Uzwojenia w transformatorze

19 Gru 2015 20:20 738 7
  • Poziom 10  
    Dostałem ostatnio transformator, którego zdjęcie załączam poniżej.


    <a title="1450552318799-1223462998.jpg" href="https://obrazki.elektroda.pl/6039066700_1450552420.jpg"><img src="https://obrazki.elektroda.pl/6039066700_1450552420_thumb.jpg" alt="1450552318799-1223462998.jpg" /></a>

    Uzwojenia w transformatorze

    Chcę go wykorzystać do zasilaczasu 24v.

    i pojawia się moja wątpliwość:
    - wg opisu uzwojenie pierwotne to 2-3, a wtórne to 3-5.

    Zawsze wydawało mi się, że uzwojenia są odizolowane galwanicznie, a tu obydwa uzwojenia wykorzystują punkt 3.

    Czy to jest prawidłowo, a może odpuścić sobie ten transformator i poszukać innego?

    Dzięki za pomoc.
  • Pomocny post
    Poziom 33  
    jajaceek napisał:
    a tu obydwa uzwojenia wykorzystują punkt 3

    tak nie może być.
    Pod 230V uzwojenie o najwyższej rezystancji/ najcieńszym drutem nawinięte.
    Miernik i do dzieła.
  • Poziom 34  
    Może to jest autotransformator, stąd taki opis i połączenia.
  • Pomocny post
    Poziom 12  
    Witam.
    Transformator prawdopodobnie był wykorzystywany w urządzeniu w którym punkt 3 był podłączony do przewodu PEN instalacji zasilającej.
    Jeżeli jest możliwość rozdzielenia ( rozlutowania ) przewodów uzwojeń pierwotnego i wtórnego z nóżki 3 i stworzyć dwa niezależne przyłącza to będzie można wykorzystać ten transformator. Jeżeli nie ma takiej możliwości to zalecam poszukać inny.
  • Poziom 21  
    Czy to nie jest przypadkiem transformator z ładowarki akumulatorów 6V / 12V, w której prąd ładowania był regulowany przełącznikiem włączonym w obwód pierwotny transformatora? Bo jeżeli tak było, to rozdzielenie przewodów dołączonych do końcówki nr 3 nie zapewni odpowiedniej wytrzymałości izolacji pomiędzy tymi uzwojeniami, potraktowanymi jako uzwojenie pierwotne i wtórne.
    Cytat:
    wg opisu uzwojenie pierwotne to 2-3, a wtórne to 3-5.

    Czy masz jakiś dodatkowy opis tego transformatora, czy masz tu na myśli to co jest widoczne na zdjęciu?
  • Poziom 10  
    Dzięki za odpowiedzi.

    Nie znam historii tego trafa i nie wiem gdzie był zamontowany. Buduję sobie taki zasilacz z regulowanym napięciem i natężeniem, który wymaga trafa 24V.
    Rozumiem, że najlepiej rozlutować wszystkie końcówki, pomierzyć rezystacje uzwojeń to z największą rezystancją będzie pierwotnym uzwojeniem. Podłączyć do niego 230V i pomierzyć pozostałe.

    Poniżej załączam jeszcze zdjęcie z góry.

    Uzwojenia w transformatorze
  • Pomocny post
    Poziom 12  
    Witam.
    Zrób tak jak napisałeś ostatnio, rozdziel pierwotne uzwojenie od pozostałych i będzie dobrze.
    Powodzenia
  • Poziom 10  
    Tak też zrobiłem. Dzięki za pomoc. Temat zamykam.