Histereza włączeniowa palnika kotła Viessmann Litola

scav666 03 Jan 2016 15:09 2709 2
  • #1
    scav666
    Level 11  
    Witam,

    W instrukcji obsługi mojego kotła Viessmann Litola ze sterownikiem Trimatik znajdują się takie informacje (kodowanie histerezy łączeniowej palnika):

    Histereza włączeniowa palnika kotła Viessmann Litola

    Histereza włączeniowa palnika kotła Viessmann Litola



    W tej chwili kocioł pracuje na domyślnych ustawieniach - histereza łączeniowa 4K.

    W jakim celu stosuje się zmianę histerezy łączeniowej na np. ERB50 albo ERB80?
    Co mi da zmiana z 4K na np. ERB80?

    Udało mi się jedynie rozszyfrować skrót ERB - emissionsreduzierter Betrieb (praca z emisją zredukowaną)
  • #2
    aadamuss
    Level 20  
    W praktyce im większa histereza tym mniej komfortowo bo grzejniki robią się wyraźnie chłodniejsze. Po co chcesz to zmieniać ? pozdr adam
  • #3
    rogera
    Level 15  
    Funkcja ERB50 - w zależności od zapotrzebowanie na ciepło wartości zostają nastawione w zakresie od 6 do 12 K
    Funkcja ERB80 - w zależności od zapotrzebowanie na ciepło wartości zostają nastawione w zakresie od 6 do 20 K
    1.Przy stałej histerezie 4K kocioł włącza się jeżeli temperatura w kotle spadnie o 2stopnie od wymaganej(obliczeniowej) temperatury i pracuje do temp. o 2stopnie wyżej od wymaganej(obliczeniowej)
    2.Przy ERB50 kocioł włącza się jeżeli temperatura w kotle spadnie o 3stopnie od wymaganej(obliczeniowej) temperatury i pracuje do temp:
    -przy niskim zapotrzebowaniu na ciepło o 9stopni wyżej od wymaganej(obliczeniowej)
    -przy średnim zapotrzebowaniu na ciepło o 6stopni wyżej od wymaganej(obliczeniowej)
    -przy wysokim zapotrzebowaniu na ciepło o 3stopnie wyżej od wymaganej
    2.Przy ERB80 kocioł włącza się jeżeli temperatura w kotle spadnie o 3stopnie od wymaganej temperatury i pracuje do temp:
    -przy niskim zapotrzebowaniu na ciepło o 17stopni wyżej od wymaganej(obliczeniowej)
    -przy średnim zapotrzebowaniu na ciepło o 10stopni wyżej od wymaganej(obliczeniowej)
    -przy wysokim zapotrzebowaniu na ciepło o 3stopnie wyżej od wymaganej(obliczeniowej)
    Wymagana obliczeniowa temperatura kotła wyliczana jest z temperatury zewnętrznej(krzywa grzania i poziom) i odchyłki temperatury pomieszczenia w stosunku do wymaganej.Funkcje ERB zmierzają do zredukowania ilości włączeń i wyłączeń palnika.