Dobór kabla zasilającego RG

tallib666 14 Dec 2015 18:38 2208 16
IGE-XAO
  • #1
    tallib666
    Level 10  
    Witam,
    Robię projekt i borykam się z problemem doboru kabla zasilającego rozdzielnicę główną RG.
    Prąd roboczy kabla zasilającego RG:
    -moc pozorna RG to 4030,1 kVA
    Ib=S/(√3*Un )=4030,1/(√3*0,4)=5816,9 [A]
    Pod tak duże obciążenie jaki dobrać kabel?
    Całość planuje zasilić ze stacji dwutransformatorowej, każdy transformator 2500 kVA.
    Opcja druga to skorzystać z gotowej stacji dwutransformatorej np ZPUE:
    http://zpue.pl/kst/pietrowe-stacje-typu-mrw-bp/mrw-bp-20-2x2500-6.html
    Na schemacie elektrycznym są tam rozdzielnice nN które mogę wykorzystać jako moją RG - z każdego pola wychodzę na rozdzielnice piętrowe. Ale pytanie jaki kabel z pojedynczego transformatora 2500 kVA na rozdzielnice nN?

    W tabelach obciążalności prądowej nie ma przewodu o tak dużej obciążalności np 6000 A
  • IGE-XAO
  • #2
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    Dobrze rozumiem, że 4 MVA chesz przenieść po niskim napięciu?
    tallib666 wrote:
    W tabelach obciążalności prądowej nie ma przewodu o tak dużej obciążalności np 6000 A

    Tu to już tylko szynoprzewód.... 6300A

    Przykładowo: Link
  • IGE-XAO
  • #4
    tallib666
    Level 10  
    Mam zasilić duży budynek biurowy 4MVA.
    Dodaje schemat elektryczny takiej stacji dwutransformatorowej. Chodzi o to jaki kabel zastosować np z T1 do rozdzielnicy nN (gdzie jest 15 pól), ew jak to obliczyć.

    Identyczna sytuacja, ale w przypadku gdzie był T1 o mocy 630kVA kabel jaki zastosowano to 3x(2xYKY 1x240mm2) . Jak ten kabel został dobrany?
  • Helpful post
    #5
    opornik7
    Electrician specialist
    tallib666 wrote:
    Chodzi o to jaki kabel zastosować np z T1 do rozdzielnicy nN (gdzie jest 15 pól),

    Przecież masz wyraźnie napisane - 3x(3xP100x10) ;) Zapomnij o kablu.
  • #6
    tallib666
    Level 10  
    opornik7 wrote:
    tallib666 wrote:
    Chodzi o to jaki kabel zastosować np z T1 do rozdzielnicy nN (gdzie jest 15 pól),

    Przecież masz wyraźnie napisane - 3x(3xP100x10) ;) Zapomnij o kablu.


    Wiem, że może wyjdę na amatora zadając to pytanie, ale to jest właśnie oznaczenie tego szynoprzewodu?
  • #8
    Paluch77
    Level 7  
    Jest jakaś różnica pomiędzy zwykłym przewodem a przewodem szynowym w obliczaniu pętli zwarcia?
  • #9
    pol102
    VIP Meritorious for electroda.pl
    A co ma wpływ na IPZ? Jak kolega sobie odpowie na to pytanie, to będzie prościej ;)
  • #10
    JohnySpZOO
    Electric installations specialist
    Paluch77 wrote:
    Jest jakaś różnica pomiędzy zwykłym przewodem a przewodem szynowym w obliczaniu pętli zwarcia?
    Teoretycznie żadna, praktycznie 'opór' na stykach połączeń szyn na których wytworzy się ciepło (niby niewiele ale w praniu elegancki dupny grzejnik). Wszystko zależy jeszcze od układu zasilania - szyny prowadzone napowietrznie nieizolowane skręcane na izolatorach, szyny w obudowie chłodzone powietrzem, szyny izolowane, szyny w SF6?

    Co do obliczeń/doboru szynoprzewodu na tak duże obciążenie to najlepiej skontaktuj się z jakimś producentem. W oparciu o Twoje wytyczne producent zaprojektuje szynoprzewód (elementy składowe szynoprzewodu + konstrukcje wsporcze). Wyliczy Ci wszystkie potrzebne parametry zależnie od Twoich wymagań.
    Jeśli to ma być zasilanie na konkretną budowę a nie projekcik na zaliczenie (tak tutaj wynika) to czeka Cię masa pracy. Projektowanie zasilania na szynoprzewodzie to nie zabawa a błędy są niewybaczalne.
    Co do samych oznaczeń szyn to tak jak koledzy piszą powyżej.
  • #11
    mawerix123
    Level 39  
    JohnySpZOO wrote:

    Co do obliczeń/doboru szynoprzewodu na tak duże obciążenie to najlepiej skontaktuj się z jakimś producentem. W oparciu o Twoje wytyczne producent zaprojektuje szynoprzewód (elementy składowe szynoprzewodu + konstrukcje wsporcze). Wyliczy Ci wszystkie potrzebne parametry zależnie od Twoich wymagań.


    Jeden z producentów z którym miałem do czynienia nie wiem czy powinienem reklamować przysyła na budowę inżyniera który robi pomiary faktyczne i na ich podstawie projektuje dobrany indywidualnie most szynowy. W takich takich sytuacja faktycznie jak pisze @JohnySpZOO dobrze mieć oparcie w jakimś wyspecjalizowanym producencie.
  • #12
    Paluch77
    Level 7  
    Na "szczęscie" mamy tylko ambitny temat pracy inżynierskiej :)
    Miejmy nadzieję, że na obronie nikt nie będzie pytał kto projektował/dobierał szyno przewody.
  • #13
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    Paluch77 wrote:
    Miejmy nadzieję, że na obronie nikt nie będzie pytał kto projektował/dobierał szyno przewody.


    Ja bym pierwsze co zapytał, na jakiej podstawie dobrano przewody zasilające rozdzielnicę.
    Czym się kierowany wybierając taki a nie inny sposób zasilenia rozdzielnicy.
    ;)
  • #14
    tallib666
    Level 10  
    Korzystamy z gotowej stacji transformatorowej MRw-bP 20/2x2500-6 - ZPUE S.A.
  • #15
    mawerix123
    Level 39  
    tallib666 wrote:
    Korzystamy z gotowej stacji transformatorowej MRw-bP 20/2x2500-6 - ZPUE S.A.


    To coś tu się nie zgadza .....

    tallib666 wrote:
    Robię projekt i borykam się z problemem doboru kabla zasilającego rozdzielnicę główną RG.


    Co w takim razie projektujesz :?:
  • #16
    opornik7
    Electrician specialist
    ZPUE dostarcza komplet dokumentacji budowlanki i elektrycznej na swoje stacje. Więc nie ma w czym się zagłębiać. Biorę typówkę i załączam do całego projektu.
    Być może pytający z racji swojego wieku ma wątpliwości. Zostaw stację w spokoju ;) i zajmij się kablami na odpływach.
  • #17
    JohnySpZOO
    Electric installations specialist
    Tego samego zdania jestem.
    Obrona to tylko pić na wodę. Nie udupią Cię bo kto by miał studiować. Pytania będziesz znał przecież bo zapewne sam sobie je wymyślimy.
    Ja w swojej mgr też robiłem projekt tylko że hali przemysłowej (temat z pytaniami jest na elce), skupiłem się głównie na obliczeniach bo to podstawa, jakieś plany, schematy. Dziś po 4 latach podszedł bym całkiem inaczej do tematu nauczony życiem i praktyką.
    Niemniej kryteria doboru przewodów powinno się znać. Inna sprawa to zawsze parametry układu zasilania możesz zmienić choćby z problematyki doboru szynoprzewodów - mniejsze moce i prądy.