Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Relpol
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Detektor prądu włączający przekaźnik

GlueStick 14 Gru 2015 10:51 888 21
  • #1 14 Gru 2015 10:51
    GlueStick
    Poziom 7  

    Witam
    Chciałbym zbudować detektor prądu który w razie wykrycia spadku prądu poniżej około 15mA poda sygnał na przekaźnik który uruchomi zapasowe urządzenie. Chodzi tutaj o uruchomienie światła awaryjnego z zasilania bateryjnego.

    Czyli:
    Mam światło główne na prąd stały ~12V i w momencie kiedy obciążenie by spadło poniżej 15mA, albo w ogóle pojawiłaby się przerwa w obwodzie to przekaźnik zmienia położenie i aktywuje oświetlenie awaryjne na zasilaniu bateryjnym.

    Prądy do 1A

    Zastanawiam się nad zastosowaniem dedykowanych wzmacniaczy current-sense, ale bardzo rozumiem jak potem z OUT takiego układu zasilić przekaźnik. Należy ten sygnał puścić do tranzystora?

    Po proszę o sugestię w tym temacie

    Pozdrawiam

    0 21
  • Relpol
  • #2 14 Gru 2015 11:10
    ryszard1955
    Poziom 19  

    Musisz zastosowac jakikolwiek uklad kontrolujacy prad obciazenia.

    0
  • #3 14 Gru 2015 11:20
    GlueStick
    Poziom 7  

    Mógłbyś podać jakiś przykład ?

    0
  • #4 14 Gru 2015 13:25
    ryszard1955
    Poziom 19  

    Czyli rozumiem, chodzi o kontrole, czy glowne swiatlo nie nawalilo, uszkodzilo sie albo nastapila przerwa w jego obwodzie? I wtedy wlacza sie oswietlenie awaryjne, czy tak?

    0
  • #5 14 Gru 2015 13:33
    GlueStick
    Poziom 7  

    Dokładnie tak jak napisałeś.

    0
  • #6 14 Gru 2015 13:43
    ryszard1955
    Poziom 19  

    W takim przypadku nie jest potrzebne zasilanie z awaryjnego zrodla, ale z tego samego, tylko po prostu wlaczyc nowe obciazenie do obwodu.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Mysle ze taki detektor mozna by zrobic na malej opornosci rezystorze i jakis wzmacniaczu, operyjnym lub samym tranzystorze, ktory by mierzyl napiecie na nim.

    0
  • #7 14 Gru 2015 13:51
    vorlog
    Poziom 33  

    Poleciłbym przekaźnik nadzorczy Siemensa 3UG4621, ale dość drogi.
    Podobne, choć mniej zaawansowane robi chyba F&F, poszukaj u nich.
    V.

    0
  • Relpol
  • #8 14 Gru 2015 13:51
    GlueStick
    Poziom 7  

    Metodę z wzmacniaczem i małej oporności rezystorem już badałem i to jest jedna z opcji na obecną chwilę. Jaki prąd/ napięcie mogę mieć na wyjściu z takiego wzmacniacza ? Rozumiem że miałby on być podłączony do bazy tranzystora ?

    Poszukuję rozwiązania za kilkanaście złotych, nie kilkaset :)

    0
  • #9 14 Gru 2015 15:36
    ryszard1955
    Poziom 19  

    Mysle, ze nawet stosujac wzmacniacz operacyjny, to sa groszowe koszty wykonania.

    Dodano po 4 [minuty]:

    Najlepiej to wykonac ze wzmacniaczem operacyjnym, gdyz jest obliczyc wartosci rezystorow wspolpracujacych, ustalajacych jego wzmocnienie i latwiej zaprojektowac uklad.

    0
  • #10 14 Gru 2015 15:40
    Dijkstra
    Poziom 13  

    Jaki jest rzeczywisty pobór prądu przez oświetlenie główne i jak się ma do wartości 15mA, skąd te 15mA się wzięło?

    No bo jeśli rzeczywisty pobór prądu leży w okolicach 1A, to najprostszym detektorem poboru prądu będzie kontaktron z nawiniętymi na nim kilkudziesięcioma zwojami drutu. Rozwiązanie najprostsze, wręcz prymitywne, ale za to niezawodne. Kontaktron podaje masę na bramkę mosfeta, od niej opornik do plusa i zrobione. Cały układ miałby 3 tanie elementy

    0
  • #11 14 Gru 2015 21:08
    GlueStick
    Poziom 7  

    Jednak zostanę przy wersji z wzmacniaczem.
    Czy LM741 się nada?

    0
  • #12 14 Gru 2015 21:12
    ryszard1955
    Poziom 19  

    Być może to świetny pomysł z tym kontaktronem. Proponuję wypróbować.

    Dodano po 54 [sekundy]:

    Każdy wzmacniacz operacyjny jest dobry.

    0
  • #13 14 Gru 2015 22:02
    GlueStick
    Poziom 7  

    Dijkstra, jaki jest minimalny prąd aby opcja z kontaktronem działała?

    Czy w przypadku scalaka INA201 mogę out podłączyć do analogowego wejścia attiny85 aby odczytać wartość i napisać program który poniżej ~15mA wypuści sygnał do przekaźnika który przełączy oświetlenie?

    0
  • #14 14 Gru 2015 22:55
    ryszard1955
    Poziom 19  

    Oczywiście, takie rozwiązanie jest dobre

    0
  • #15 14 Gru 2015 23:05
    GlueStick
    Poziom 7  

    Ryszard chciałbym tylko potwierdzić, bo nie pracowałem nigdy z wzmacniaczami. Rozumiem że OUT z tego ina201 będę mógł sobie podłączyć do Attiny85 i pozwoli mi to na odczytanie analogowej wartości?

    0
  • #16 14 Gru 2015 23:28
    ryszard1955
    Poziom 19  

    Pod warunkiem, że napięcie OUT z tej kości ina201 jest w granicach napięc czytanych przez Attiny, tj 0-5V

    0
  • #17 15 Gru 2015 00:58
    GlueStick
    Poziom 7  

    ryszard1955 napisał:
    Pod warunkiem, że napięcie OUT z tej kości ina201 jest w granicach napięciach czytanych przez Attiny, tj 0-5V


    Niestety w specyfikacji nie ma podane jakiego rzędu wartości są na OUT, więc podejrzewam że trzeba to wyliczyć?
    Chodzi o ten układ:
    http://www.ti.com/product/ina201

    0
  • #18 15 Gru 2015 08:53
    ryszard1955
    Poziom 19  

    Granice napiecia wyjsciowego zalezy od napiecia jego zasilania, czyli jak zasilisz go napieciem 5V to powinno byc ok.

    0
  • Pomocny post
    #19 15 Gru 2015 16:00
    Dijkstra
    Poziom 13  

    Minimalny prąd dla zadziałania kontaktronu trudno jest oszacować i zależy on w zasadzie wyłącznie od ilości nawiniętych zwojów. Kiedyś robiłem w taki sposób czujniki włączające wentylatory w zasilaczach po przekroczeniu pewnego progu obciążenia. Wziąłem stary przekaźnik kontaktronowy, usunąłem oryginalne uzwojenie i nawinąłem drutem 0.8mm jakieś 15 zwojów - kontaktron włączał się w okolicach 3A, zapewne gdyby użyć innego kontaktronu i nawinąć więcej zwojów, dałoby się zejść znacznie niżej. Tak czy inaczej uważam taki sposób detekcji poboru prądu za najlepszy - bo najprostszy. Wada - nie nadaje się do słabych prądów, no i do prądu zmiennego (kontaktron brzęczy i zamiast dać jedno solidne zwarcie - daje 100 krótkich zwarć na sekundę).

    0
  • Pomocny post
    #20 15 Gru 2015 21:58
    n0name10
    Poziom 17  

    A po co do tego zaprzęgać mikroprocesor ? Zakupisz podwójny wzmacniacz operacyjny pracujący blisko ujemnej szyny zasilania np. lm358, jeden wykorzystasz do wzmocnienia sygnału z rezystora pomiarowego a drugi zaprzęgniesz do pracy jako komparator z histerezą. Jest to jeden ze sposobów. Zdaje mi się że podobny temat był nie dawno poruszany na elektrodzie, dotyczył układu do wykrywania przepalonej żarówki na łodzi.

    0
  • Pomocny post
    #21 15 Gru 2015 23:12
    ryszard1955
    Poziom 19  

    Jeśli można by znaleźć ten temat, to on właściwie dotyczy dokładnie tego samego.

    0
  • #22 16 Gru 2015 02:24
    GlueStick
    Poziom 7  

    Ok, dziękuję Panowie za pomoc:)

    0