Listwa przeciwzakloceniowa i uziemienie

soulsurvivor 13 Jun 2005 23:22 2038 11
Wago
  • #1
    soulsurvivor
    Level 11  
    Witam,
    niedawno mialem dziwne skoki napiecia i m.in. zepsul mi się TV.
    Chcialbym się jakos przed tym zabezpieczyc i kupic dobra listwe

    przeciwzakloceniowa. Nie wiem jednak czy bez uziemienia w mieszkaniu
    listwa przeciwzakloceniowa bedzie chronila przed przed naglymi skokami napiecia?
    Niestety u mnie sa tylko przewody 2 zylowe Czy taka
    listwa bez uziemienia bedzie w ogole spelniala swoje funkcje?

    A moze sa jakies inne dobre sposoby na takie wypadki? U mnie niestety
    dosc czesto się zdarza wylaczanie pradu, spadki i skoki napiecia

    I jeszcze jedno, czy ktos z Was staral się o odszkodowanie w takich
    przypadkach, czy jest na to szansa? Jak mam udokumentowac to w ogole?
    TV jeszcze nie naprawilem, brak czasu i kasy...

    Z gory bardzo dziekuje za wszystkie odpowiedzi
    i pozdrawiam serdecznie,

    Jacek
  • Wago
  • #2
    buh
    Level 22  
    to moze by sie udalo jak bys sam zrobil uziemienie najlepeij do szkieletu bloku jezeli mieszkasz w bloku oczywiscie zartuje ale serio sproboj jakos sam zrobic uziemienie
  • #3
    Indyczes
    Level 33  
    Wszystkie dostępne listwy nic Ci nie dadzą,one są tylko z nazwy przeciwprzepięciowe,dobrym rozwiązanie jest zastosowanie typowego UPS-a jaki stosuje się przy PC-tach,ale to jest znaczny koszt.Jeśli chodzi o odszkodowanie,to szkoda Twojego czasu,z monopolistą nie wygrasz.
  • Wago
  • #4
    tadeuszgr
    Level 18  
    Witam
    Filtr p-zakłóceniowy 10A producent ZeXt Warszawa "wywala"zabezpieczenie zwłoczne 10A.
  • #5
    soulsurvivor
    Level 11  
    Nie jestem elektrykiem nawet amatorem i nie mam pojecia co znaczy
    "wywala zabezpieczenie zwłoczne 10A"? Czy mozesz objasnic o co Ci
    chodzilo?
  • #6
    h jaworski
    Home appliances specialist
    Listwa zabezpieczy przed uszkodzeniem TV jeżeli n.p. w sieci pojawi się napięcie >260v wtedy wybije bezpiecznik w listwie a często też automatyczny bezpiecznik w domu leprze listwy wycinają też szpilki napięcia z sieci i filtrują też zakłócenia z innych urządzeń z doświadczenia wiem że jak jest w domu listwa to uszkodzenia z powodu przekroczenia napięcia sieci są minimalne dlatego też zawsze polecam a co do sprawy uziemienia to potrzebne jest uziemienie dla zabezpieczenia przed wyładowaniami atmosferycznymi (burzami) mogącymi dostać się do TV od strony napięcia sieci no i uziemienie też jest potrzebne dla dobrego działania filtra przeciwzakłóceniowego wbudowanego w listwę a co do tv to że się zepsuł tv akrat w tedy to nie znaczy że to wina skoków napięcia bardzo często się zdarza że zasilacz w tv jest już uszkodzony w tv i działa ale tylko tak długo dopóki jest włączony tv ale wystarczy go wyłączyć i albo już nie wcale się nie włączy albo jak się włączy to tak że spowoduje katastrofalne uszkodzenia w tv jak byś podał typ tv można by cos więcej powiedzieć
  • #7
    soulsurvivor
    Level 11  
    To jest Daewoo 25". Nie pamietam dokladnie modelu. Ma juz kilka latek.
    I jest juz po jednej naprawie spowodowanej zabawami z pradem
    poprzedniego wlasciciela (wtedy poszlo wieksze napiecie i popsulo sie
    kilka urzadzen, m.i.n. lodowka, kuchnia mikrofalowa).

    Teraz natomiast przypuszczam, ze to byla wina skoku napiecia, gdyz
    oprocz TV rozprogramowalo sie kino domowe. I 2 razy juz mi sie zdarzylo,
    ze sluchajac CD odbiornik przelaczyl sie na radio (nigdy wczesniej czegos
    takiego nie bylo, a jest to niezbyt stary sprzet, nie bardzo eksploatowany
    i dobrej jakosci).

    Co do TV to po wlaczeniu brak obrazu, mam tylko dzwiek, jakgdyby
    pipanie (pi-pi-pi-pi) - ciagle i jednostajne. Pali się dioda "power". Acha,
    zarowno kino jak i TV byly wylaczone. TV bylo w stanie czuwania "stand
    by" a w kinie byl wylaczony przycisk "Power".

    Dzieki za zainteresowanie :-)
  • #8
    cyruss
    Level 30  
    Opisane problemy wskazują na krótkie a częste zaniki napięcia sieciowego - częsty problem przy starych instalacjach aluminiowych. Listwa tu nic nie da. Sprawdź: stan styków w bezpiecznikach (jeśli masz zwykłe (topikowe) lub wkręcane automaty), łączenia przewodów przy bezpiecznikach (tam gdzie nie zaplombowane), łączenia przewodów w puszkach, stan styków w gniazdkach i przedłużaczach. Jeśli przyłącz napowietrzny - poobserwuj w ciemnosci łączenia (czy nie iskrzą) - granicą stron dla ZE jest złącze na stojaku dachowym - jeśli tam będzie iskrzyło jest podstawa do udowodnienia spowodowania szkody, ale dochodzenie tego w sądzie opłacalne dopiero przy drogich urządzeniach. Instalacja wewnątrz budynku to już problem administracji ew. właściciela mieszkania.
  • #9
    soulsurvivor
    Level 11  
    Owszem, instalacja jest stara i moze nie wszystko tam jest ok.
    Ale takie problemy z pradem ma cale osiedle. Prad jest wylaczany
    nagle, od czasu do czasu sa spadki napiecia, albo wylaczana jest
    1 faza. Nie tylko u mnie w domu ale i u sasiadow rowniez. Jak u mnie
    nie ma fazy na 1 pietrze to i u sasiadow rowniez. Wiec chyba jednak
    przede wszystkim jest to wina ZE niz instalacji domowej.
    Wystarczy niewielka burza, czasem wiatr, a czasem zupelnie bez
    powodu, zeby cos bylo nie tak z pradem.
  • #10
    szczepang
    Level 18  
    Witam, z zabezpieczeń polecam listwę Acara- u nas w ten sposób poleciala cała ulica, a nie ucierpiał żaden monitor ani komp. Wszyscy tylko kupowali nowe Acary :-) bo stare wywalały bezpieczniki
  • #11
    tadeuszgr
    Level 18  
    Producent podaje,że w listwie są szybkie bezpieczniki a gdy zrobilem małe zwarcie "wyleciały" bezpieczniki zwłoczne w rozdzielni a na listwie zero reakcji.
  • #12
    cyruss
    Level 30  
    Trzeba było zacząć od tego. Listwa pomaga na jakieś niewielkie przepięcia łączeniowe a nie na takie numery. To potrafi wykończyć każdy zasilacz impulsowy i żadna listwa nie pomoże.
    Proponuję zacząć notować wszelkie anomalie zasilania - ekstremalne spadki napięć, braki fazy, wyłączenia bez uprzedzenia. Dopuszczalne spadki napięć określa umowa z ZE. Kategoria odbiorcy (też powinna być w umowie) określa niezawodność zasilania. Z taką listą jako załącznikiem, najlepiej jeśli zrobi to wielu mieszkańców, złożyć skargę na jakość zasilania do ZE. A jeśli nie będzie konkretnego odzewu (tzn terminu remontu linii zasilającej) w ciągu miesiąca to zacząć się dobijać do instytucji konsumenckich.
    Prawdopodobnie linia zasilająca jest stara (gołe linki) i korozja zrobiła swoje, a pewnie i gałęzi w linii jest mnóstwo - to wszystko jest w obowiązkach ZE, mają kamery termowizyjne do wyszukiwania grzejących złączek bez wchodzenia na słupy to niech z nich skorzystają jeśli nie mają kasy na wymianę całej linii na ASXa. Ostatecznie na to właśnie jest opłata za przesył.