Regulacja napięcia transformatora dystrybucyjnego SN

04 Sty 2016 14:48 1230 1
  • Poziom 2  
    Witam, chciałem podpytać kolegów elektryków na temat regulacji napięcia w transformatorach dystrybucyjnych SN. Jeśli standardowa regulacja takiego wynosi ±2x2,5% to czy mając transformator 15/0,4kV który daje napięcie wtórne o wartości ≈433V to należałoby podnieść (+2,5%,+5,0%) czy opuścić napięcie pierwotne żeby otrzymać zbliżyć się do 400V? A zatem czy napięcia po stronie GN-DN zmieniają się proporcjonalnie? Na tabliczce znamionowej pokazana jest konfiguracja zaczepów ze stopniami napięcia strony pierwotnej 14250, 14625, 15000, 15375, 15750V.
  • Pomocny post
    Poziom 33  