ospel sonata - połączenie włączników schodowych z krzyżowym (faza w krzyżowym)

15 Gru 2015 14:48 3513 10
  • Poziom 9  
    Witam,
    potrzebuję stosunkowo prostego schematu podłączenia 2 włączników schodowych i jednego krzyżowego w przypadku dojścia fazy do włącznika krzyżowego.
    Udało mi się jedynie uzyskać dobry efekt pracy 2 schodówek, krzyżowy działa jedynie jak odcięcie zasilania przez co podczas jego wyłączenie nie działają 2 pozostałe
  • Poziom 22  
    Gdybyś narysował jak to masz teraz to może by się coś wymysliło.
  • Poziom 38  
    m fox napisał:
    Jeśli jest 5 przewodów i mozliwość podłączenia jak na tym schemacie to można wymienić krzyżowy na podwójny schodowy


    I jak w takim układzie sterować tylko jednym obwodem oświetlenia z trzech miejsc :?:

    mlodysitek napisał:
    krzyżowy działa jedynie jak odcięcie zasilania przez co podczas jego wyłączenie nie działają 2 pozostałe


    To jest zastanawiające, przydał by się schemat tego połączenia.
  • Poziom 9  
    Powiem Wam że ciężko mi teraz wymyślić dokładny schemat bo wychodzi że w tym układzie przy dojściu fazy do włącznika krzyżowego i tylko 4 kabli włącznie z nią, to gdzieś w puszkach muszą się rozchodzić przewody z włączników schodowych.

    To co narysowałem to takie BARDZO luźne założenie bo w tym układzie nie ma prawa to działać tak jak opisałem to wcześniej.

    Fazę w przełączniku krzyżowym w obecnym momencie mam podłączoną do "B"

    Jutro będę u siebie to postaram się coś dokładniej wyrysować.
    Dodam jeszcze że wszystkie przełączniki są podświetlane i ich oświetlenie działa prawidłowo tzn. świeci wyłącznie wtedy kiedy nie jest zapalone światło, wyjątkiem jest moment kiedy wygaszę przełącznik krzyżowy, wtedy schodówki gasną i nie da się nic z nimi zrobić, a świeci się jedynie ta krzyżówka.
  • Poziom 23  
    mlodysitek napisał:
    przy dojściu fazy do włącznika krzyżowego i tylko 4 kabli włącznie z nią, to gdzieś w puszkach muszą się rozchodzić przewody z włączników schodowych.

    trzeba by namierzyć te puszki i sprawdzić czy jest możliwość przełączenia przewodów aby faza szła na wł. schodowy a ten przewód ze znakiem zapytania ze schodowego do krzyżowego
  • Poziom 9  
    Teoretycznie to by było najprostsze rozwiązanie, trzeba tylko sprawdzić czy w murach jest wystarczająca ilość przewodów bo w tym momencie stracimy jeden który teraz odpowiada za zasilanie. Ewentualnie można spróbować "pożyczyć" fazę przy włączniku schodowym z sąsiadującego przełącznika który jest w tym samym miejscu i kwestia prądu byłaby załatwiona.

    Znak zapytani postawiłem bo nie mam bladego pojęcia gdzie jeden przewód ze schodówki idzie ponieważ w tym układzie wydaje mi się że przy krzyżowym powinno znaleźć się 5 kable (po 2 ze schodówek i 1 zasilający), a są tylko 4..

    Chociaż wydaje mi się że nie ma innej opcji (skoro włączniki schodowe działają poprawnie), jak ta że przewody dochodzą do włącznika krzyżowego (ewentualnie do puszki nad nim).
  • Poziom 38  
    mlodysitek napisał:
    Ewentualnie można spróbować "pożyczyć" fazę przy włączniku schodowym z sąsiadującego przełącznika który jest w tym samym miejscu i kwestia prądu byłaby załatwiona.


    Nic to nie da musisz mieć jeszcze połączenie między zaciskiem 1 w przechodówce z pytajnikiem a zaciskiem 1 w przełączniku krzyżowym.

    Odszukaj puszkę łączącą innego wyjścia na poprawne działanie niema.