Vaillant ecotec plus VC 206/5- - zawór nie przełącza na grzanie zasobnika

gain 27 Gru 2015 13:56 1329 13
  • #1 27 Gru 2015 13:56
    gain
    Poziom 5  

    Kocioł kondensacyjny, jednofunkcyjny: Vaillant ecoTEC plus VC 206/5-5, kupiony w sierpniu 2015,
    sterownik calorMATIC 470/4,
    zasobnik wody Galmet SGW(l)p poziomy 120 litrów
    Do instalacji podłączony jest też piec węglowy, ostatnio nie używany.

    Podczas ogrzewania samej wody użytkowej wszystko jest ok, natomiast jeżeli chce ogrzewać wode oraz dom dzieją się coś dziwnego.
    Piec ogrzewa dom i jeżeli wykryje spadek temperatury w zasobniku to przełącza się i w instalacji piec-zasobnik płynie woda o temp. ok. 75 st. dopóki nie zagrzeje wody w zasodniku do 45st. Później wraca do ogrzewania domu. Ale po 2 dniach takiej pracy czasami nawet po 1 dniu, dzieje się tak, że piec potrzebuje ogrzać wode w zasobniku więc na sterowniku widac tryb pracy - C.W.U, a zawór w piecu nie przestawia się na zasobnik tylko woda o temperaturze 75st. płynie na grzejniki. Trzeba wtedy wyłączyć piec, po ponownym włączeniu zawór, który jest w piecu przestawia sie na zasobnik i zaczyna grzać zasobnik.
    Po pierwszych takich wydarzeniach zauważyliśmy, że w instalacji na odcinku piec-zasobnik było powietrze, ten układ został odpowietrzony i po jakimś czasie kiedy sytuacja z nieprzestawionym zaworem sie powtórzyła, po ponownym wyłączeniu i włączeniu pieca w zasobniku znowu słychać było powietrze.
    1 serwisant: trzeba wyrzucić piec węglowy z instalacji
    2 serwisant: trzeba wymienić zasobnik na pionowy, który kosztuje 1200 zł
    3 serwisant: powiedział, że zapyta innego serwisanta

    Myślałem, że to wszystko przez ten zawór, zacina się, ale serwisant nr 2 powiedział, że skoro po wyłączeniu i włączeniu piec steruje tym zaworem, przestawia go tak jak powinien czyli na zasobnik tzn. że jest dobry nie można tego zareklamować
    Kiedy coś takiego ostatnio się wydarzyło to w domu zrobiło się bardzo ciepło, na sterowniku pisało, że jest w domu 27 st. i od godz. 7:00 do 16:00 kocioł wziął 10 m. gazu.
    Filtr na powrocie sprawdzony - był czysty.

    O co chodzi? Czy faktycznie na tym zasobniku Galmet poziomym nie będzie to działać i dlatego w nim zbiera się to powietrze w układzie,
    Skąd to powietrze się w nim bierze? na rurkach do zasobnika są założone odpowietrzniki automaty ale nie odpowietrzają tego układu.

    Ktoś ma jakiś pomysł?

    1 13
  • #2 28 Gru 2015 09:35
    ls_77
    Poziom 28  

    Czy to była stara czy nowa instalacja?
    Jak jest podłączony kocioł węglowy?

    Jeśli była stara instalacja, to przy montowaniu nowego kotła dostały się jakieś zabrudzenia i zawór w kotle ma problem z przełączeniem w pełni na zasobnik?

    Generalnie podłączenie tego kotła do zwykłego zasobnika poziomego to nie najlepszy pomysł, tzn. mało ekonomiczny IMO.
    Trzeba jeszcze dobrze zgrać moc kotła na podgrzewanie tego zasobnika na CWU. Galmet podaje, że moc płaszcza w tym wymienniku to ok.18,2kW, a moc max. kotła do podgrzewania CWU to 24kW.
    Czy instalator przy uruchomieniu ograniczał moc kotła na CWU?
    Czy w ogóle została zachowana poprawność w montażu - zawory zwrotne, odpowietrzniki, itd. itp.?

    0
  • #3 28 Gru 2015 09:42
    gain
    Poziom 5  

    ls_77 napisał:
    Czy to była stara czy nowa instalacja?
    Jak jest podłączony kocioł węglowy?

    Jeśli była stara instalacja, to przy montowaniu nowego kotła dostały się jakieś zabrudzenia i zawór w kotle ma problem z przełączeniem w pełni na zasobnik?

    Generalnie podłączenie tego kotła do zwykłego zasobnika poziomego to nie najlepszy pomysł, tzn. mało ekonomiczny IMO.
    Trzeba jeszcze dobrze zgrać moc kotła na podgrzewanie tego zasobnika na CWU. Galmet podaje, że moc płaszcza w tym wymienniku to ok.18,2kW, a moc max. kotła do podgrzewania CWU to 24kW.
    Czy instalator przy uruchomieniu ograniczał moc kotła na CWU?
    Czy w ogóle została zachowana poprawność w montażu - zawory zwrotne, odpowietrzniki, itd. itp.?


    Kocioł węglowy ma założony zawór na wyjściu ciepłej wody z pieca
    Instalacja jest nowa, tzn. miedź, wykonana w 2009 r.
    Na powrocie przy kotle gazowym, załozony został filtr, sprawdzałem jest czysty.
    Kocioł gazowy nie był zmniejszany do 18 kw.
    zaworu zwrotnego nie ma, odpowietrzniki są na układzie - zasobnik-kocioł_gazowy ale nie zdają egzaminu.

    Pisałem do firmy Galmet i dostałem odpowiedź:
    "Zbiornik dwupłaszczowy może pracować z kotłem gazowym. Należy pamiętać że max. ciśnienie pracy płaszcza grzewczego wynosi 1,5 bara.
    Na zasilaniu płaszcza grzewczego można zamontować automatyczny zawór odpowietrzający, pozwoli on odpowietrzyć układ c.o."

    0
  • #4 28 Gru 2015 10:01
    ls_77
    Poziom 28  

    gain napisał:
    Kocioł gazowy nie był zmniejszany do 18 kw.

    Czyli pierwsze co to ograniczyć moc na grzanie CWU do 18kW. Punkt diagnostyczny D.077

    Vaillant wymaga zastosowania zaworu zwrotnego pomiędzy kotłem a zasobnikiem. U nich w firmowym zasobniku jest taka specjalna kształtka - kolanko z wbudowanym zaworem zwrotnym - montowana na wyjściu z wężownicy z zasobnika.

    To że jest filtr przed samym kotłem, nie znaczy że zanieczyszczenia nie mogły się dostać do kotła - mogły i pewnie się dostały z samego płaszcza wodnego wymiennika Galmet!

    Jeśli będziesz reklamował, to gwarant (firma Vaillant) może zakwestionować poprawność w montażu i nie uznać gwarancji. Najlepiej ten kto uruchamiał kocioł (autoryzowany instalator Vaillant) i podbijał gwarancję niech sam zobaczy, ewentualnie zajrzy do tego zaworu przełączającego w kotle, bo i tak sam będzie odpowiadał za uruchomienie kotła wbrew zaleceniom producenta.

    0
  • #5 28 Gru 2015 10:20
    gain
    Poziom 5  

    autoryzowany instalator Vaillant - był, sprawdzał i powiedział, że kocioł jest ok, nie ma nic do tego - a dzieje się to dlatego, że są 2 źródła ciepła tzn. kocioł wegl. i gazowy.

    OK, czyli zmniejsze moc kotła i zamontujemy ten zawór zwrotny, plus jeszcze założymy może ten odpowietrznik na zasilaniu zasobnika jak pisał mi Pan od Galmetu i zobaczymy.
    Nie mam tylko jak sprawdzić tego zaworu czy nie dostało się tam coś, to musiałby rozebrać serwisant Vaillant

    0
  • #6 28 Gru 2015 10:32
    ls_77
    Poziom 28  

    gain napisał:
    Nie mam tylko jak sprawdzić tego zaworu czy nie dostało się tam coś, to musiałby rozebrać serwisant Vaillant

    Niestety tak - serwisant Vaillanta. Trzeba wymontować zawór, sprawdzić, przepłukać i trzeba też wymienić uszczelki.

    Daj później znać co i jak.

    0
  • #7 28 Gru 2015 10:36
    gain
    Poziom 5  

    ls_77 napisał:
    Generalnie podłączenie tego kotła do zwykłego zasobnika poziomego to nie najlepszy pomysł, tzn. mało ekonomiczny IMO.


    Jeszcze mam pytanie o ten zasobnik nie ekonomiczny. Mógłbyś rozwinąć myśl dlaczego to jest zły pomysł i jest to nie ekonomiczne ?

    0
  • #8 28 Gru 2015 11:05
    ls_77
    Poziom 28  

    Po prostu jestem zwolennikiem (do kotłów gazowych) zbiorników stojących pionowych z wężownicą dobranych do mocy kotła i dobrze zaizolowanych.
    W twoim wymienniku producent nie chce się pochwalić dobowymi stratami energii.
    No ale mogę się mylić :|

    0
  • #9 28 Gru 2015 11:10
    gain
    Poziom 5  

    kiedyś sprawdzałem jak to jest ze stratami ciepła w tym zasobniku.
    Zrobiłem prosty test. O 23:00 jak już ciepła woda nie była używana, a kocioł nagrzał w nim wodę do zadanej czyli 45st., sprawdziłem stan licznika gazowego, a później o godzinie 7:00 i stan licznika nie zmienił się. Kocioł nie musiał przez noc, ani nad ranem dogrzewać.
    Może nie jest to super test, ale zawsze coś.

    0
  • #10 28 Gru 2015 11:32
    ls_77
    Poziom 28  

    Na razie zostawiamy wymiennik w spokoju. Trzeba dojść co jest nie tak z tym przełączaniem :D

    0
  • #11 17 Sty 2016 08:49
    gain
    Poziom 5  

    założyliśmy zawór zwrotny na powrocie z zasobnika, założyliśmy odpowietrznik na zasobniku, w kotle rozebrany został zawór, byl czysty w środku, filtr w kotle tez czysty - poskładane wszystko. Próba .... jeszcze gorzej. Zawór zwrotny wywalony, dalej to samo.
    Teraz kupiłem nowy zasobnik stojący Vaillant VIH R 120 B. Stoi pod kotłem.
    Wodę grzeje 6,5 minuty z 38 st. do 45 st. a nie 30 minut jak na tym poziomym galmet.
    I co .... i dalej to samo. Po 24 godzinach znowu sie zawiesił zawór 3drog. Na sterowniku komunikat TRYB C.W.U a grzeje dom, wyłącz włącz piec przestawił sie na grzanie zasobnika.
    Na drugi dzień rano w domu zimno, patrzę co nam mówi sterownik ColorMatic - tryb C.O. a grzeje znowu zasobnik.
    Włącz - wyłącz piec, dalej zasobnik nie chciał się przełączyć, dopiero wszedłem w tryb programów testowych gdzie można odpowietrzać układ co albo cwu przełączyłem na co i znowu na cwu i dopiero wtedy sie przełączył.

    Tak wygląda jakby sterowanie tym zaworem 3drog było zepsute. Może to elektronika odpowiedzialna za przełączanie ?
    Szlak mnie trafia.

    0
  • #12 18 Sty 2016 08:03
    ls_77
    Poziom 28  

    A czy używasz kotła węglowego?
    Jeśli nie to czy jest odłączony na zaworach (czy zawory zamknięte) i czy kocioł węglowy ma podłączony sterownik?
    Miałem kiedyś taką sytuację z kotłem Vaillant, że wpięty w układ kocioł węglowy jakby podsysał wodę z kotła gazowego. Gdy gazowy grzał zasobnik (zawór w Vaillancie przełączony na grzanie cwu) czasami uruchamiała się pompka z kotła węglowego i powodowała spadek ciśnienia w kotle gazowym i awaryjne wyłączenie kotła gazowego. Zawór przełączający w kotle pozostawał w pozycji grzanie zasobnika CWU. Dopiero resetowanie pomagało. Dodam że nie działo się to często, ale i tak węglowy kocioł został wywalony.
    U ciebie może rzeczywiście jakaś elektronika wymuszająca przełączanie padła, albo może wadliwy siłownik od zaworu przełączającego. Musisz zgłosić to do Vaillanta, albo do RKS w twojej okolicy (Regionalny Koordynator Serwisu), albo może bezpośrednio do Vaillanta (może do jakiegoś działu lub doradcy technicznego).

    0
  • #13 18 Sty 2016 09:09
    gain
    Poziom 5  

    Mam kocioł węglowy, ale jeżeli grzeje gazem to nie węglowym i odwrotnie.
    Jeżeli działa kocioł gazowy to wtedy mimo to, że kocioł węglowy jest nie używany i sterownik i pompa na węglowym są wyłączone, to zamykam jeszcze zawór na wyjściu z pieca węglowego, wtedy woda w układzie omija ten kocioł węglowy (tym samym nie ogrzewam nie potrzebnie pieca węglowego).
    Nigdy nie były uruchomione jednoczenie 2 koty i 2 pompy.
    Zasobnik 120 l tak jak pisałem wcześniej jest podłączony tylko do kotła gazowego.
    Założyliśmy też na próbę, nie wiem jak to się nazywa fachowo, to urządzenie, które steruje zaworem 3drożnym. Było tak samo.
    Jedyne co zostało sprawdzić to właśnie elektronika/płytka, która steruje tym zaworem 3drożnym.

    0
  • #14 23 Sty 2016 21:13
    gain
    Poziom 5  

    Sprawa rozwiązana. Co było ...? Po tych wszystkich wymianach, próbach, na końcu zainstalowaniu nowego zasobnika Vaillant VIH R 120 - dopiero wymiana płyty w kotle gazowym pomogła. Okazało się, że uszkodzona była płyta, po 3m-cach usterka naprawiona. Długo - za długo.

    1