Taktowanie kotła gazowego Vaillant

krzysiek11021 13 Dec 2015 20:38 5907 9
Buderus
  • #1
    krzysiek11021
    Level 8  
    Witam serdecznie,

    Jestem instalatorem instalacji grzewczych. Zamontowałem klientowi kocioł kondensacyjny Vaillant Ecotec. Problem wiążę się z tym, iż kociołek "nie potrafi" chodzić w sposób ciągły, a taktuje. Gość w domu ma podłogówkę na dwóch kondygnacjach, wszystko połączone za pomocą dwóch rozdzielaczy z pompami marki TECE. Rozdzielacze połączone są Alupexem o śr. 26. Bezpośrednio z kotła ( przed rozdzielaczami) podłączona jest drabinka. Problem jest z tym, iż kocioł nie może utrzymać stałej temperatury na zasilaniu. Gdy ma zadane np. 45*C, kociołek bardzo szybko osiąga tą wartość, po czym stopniowo pnie się w górę aż do osiągnięcia 50*C, po czym się wyłącza. I tak oczekuje aż minie czas blokady palnika.. Próbowałem wielu opcji, między innymi w menu funkcyjnym ograniczałem moc na C.O. do 5kW, lecz kociołek w ogóle na taką zmianę nie reaguje..

    Czy ktoś z Was ma jakąś propozycję? Klient narzeka, a serwisant, jak to często bywa już się nie można do niego dodzwonić...

    Pozdrawiam
  • Buderus
  • #2
    irus.m
    Heating systems specialist
    Jaka jest powierzchnia do ogrzania?.
    Czy pompy rożdzielacza pompują?.
    Czy instalacja (szczególnie podłogówka ) są odpowietrzone?.
    Nie ma błędu w połączeniach hydraulicznych?.

    pozdrawiam
  • #3
    Zbigniew Rusek
    Level 37  
    Prawdopodobnie zapotrzebowanie na moc cieplną jest znacznie niższe niż minimalna moc kotła, stąd taktuje. Przy obecnej pogodzie jest tak jakby na granicy ogrzewania lub nieogrzewania.
  • Buderus
  • #4
    krzysiek11021
    Level 8  
    A więc powierzchnia do ogrzania to 160mkw, pompy pracują non stop oczywiście, instalacja odpowietrzona oraz zastosowane są optymalne średnice rur. Problem polega głównie na tym, iż ten kocioł w ogóle nie reaguje na obniżenie mocy grzewczej.. Podobną instalację mam z Viessmann-em Vitodens 100-W, prosty piecyk i pracuje bez problemu. Osiąga 48*C i chodzi do momentu, aż go sterownik nie wyłączy. A ten z kolei taktuje...
  • #5
    ls_77
    Level 36  
    A co się dzieje jak kocioł puścisz w programie P.2, czyli z wymuszoną pracą na mocy minimalnej?
    Jeśli chodzi o przestawianie nowych kotłów ecotec w programie diagnostycznym D.0 nawet na minimum, to kocioł sam z siebie może podobno to ograniczenie anulować!
    A próbowałeś przejść z regulacji temp. na zasilaniu na regulację temp. na powrocie?
    Sam osobiście nie mam zaufania do tych zestawów pompowo-mieszających z kapilarą. Nawet z ciekawości zaglądałem do instrukcji TECE i tam jest napisane, że na kotle musi być ustawiona temp. o +20°C wyższa niż na głowicy sterującej.
  • #6
    krzysiek11021
    Level 8  
    Odgrzewam trochę kotleta..
    Dzisiaj w związku z panującymi mrozami zadzwonił właśnie do mnie ten gość, iż jest mu zimno w domu, kocioł nie daje rady. No i zwiększyłem mu temp. graniczną na 58*C na zasilaniu. Dzięki temu kocioł chodzi już dość długo..

    Nawiązując do pytania, przejście na regulację temp. powrotu nic nie zmieniało.
    Skręcenie by-pass`a również nic nie wniosło nowego.

    Dziwi mnie fakt, iż mimo, że powrót instalacji jest zimny, kocioł się nie studzi i wyłącza... Rozbiór jest..
  • #7
    mauri_b
    Heating systems specialist
    Powrót z instalacji jest zimny - a rura powrotna między pompą kotła a wymiennikiem? Taka sama temperatura jak powrót z instalacji?
  • #8
    krzysiek11021
    Level 8  
    Znaczy się tak.. faktem jest, iż instalacja podłogowa rozgrzewa się bardzo długo i powoli, więc moment, gdy już powrót się rozgrzewa i jego temperatura staje się coraz bardziej zbliżona do zasilania jest bardzo długi. Lecz nawet gdy proces rozgrzewania trwał ok. 1.5h (tyle czasu spędziłem u klienta), to powrót rozgrzał się do temp. ok. 30*C. Gdzie zasilanie zadane jest na temp. 58*C. Więc czysto teoretycznie piec nie powinien się wyłączyć..
  • #9
    diodak_13
    Level 18  
    Ja bym zwrócił uwagę na:
    -ustawioną moc minimalną (może jest coś przestawione) - zejdź do min
    -pompę, elektroniczna czy zwykła i jak ustawiona - może za mały przepływ
    -sprawdzić filtry
    -baypass w kotle - może śrubka regulacji przestawiona i zamiast iść na instalację wraca na wymiennik i się wyłącza.
    masz instrukcję, zeszyt serwisowy - przeleć ustawienia w drugim poziomie kodowania
  • #10
    Keram480
    Level 16  
    Jeśli piecyk jest sterowany przez regulator to zmniejsz na regulatorze krzywą grzewczą.
    Dla podłogówki ustaw minimum 0,4 lub 0,5 natomiast dla grzejników 0,8.
    Przy takim ustawieniu piec na pewno będzie pracował dłużej na niższych temperaturach.
    Jeśli na instalacji nie ma regulatora pogodowego to jedyne co możesz zrobić to zmieniać maksymalną moc pieca w trybie CO oraz MAX temperatury zasilania