Mam następujący układ ogrzewania.
Dom 140m2
Dół to 80m2 podłogówki plus 2 grzejniki w 1 pomieszczeniu i dodatkowy w łazience.
Poddasze to 8 grzejników plus 15 m2 podłogówki w łazience.
Piec kondensacyjny VC 206
Zasobnik VIH R 120B
Regulator VRC 470
Sterowanie podłogówki poprzez grupę pompową Termix MEIBES z mieszaczem pompą i siłownikiem do kotłów wiszących sterowana z modułu VR 61/4.
Krzywe grzewcze fabrycznie ustawione przez instalatora to 1,2 i 0,6 odpowiednio dla grzejników i podłogówki.
Regulator VRC 470 w salonie z podłogówką skonfigurowany jako TERMOSTAT.
Piec w takim trybie chodzi krótko ale nagrzewa zasilanie CO do wyższej temperatury po osiągnięciu 20'C przechodzi na dogrzewanie grzejników po czym się wyłącza.
Po odpoczynku włącza pompę badając temperaturę na obiegu grzejników a gdy spadnie ona poniżej ustalonej granicy włącza i dogrzewa grzejniki.
Tak się dzieje cyklicznie i to jest jego normalna praca.
Za radą strony Vaillant ustawiałem krzywą grzewczą w taki sposób że zawory grzejników były odkręcone na maxa i przy różnych temperaturach na zewnątrz oscylujących koło 0'C utrzymuje 20 'C w pomieszczeniu
Krzywe grzewcze ustalone w taki sposób są na poziomie 0,8 i 0,4 dla grzejników i podłogówki.
Regulator CM 470 przestawiony na tryb KOREKTY.
Piec w takim trybie pracuje długo ale temperatury zasilania CO są niskie 35 - 40 stopni przy grzejnikach i 28 - 32 'C dla podłogówki.
W trybie TERMOSTAT piec zużywa 8m3 gazu natomiast w trybie KOREKTA zużycie wzrasta do 11m3 gdyż wtedy piec pracuje całą dobę dobierając najmniejszą moc potrzebną do utrzymania zadanej temperatury.
Pytanie do specjalistów z dziedziny oraz do posiadaczy którzy już wypraktykowali.
Jakie są najbardziej ekonomiczne ustawienia takiego pieca ?
Czy można jakoś pogodzić komfort z niskim zużyciem.
Dom 140m2
Dół to 80m2 podłogówki plus 2 grzejniki w 1 pomieszczeniu i dodatkowy w łazience.
Poddasze to 8 grzejników plus 15 m2 podłogówki w łazience.
Piec kondensacyjny VC 206
Zasobnik VIH R 120B
Regulator VRC 470
Sterowanie podłogówki poprzez grupę pompową Termix MEIBES z mieszaczem pompą i siłownikiem do kotłów wiszących sterowana z modułu VR 61/4.
Krzywe grzewcze fabrycznie ustawione przez instalatora to 1,2 i 0,6 odpowiednio dla grzejników i podłogówki.
Regulator VRC 470 w salonie z podłogówką skonfigurowany jako TERMOSTAT.
Piec w takim trybie chodzi krótko ale nagrzewa zasilanie CO do wyższej temperatury po osiągnięciu 20'C przechodzi na dogrzewanie grzejników po czym się wyłącza.
Po odpoczynku włącza pompę badając temperaturę na obiegu grzejników a gdy spadnie ona poniżej ustalonej granicy włącza i dogrzewa grzejniki.
Tak się dzieje cyklicznie i to jest jego normalna praca.
Za radą strony Vaillant ustawiałem krzywą grzewczą w taki sposób że zawory grzejników były odkręcone na maxa i przy różnych temperaturach na zewnątrz oscylujących koło 0'C utrzymuje 20 'C w pomieszczeniu
Krzywe grzewcze ustalone w taki sposób są na poziomie 0,8 i 0,4 dla grzejników i podłogówki.
Regulator CM 470 przestawiony na tryb KOREKTY.
Piec w takim trybie pracuje długo ale temperatury zasilania CO są niskie 35 - 40 stopni przy grzejnikach i 28 - 32 'C dla podłogówki.
W trybie TERMOSTAT piec zużywa 8m3 gazu natomiast w trybie KOREKTA zużycie wzrasta do 11m3 gdyż wtedy piec pracuje całą dobę dobierając najmniejszą moc potrzebną do utrzymania zadanej temperatury.
Pytanie do specjalistów z dziedziny oraz do posiadaczy którzy już wypraktykowali.
Jakie są najbardziej ekonomiczne ustawienia takiego pieca ?
Czy można jakoś pogodzić komfort z niskim zużyciem.