yarko1 17 Gru 2015 16:35 675 5
  • #1 17 Gru 2015 16:35
    yarko1
    Poziom 7  

    Cześć

    Mam takie pytanie. W złączu są trzy liczniki jednofazowe i trzy liczniki trójfazowe.
    Moc przydzielona na każdy licznik jednofazowy to 5kW a na trójfazowy 12,5 kW
    W złączu są BM 50 WT-1 gG .
    Muszę obliczyć i w razie czego wymienić na większe
    Dokonałem obliczeń
    Obwody jednofazowe:
    I=5000/230*0,95 = 23A
    Obwody trójfazowe:
    I=37500/ pierw3*400*0,95= 56A

    czyli dla poszczególnej fazy przyjąłem 23A +56A = 79A dla obciążenia szczytowego.

    Czy moje obliczenia są poprawne?

    0 5
  • #2 17 Gru 2015 16:56
    zbich70
    Specjalista elektryk

    Zapytam niechcący, przypadkiem - a IPZ w tym złączu to ile wynosi?
    Nie sądzisz, że ten parametr jest istotny przy doborze zabezpieczeń?

    0
  • #3 17 Gru 2015 21:09
    pol102
    VIP Zasłużony dla elektroda

    Kryteria doboru zabezpieczeń to zdecydowanie więcej niż moc szczytowa. @zbich70 słusznie wskazał, że jednym z krytycznych kryteriów jest IPZ ale to nie wszystko. Bez dokładnej wiedzy na temat instalacji przed i za złączem trudno wnioskować czy faktycznie (i ewentualnie o ile) można zwiększyć zabezpieczenie.

    0
  • #5 17 Gru 2015 22:15
    pol102
    VIP Zasłużony dla elektroda

    Nie wiemy nic o przeznaczeniu liczników więc trudno mówić tu cokolwiek o konkretnym współczynniku...

    0
  • #6 17 Gru 2015 23:07
    Klosu92
    Poziom 15  

    No i do tego wytrzymałość (ruchowa i zwarciowa) przewodów.

    Ale odnosząc się tylko do obliczeń. Wzory się zgadzają, ale wyniki nie muszą być dobre:

    1) Jak kol. @zdzisiek1979 zauważył wystepuje współczynnik jednoczesności (szczególnie w przypadku odbiorców domowych)

    2) Jest spora szansa na to że liczniki jednofazowe są podłączone do różnych faz tak jak policzyłeś, ale równie dobrze mogą być na tej samej fazie.

    0