Grzejnik - Wypalanie wtyczek.

16 Gru 2015 10:41 1083 8
  • Poziom 11  
    Witam
    Używanie grzejników 4,5kW potem 3kW powoduje topienie wtyczek, rozdzielaczy, bezpieczników nie wybija, przewód 1,5mm2. Co może być powodem? Czy są wtyczki, rozdzielacze 16A? Dziękuję.
  • IGE-XAO
  • Poziom 25  
    Podaj więcej szczegółów. Co oznacza "Używanie grzejników 4,5kW potem 3kW", jak to rozumieć? Jakie wtyczki, rozdzielacze?
  • IGE-XAO
  • Poziom 27  
    Witam

    Wypalanie styków spowodowane jest grzaniem połączenia zacisk-kabel we wtyczce i/lub gnieździe - to raz. Może to być spowodowane słabym stykiem lub niedostateczną powierzchnią styku. Dwa, to jeżeli podłączasz grzejnik 4,5 kW do zwykłego gniazda zasilającego, to jest to niedopuszczalne, bowiem takie gniazdo ma obciążalność 16 amperów, czyli moc, jaką możesz podłączyć, to 3680 watów. Przekroje kabli też są takie na styk dla takich obciążeń długotrwałych. Wnioski: instalacja i podłączenia urządzeń do weryfikacji przez elektryka, ponieważ w obecnym stanie istnieje poważne ryzyko pożaru.

    Pozdrawiam

    Krystian
  • Poziom 24  
    rogerege napisał:
    ....Czy są wtyczki, rozdzielacze 16A? ...

    Są wtyczki 16 A. Mają grubsze bolce, co daje większą siłę docisku styków w gnieździe. W Twoim przypadku da się je zastosować do grzejnika 3 kW. Gniazdo należy zamontować produkowane przez renomowaną firmę, dobrej jakości, nie najtańsze. Oczywiście przy tej mocy odbiornika gniazdo musi mieć obwód wydzielony, to znaczy prowadzony oddzielnie z rozdzielnicy z osobnego zabezpieczenia.
  • Poziom 11  
    Setel napisał:
    Podaj więcej szczegółów. Co oznacza "Używanie grzejników 4,5kW potem 3kW", jak to rozumieć? Jakie wtyczki, rozdzielacze?


    Najpierw 4,5kW wypalił potem 3kW wypalił. Wtyczki od grzejnika.

    krisxxl napisał:
    Witam

    Wypalanie styków spowodowane jest grzaniem połączenia zacisk-kabel we wtyczce i/lub gnieździe - to raz. Może to być spowodowane słabym stykiem lub niedostateczną powierzchnią styku. Dwa, to jeżeli podłączasz grzejnik 4,5 kW do zwykłego gniazda zasilającego, to jest to niedopuszczalne, bowiem takie gniazdo ma obciążalność 16 amperów, czyli moc, jaką możesz podłączyć, to 3850 watów. Przekroje kabli też są takie na styk dla takich obciążeń długotrwałych. Wnioski: instalacja i podłączenia urządzeń do weryfikacji przez elektryka, ponieważ w obecnym stanie istnieje poważne ryzyko pożaru.

    Pozdrawiam

    Krystian


    Mój błąd, myślałem że oryginalna wtyczka policzona jest do mocy grzejnika. Czy rozpoznam jakoś dobrze dobrane wtyczki w innych urządzeniach?

    750kV napisał:
    rogerege napisał:
    ....Czy są wtyczki, rozdzielacze 16A? ...

    Są wtyczki 16 A. Mają grubsze bolce, co daje większą siłę docisku styków w gnieździe. W Twoim przypadku da się je zastosować do grzejnika 3 kW. Gniazdo należy zamontować produkowane przez renomowaną firmę, dobrej jakości, nie najtańsze. Oczywiście przy tej mocy odbiornika gniazdo musi mieć obwód wydzielony, to znaczy prowadzony oddzielnie z rozdzielnicy z osobnego zabezpieczenia.


    Te lepsze w marketach wtyczki to kupię? czy hurtownie bardziej? Obwód mam wydzielony i osobno zabezpieczony (chyba 16A i 20A główny)

    Dziękuję wszystkim za podpowiedzi :) , idzie zima( chyba) a możliwe ogrzewanie tylko elektryczne.
  • Poziom 19  
    rogerege napisał:
    Witam
    Używanie grzejników 4,5kW potem 3kW powoduje topienie wtyczek, rozdzielaczy, bezpieczników nie wybija, przewód 1,5mm2.

    Zapytam przewrotnie - a jakimi dokładnie bezpiecznikami jest ten przewód zabezpieczony?
  • Pomocny post
    Poziom 27  
    Witam

    Jeśli masz zabezpieczenie 16A, to jesteś ograniczony do mocy 3680 watów. Można pokusić się o zastosowanie gniazda i wtyku zasilającego typu IEC 60309 16A. Będzie on bardziej odporny na przegrzewanie. Ponieważ w Twoim grzejniku już nastąpiło przegrzanie wtyku, to prawdopodobnie przegrzany jest też przewód zasilający, przynajmniej w okolicy wtyku. Zatem moja sugestia: sprawdzenie przewodu zasilającego przez elektryka przy okazji przeróbki, jeśli taka będzie miała miejsce. Opcjonalnie możesz pozostać przy tradycyjnych wtykach i gniazdach, ale mocno zalecam wówczas korzystanie z rozwiązań markowych i naprawdę solidnym wykonaniu połączeń elektrycznych.

    Co do grzejnika 4,5 kW, to tutaj w grę też wchodzi wtyk i gniazdo IEC 60309 ale o obciążalności 32A, przy czym z Twojego opisu wynika, że nie masz wydzielonego obwodu, który zasiliłby odbiornik o mocy 4,5 kW. Zatem pozostaje używania grzejnika o mocy 3 kW.

    Pozdrawiam

    Krystian
  • Poziom 11  
    krisxxl napisał:
    Witam

    Jeśli masz zabezpieczenie 16A, to jesteś ograniczony do mocy 3850 watów. Można pokusić się o zastosowanie gniazda i wtyku zasilającego typu IEC 60309 16A. Będzie on bardziej odporny na przegrzewanie. Ponieważ w Twoim grzejniku już nastąpiło przegrzanie wtyku, to prawdopodobnie przegrzany jest też przewód zasilający, przynajmniej w okolicy wtyku. Zatem moja sugestia: sprawdzenie przewodu zasilającego przez elektryka przy okazji przeróbki, jeśli taka będzie miała miejsce. Opcjonalnie możesz pozostać przy tradycyjnych wtykach i gniazdach, ale mocno zalecam wówczas korzystanie z rozwiązań markowych i naprawdę solidnym wykonaniu połączeń elektrycznych.

    Co do grzejnika 4,5 kW, to tutaj w grę też wchodzi wtyk i gniazdo IEC 60309 ale o obciążalności 32A, przy czym z Twojego opisu wynika, że nie masz wydzielonego obwodu, który zasiliłby odbiornik o mocy 4,5 kW. Zatem pozostaje używania grzejnika o mocy 3 kW.

    Pozdrawiam

    Krystian


    Ot i to. Dziękuję
  • Poziom 27  
    Witam

    Przepraszam - wkradł się błąd: dla 16A moc wynosi 3680 watów. Tam gdzie mogłem, to poprawiłem.

    Pozdrawiam

    Krystian