Enkoder typu otwarty kolektor podłączenie pod PLC, podciągnięcie zasilania

chriso93 14 Gru 2015 19:25 927 7
  • #1 14 Gru 2015 19:25
    chriso93
    Poziom 9  

    Witam,
    posiadam enkoder typu otwarty kolektor, który można zasilać od 5 do 24V.
    Niestety nie potrafię zliczać sygnałów z tego enkodera do siemens s7-1200 CPU1215C. Doradzono mi abym podłączył rezystor 4,7K z zasilania do wyjścia A.
    Jednak enkoder dalej nie daje sygnałów, czy podłączenie z rezystorem jest prawidłowe? Czy też muszę sprawdzić go oscyloskopem.
    Czy taki enkoder jest wrażliwy na jakiegoś typu zwarcia?
    Pozdrawiam

    0 7
  • #2 14 Gru 2015 19:30
    tos18
    Poziom 35  

    Rodzaje wyjścia oc są dwa PNP i NPN który posiadasz ?
    Podanie typu enkodera też ułatwiło by udzielenie precyzyjnej odpowiedzi.

    0
  • #3 14 Gru 2015 19:47
    chriso93
    Poziom 9  

    Link

    model E6B2-CWZ6C
    wychodzi na to, że NPN

    0
  • Pomocny post
    #4 14 Gru 2015 20:14
    tos18
    Poziom 35  

    Podłącz zacisk 1M do +24V. Wejścia będą aktywowane przez zwarcie do masy. Podłącz enkoder. Wszystkie czujniki w systemie muszą być typu NPN. Nie stosuj oporników.

    Patrz s71200_system_manual_en-US_en-US.pdf str 1150 podpis pod table A-82 punkt 2.

    0
  • #5 14 Gru 2015 20:44
    chriso93
    Poziom 9  

    enkoder odpowiedział, daje sygnały, jednak licznik nie nadąża, coś źle w ustawieniach?
    Wracając do czujników, jeśli kupiłem czujniki PNP to niestety ich nie podłącze pod układ z enkoderem NPN?

    0
  • #6 14 Gru 2015 21:04
    tos18
    Poziom 35  

    Dalej muszę zgadywać... jaki licznik programowy czy HSC ? jakie częstotliwości są na wejściu ? Jaka konfiguracja wejść ? Jeśli chcesz mieszać NPN z PNP to trzeba będzie dobudować prosty konwerter dla enkodera (przejściówkę z npn na pnp) albo dołożyć moduł wejść cyfrowych. Można jeszcze stosować ULN2803 dla czujników (jako konwerter pnp-npn) ale to już partyzantka.

    0
  • #7 15 Gru 2015 20:29
    chriso93
    Poziom 9  

    Chcę wykorzystać licznik HSC, enkoder 720 impulsów na obrót,
    Chcę zczytywać tylko liczbę impulsów.

    0
  • #8 15 Gru 2015 21:10
    tos18
    Poziom 35  

    W instrukcji którą podlinkowałem w rozdziale 10 jest opisana konfiguracja HSC.
    A jaki licznik gubił Ci impulsy i przy jakiej prędkości ?

    W s7-200 easy book pl wyd.4 2012 rozdział 6.6 str 108- szybkie liczniki po polsku

    0