Termet Minimax GCO-DP-13-10 - Kod błędu 12

vaco 16 Dec 2015 10:12 3402 5
  • #1
    vaco
    Level 11  
    Witam.Od około m-ca pojawia się ten problem.Pulsuje czerwona dioda,wyświetlacz wyświetla kod błędu 12 czyli "napięcie zasilania układu jest poza dozwolonym zakresem".Na ogół po dłuższym czasie,czasami jest to godzina czasami 6-7 komunikat gaśnie i piec odpala.Jaka może być tego przyczyna?.Z góry dzięki za sugestie.
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • Eltrox HurtonEltrox Hurton
  • #2
    bro2004
    Level 28  
    To zdecyduj się jaki masz kocioł. Minimax 13-10, czy Unico 22 lub 29. Tego błędu w instrukcji serwisowej dla kotła Minimax nie ma.
    Druga sprawa to sprawdź jakie napięcie dochodzi do kotła, czy to jest 230V?
  • Eltrox HurtonEltrox Hurton
  • #3
    vaco
    Level 11  
    Kocioł jak w tytule. GCO-DP-13-10 Minimax. Błąd opisany na stronie 21 instrukcji obsługi i użytkowania.Również wyszczególniony jest na klapie panela sterującego.Napięcia nie mierzyłem,ale skoro uruchamia się to dochodzi 230v
  • #4
    irus.m
    Heating systems specialist
    @vaco
    To że kocioł się uruchamia, to nie znaczy że dostaje prawidłowe zasilanie.
    Bez pomiarów trudno cokolwiek wnioskować. Może na przykład iskrzyć na którymś styku w obwodzie zasilania--wtyczka, puszka rozgałęzna w ścianie, coś na stykach w samym kotle. Po za tym, kody które się wyświetlają nie należy zawsze czytać zbyt dosłownie.

    pozdrawiam
  • #5
    vaco
    Level 11  
    Witam.Słuszne uwagi kolegów co do napięcia.Pomierzyłem napięcia w ciągu dnia i okazało się ,że mam w sieci 248 volt.W nocy jak kocioł sygnalizował ten błąd było 250v.Włączyłem czajnik 2000w i napięcie spadło do 249v i kocioł odpalił.Jak się woda zagotowała i czajnik się wyłączył, wróciło do 250 i piec stanął.Zgłosiłem problem do energetyki,przyjechali pomierzyli i akurat było 244v.Mają założyć rejestrator.Z rozmowy wnioskuję,że pewnie nic to nie da - tolerancja napięcia wynosi plus minus 10%.,tak więc może być max 254v.
    Temat uważam za zamknięty.
  • #6
    vaco
    Level 11  
    Wymiana płyty głównej pomogła