomoc, bo kompletnie się nie znam...

    Main isolator to ten duży 0,03A , to jest główny, tak ? Poźniej
    1 to 16A, czyli gniazdka sypialnia, hol, boiler .
    2 to 20A , czyli gniazdka kuchnia .
    3 to 6A, czyli światła sypialnia, hol
    4 to 6A, czyli światła łazienka, kuchnia i na zewnątrz

    Czy te 6A, nie powinny być przypadkiem 10A ?

    A ten 16A, nie powinien zostać ? I czy powinien zmienić na recepcji tez na 16A?

    I dlaczego do bezpiecznika 3, jest podpiętych tyle kabli ?

    Czy to powinno wogóle tak wyglądać ?

    Proszę o pomoc ...
    [30.03.2021, darmowy webinar] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
  • Level 31  
    Jedyną sensowną pomocą będzie wywalenie postu do kosza.

    Po drugie który wyłącznik instalacyjny wyłacza obwód?

    Moderated By kozi966:

    Nie kolega o tym decyduje.

  • Level 18  
    Witam,
    Kolego nie do końca cie rozumiem, bezpiecznik 10A ci wyzwala koło recepcji.
    Napisz nam więcej informacji to pomożemy. :D
  • Moderator of Electricians group
    witja88 wrote:
    Czy to prawda, co mówi ? Czy 10A to nie jest za mały ?

    Brak selektywności zabezpieczeń.
    Taka operacja nic nie da.

    witja88 wrote:
    Nie powininen zmienić na recepcji na większy ?

    Jeżeli się da i instalacja na to pozwala to tak. Prawdopodobnie będzie się to wiązać z jakąś zmianą umowy pomiędzy właścicielem a użytkownikiem.

    witja88 wrote:
    Poza tym, planuje podłączyć 2 małe farelki, a to już 2000W

    Planuj też się dowiedzieć, jaki masz przydział mocy na obiekt.

    witja88 wrote:
    Czy te bezpieczniki wyglądają na dobrze podpięte ?

    Wybitnie tragicznie to to nie wygląda. Natomiast ocenę prawidłowości na podstawie zdjęcia? Nie da się.
    witja88 wrote:
    Są takie jak powinny być ?

    Skąd my mamy to wiedzieć? Co jest na projekcie, jeżeli w ogóle jakiś jest?
    witja88 wrote:
    to jest główny, tak ?

    Powiedzmy... Nie bardzo wyłącznik powinien pełnić rolę rozłącznika.
    witja88 wrote:
    Czy te 6A, nie powinny być przypadkiem 10A ?

    Nie muszą być. Amperaż dobiera się w celu zabezpieczenia czegoś a nie "widzi mi się ile ma być". Ktoś podiął taką a nie inną decyzję.
    witja88 wrote:
    A ten 16A, nie powinien zostać ? I czy powinien zmienić na recepcji tez na 16A?

    Ty nic ruszać nie możesz.
    witja88 wrote:
    I dlaczego do bezpiecznika 3, jest podpiętych tyle kabli ?

    Gdyż ktoś sobie zrobił tym sposobem "szynę N".
    witja88 wrote:
    Czy to powinno wogóle tak wyglądać ?

    Może nie koniecznie tak ale podobnie.
  • Level 39  
    A jak i z kim rozliczasz się za energię :?: może 10A na recepcji właśnie ogranicza moc.

    Nie wiem jak jest w rzeczywistości ale jeśli RCD jest wyłącznikiem głównym to z fotek wynika że niebieski N idzie na bezpieczniki a brązowy fazowy na szynę i w instalację domku, chyba ze jest niewłaściwie podłączony w recepcji.
    Jak są dwa ostatnie bezpieczniki podłączone od dołu :?: bo na fotce nie widać ani szyny ani mostków je łączących.
  • R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    witja88 wrote:
    Czy 10A to nie jest za mały ?

    Podaj moc wszystkich urządzeń- taki bilans mocy oraz jednoczesność załączania, lub zmierz prąd pobierany cęgami Dietza.
    Potem możemy podyskutować, bo racjonalną decyzję podejmować można tylko wtedy, kiedy się posiada dostateczny zasób informacji.
  • Level 9  
    mawerix123 wrote:
    A jak i z kim rozliczasz się za energię :?: może 10A na recepcji właśnie ogranicza moc.

    z fotek wynika że niebieski N idzie na bezpieczniki a brązowy fazowy na szynę i w instalację domku, chyba ze jest niewłaściwie podłączony w recepcji. :?:


    Instalacja jest wykonana w normach angielskich / faza czerwony , neutralny czarny / przypuszczam ze to jest jakis domek holenderski lub cos podobnego