vitotronic 200 Ho1b zamiana regulatora zamiast vitotronik 100

04 Sty 2016 16:53 672 3
  • Poziom 2  
    Proszę o radę jaki regulator mam kupić. Posiadam kocioł vitodens 222F 19 kW zakupiony w październiku 2012 r z regulatorem vitotronic 100. Zamierzam regulator wymienić na "pogodówkę" vitotronic 200. Dowiedziałem się, że powinien to być vitotronic 200 HO1B. W sieci Vissmanna w Polsce, pogodówka kosztuje 2500 zł.
    Na eBay są oferty w przeliczeniu po 1000 zł. Ale można zauważyć, ze obok nazwy 200 HO1B są numery katalogowe np. 7837603, 7452257, 7502830 i inne. Wyglądają podobnie. Czy numer katalogowy jest istotny w zakupie?

    Waldemar Nowak
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Aby odpowiedzieć potrzebny jest nr fabryczny kotła.
  • Poziom 2  
    Vitodens 222F nr fabryczny 7441194202022105. numer VN0 4 02507 VI.
    Pierwsze uruchomienie 19.10.2012 r.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Potrzebujesz Vitotronic 200 HO1B nr kat. części 7837603 (1591 zł+VAT)