Immergas Nike Star - Słaba wydajność ogrzewania i dziwne działanie kotła

ttt 05 Jan 2016 12:36 1845 2
  • #1
    ttt
    Level 10  
    Witam
    Mój problem dotyczy dziwnego działania kotła C.O.
    Zacznę od tego, że kupiłem mieszkanie z rynku wtórnego, więc nie mam wiedzy o historii elementów, którę będę opisywał.
    Moja instalacja to kocioł 2-funkcyjny otwartego spalania Immergas Nike Star. Mieszkanie posiada instalację centralnego ogrzewania z plastikowych rur (takie szare, nie znam szczegółów), powierzchnia ok. 65m, 5 grzejników aluminiowych oraz wieszaczek na ręczniki w łazience. Rury idą w podłodze. Dodam, że grzejniki mają najbadziewniejsze możliwe zaworki, bez tej szpilki, tylko takie, że trzeba z kilkanaście obrotów wykonać od zamknięcia do otwarcia zaworu.

    Pierwszym problemem było uciekające ciśnienie. Uciekało tak maksymalnie około 0,1 bar w ciągu powiedzmy 2 dni (a może mniej... dopompować muszę powiedzmy co 2 tygodnie do poziomu 1,5 gdy spadnie poniżej 1, trudno mi to określić). Ale zlokalizowałem wyciek przy zaworku jednego z grzejników. Kapie bardzo rzadko i zazwyczaj nie jest nawet bardzo wilgotny, ale wydaje mi się że można zrzucić całą winę na to miejsce.



    Gdy wyjechaliśmy na święta kocioł wyłączył się z powodu spadku ciśnienia (nie dobijałem dawno) i temperatura spadła w mieszkaniu do 10 stopni ze względu na mrozy. W ciągu 24 godzin był w stanie dogrzać mieszkanie do 18-19 stopni a chodził zasadniczo cały czas.

    I tutaj dochodzimy do dziwnego zachowania pieca. ustawione miałem 75 stopni (teraz zmniejszyłem do 65-70). Piec rozgrzewał się do 75 stopni w ciągu niecałej minuty, widać było jak co sekundę temperatura na wyświetlaczu wzrasta o stopień. Gdy osiągnął niecałe 80 wyłączał się. I tutaj wystarczyła również minuta, może nieco więcej i temperatura na wyświetlaczu spadała do 40 stopni. No i tak w kółko w cyklach trwających około 2-3 minuty. Dotknięcie rury CO wychodzącej z grzejnika pozwoliło mi "na oko" stwierdzić że temperatury podawane przez piec są prawdziwe. W tym czasie grzejniki w mieszkaniu były owszem przyjemnie ciepłe, ale na pewno nie gorące. Pompa działa praktycznie cały czas.

    Bardzo proszę o pomoc w diagnozie czy coś jest nie tak czy może sytuacja jest normalna. Planowałem przemęczyć tę zimę i zainstalować nowy piec i termostaty na grzejnikach na wiosnę, kiedy to ceny sprzętu spadną, hydraulicy będą bardziej dostępni no i potrzebuję też dozbierać pieniędzy. Jeśli jednak zajdzie taki przymus to wymienię piec natychmiast. Zmiana instalacji jakby coś raczej w grę nie wchodzi bo wydałem kupę pieniędzy na podłogę, której teraz nie zerwę. CO według zapewnień miało chodzić idealnie :(
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    pawel_i
    Level 20  
    Ewidentnie trzeba ograniczyć moc maksymalną na C.O.
    Podejrzewam że nikt jej nie zmienił i kocioł ma nadal swoje 24 kW i grzeje twoje mieszkanie tą mocą.
    A rzeczywiście może wystarczyłoby 10kW.
    Wszystko jest w instrukcji od kotła.
  • #3
    ttt
    Level 10  
    racja, piec ustawiony był na 100%, teraz jest 50%, ale głównym problemem był również zasyfiony filtr przy tej rurze powrotu do kotła.
    W tym momencie badam jeszcze spadki ciśnienia, podłożyłem ręczniki papierowe w całym mieszkaniu i zobaczę czy coś kapie. Myśl nieszczelności w podłodze odpycham od siebie, no bo po pierwsze jeszcze żaden sąsiad nie przyszedł, po drugie działało to kilkanaście lat, więc musiałbym mieć wielkiego pecha.
    Pozwolę sobie jeszcze tematu nie zamykać i zrobię to za kilka dni, a nuż komuś się moje obserwacje kiedyśtam przydadzą. Dzięki również dla Pawła za trafną uwagę.