Pomiar rezystancji izolacji

strfind 21 Gru 2015 17:43 2169 7
  • #1 21 Gru 2015 17:43
    strfind
    Poziom 15  

    Cześć. Czytam właśnie biuletyn ze strony SEP odnośnie wykonywanych pomiarów elektrycznych.
    W przypadku pomiaru Riso miernik podłączamy (L1-L2) np. do żyły L1 i L2 za bezpiecznikami. Podajemy napięcie i miernik pokazuje rezystancję tej izolacji. Ale czy ten wynik pokazuje rezystancję izolacji obu żył? Co jeśli badany przewód jest płaski a żyły które mierzymy są oddzielone inną żyłą?

    Jeśli mierzymy np. oświetlenie uliczne gdzie jest kilka lamp 230V połączonych równolegle to trzeba każdą lampę odłączyć na czas badania i każdy odcinek (lampa-lampa) mierzyć?

    0 7
  • #2 21 Gru 2015 18:16
    retrofood
    Moderator

    Proponuję poczytać aktualną normę "pomiarową". Zawiera dokładny opis tego, jak należy wykonywać pomiary Riso.

    0
  • #3 21 Gru 2015 19:16
    TWK
    Specjalista elektryk

    Aktualna norma pomiarowa (PN-HD 60364-6:2008) przewiduje procedurę, natomiast aby dobrze ocenić stan kabla warto robić pomiar również pomiędzy żyłami roboczymi. Można w ten sposób wykryć np. zanieczyszczenia lub zawilgocenie na tabliczce w słupie oświetleniowym. Nawet jak żyły nie są obok siebie w kablu, to przy wprowadzeniu do złącza słupowego mogą się zetknąć.

    strfind napisał:
    Jeśli mierzymy np. oświetlenie uliczne gdzie jest kilka lamp 230V połączonych równolegle to trzeba każdą lampę odłączyć na czas badania i każdy odcinek (lampa-lampa) mierzyć?
    Po co każdy odcinek oddzielnie? Jeśli jest ok, to odłącza się lampy i mierzy całość. Jak wyjdzie źle, to szuka się trefnego odcinka i wtedy trzeba rozłączać.

    0
  • #4 21 Gru 2015 19:24
    strfind
    Poziom 15  

    TWK napisał:
    Jeśli jest ok, to odłącza się lampy i mierzy całość.

    A czym skutkuje pomiar podczas gdy oprawy są podłączone do obwodu? Będzie jedynie sfałszowany pomiar czy będą jakieś negatywne skutki dla miernika/oprawy?

    Dla wszystkich odcinków to wyczytałem, że zwiera się żyły robocze i mierzy względem PE.

    0
  • #5 21 Gru 2015 19:57
    retrofood
    Moderator

    strfind napisał:

    Dla wszystkich odcinków to wyczytałem, że zwiera się żyły robocze i mierzy względem PE.


    Oczywiście. Bo co nam daje pomiar rezystancji izolacji żył roboczych w działającej instalacji? Kompletnie nic, oprócz wielu godzin zbędnej pracy ludzi i sprzętu. Jeśli nawet występują pomiędzy nimi jakieś upływności, to nie zagrażają bezpieczeństwu ludzi, natomiast jeśli wystąpi zwarcie, od tego są zabezpieczenia nadmiarowo - prądowe.
    W normie słusznie zrezygnowano z wymogu przeprowadzania takich pomiarów.

    Dodano po 1 [minuty]:

    TWK napisał:
    Aktualna norma pomiarowa (PN-HD 60364-6:2008) przewiduje procedurę, natomiast aby dobrze ocenić stan kabla warto robić pomiar również pomiędzy żyłami roboczymi.


    Dla instalacji nowych, przy pomiarach odbiorczych.

    0
  • #6 21 Gru 2015 20:08
    strfind
    Poziom 15  

    Pomiar rezystancji izolacji danych odcinków jest pomocne w lokalizacji miejsc zwarć w rozległej sieci?
    Jakie są sposoby na lokalizację uszkodzonego odcinka przewodu pod tynkiem/ziemią?

    0
  • #7 21 Gru 2015 20:30
    retrofood
    Moderator

    strfind napisał:

    Jakie są sposoby na lokalizację uszkodzonego odcinka przewodu pod tynkiem/ziemią?


    Masz na myśli rozwiązania profesjonalne czy amatorskie, domowe?

    0
  • #8 21 Gru 2015 22:03
    strfind
    Poziom 15  

    Jeśli oba działają to chciałbym poznać obydwa rozwiązania :)

    0