    Witam!
    Wiem, że podobnych tematów jest sporo w sieci ale żadna nie odpowiada na moje pytanie.
    Posiadam niestety piec 2 funkcyjny Urlich z zamkniętą komorą spalania, w układzie jest 6 grzejników w tym 2 drabinki w łazienkach (drabinki działają poprawnie).
    Problem dotyczy zwykłych aluminiowych grzejników, na górze są one ciepłe na dole letnie od przyłącza, praktycznie zimne z drugiego końca na dole.
    Mam ten piec już 3 lata i po raz pierwszy pojawił sie ten problem; jak co roku przed zimą odpowietrzyłem układ, dolałem wody i kicha... grzejniki nie są w stanie nagrzać pomieszczeń (nagrzewają, ale po 8-10h), rachunki spore ciepła brak.
    Kombinowałem z krzyżowaniem od najbliższego do najdalszego grzejnika itp. itd. ale bez efektu (w sumie niepotrzebnie, bo zawsze układ działał poprawnie).
    Dodam, że jak przy piecu chwytam za zasilanie jest gorące, natomiast powrót letni.
    Gdzie przyczyna?
    Co zrobić?
  • #2
    nuszek
    Level 28  
    Za mały przepływ.
    Przyczyn może być wiele, słabiej podaje pompa obiegowa, zapchane grzejniki, przytkane zawory grzejnikowe /góra i dół/.
  • #3
    Zyga1985
    Level 7  
    Jak sprawdzić co faktycznie się stało ??

    Próbowałem pozamykać wszystkie grzejniki i po kolei odkręcać każdy z osobna i nic się nie zmieniło ..... każdy z osobna zachowuje się tak samo zasilanie gorące powrót letni

    Z kolei gdyby to była pompa to 1 z brzegu grzejnik powinien być gorący w całości jeśli dobrze rozumuje, natomiast od samego początku do końca układu ten sam objaw.
  • Helpful post
    #4
    gersik
    Level 32  
    Wyczyść filtr.
  • #5
    Zyga1985
    Level 7  
    Niestety nie mam pojęcia jak się czyści w tym ustrojstwie filtr ..... obawiam sie że jest on do wymiany bo żadnej informacji nie mogę znaleźć na temat czyszczenia filtru na powrocie c.o. w tym Urlichu ........
  • Helpful post
    #6
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Filtr jest osprzętem instalacji i w instrukcji kotła nic na jego temat nie znajdziesz.

    Powinien znajdować się na powrocie z instalacji zaraz gdzieś pod kotłem.
  • #7
    Zyga1985
    Level 7  
    Dziękuje za pomoc !

    Po wyczyszczeniu filtra oraz odpowietrzeniu kotła wszystko wróciło do normy .