kuchenka amica i zmywarka a prąd w domu

slawomir-l 05 Jan 2016 15:35 2646 13
Optex
  • #1
    slawomir-l
    Level 10  
    Witam
    Mam nietypowe pytanie. Pojawił się u mnie dziwny problem w gniazdkach.
    w skrzynce bezpieczników mam dwie fazy rozdzielone na mieszkanie i bezpiecznik z masy - he?
    ponoć to jest bzdura ale tego nie zmieniam póki co ale co najlepsze po wyłączeniu tego bezpiecznika z "0" a włączonej do gniazdka kuchence z piekarnikiem elektrycznym lub zmywarce światło w domu jest -ot ci dziwo jakby urządzenia te zamykały obwód a jak odłączę urządzenie od gniazdka to prąd w domu znika
    sprawdzałem za pomocą przedłużaczy w rożnych gniazdkach w domu jest to samo, kable nowe do kuchni i zmywarki 3x2,5 a na oświetlenie 3x1,5- kable wymienione z powodu awarii przed świętami.
    Nie wiem jak było przed awarią
    Pralka natomiast nie robi czegoś takiego i czy jest podłączona czy nie to nie obdarowuje mnie "0" :)
    bezpieczniki w skrzynce to nowe automaty
    10A, 10A i 16 A.
    Czasem jak włączę piekarnik i się zapomnę i włączę czajnik żeby zagotować wody na herbatę to jest łup i bezpiecznik wywalony teraz założyłem właśnie z 10a na 16 a bo pomyślałem ze chwilowy pobór zbyt duży i dlatego go wywala, ale nie wiem czy dobrze myślę
    proszę o pomoc i jakieś wskazówki
    uziemienie podpięte do "0"
  • Optex
  • #2
    elvis13
    Level 18  
    Zrób zdjęcia telefonem tej skrzynki i wrzuć.

    Żeby zmienić bezpieczniki na większe to kilka warunków musi być spełnionych. Przede wszystkim trzeba mieć do tego uprawnienia i wiedzę techniczną. No i wypadało by zacząć od pomiaru Impedancji Pętli Zwarcia bo być może w twoim domu nie ma już teraz żadnej ochrony od porażeń.

    Jeżeli jest faktycznie bezpiecznik na przewodzie, nazwijmy go na ten czas zerowym, to lepiej się nie baw w eksperymenty bo jeszcze siebie lub kogoś zabijesz.
  • Optex
  • #4
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    Kolego powinieneś zwrócić się z tym pytaniem do elektryka który wykonywał nową instalacje przed świętami. Niech przyjdzie i naprawi to co popsuł lub lepiej zapłaci za nowego fachowca, który poprawi.
    Zrób chociaż zdjęcie rozdzielnicy ze zdjętą obudową.

    Z mało zrozumiałego opisu wynika brak RCD w nowych obwodach oraz problem, no właśnie z czym? Zerem, z N? Bo moim zdaniem obwód zamyka się przez mostek zerujący w gniazdku poprzez przewód zasilający kuchenkę do rury gazowej.
    Kto daje pojedynczy bezpiecznik na N. Zresztą to pewnie nie jest N, tylko zero.

    Jednym, słowem potrzebny prawdziwy elektryk, który dokona wizji lokalnej na miejscu.
  • #6
    mawerix123
    Level 39  
    Wezwij fachowca niech oceni stan i doprowadzi instalacje do stanu bezpiecznego użytkowania.

    Łukasz-O wrote:
    Kolego powinieneś zwrócić się z tym pytaniem do elektryka który wykonywał nową instalacje przed świętami. Niech przyjdzie i naprawi to co popsuł


    Pewnie to ten sam który zwiększał wartość bezpieczników

    slawomir-l wrote:
    teraz założyłem właśnie z 10a na 16 a bo pomyślałem ze chwilowy pobór zbyt duży
  • #7
    slawomir-l
    Level 10  
    "N" jast podłaczony do "0"
    A kable są podłączone tak jak były wykonane przez fachowców lat 60-tych tyle że kable grubsze,
    i bezpieczniki zamiast porcelanowych to automaty. Ten pierwszy z prawej zamiast 10A zmieniony na 16A.
    A zmywarka nie ma przewodu gazowego więc czym zamyka obwód?
    Więc teoria przewodu od gazu nie bardzo mnie przekonuje
    kuchenka amica i zmywarka a prąd w domu
    kuchenka amica i zmywarka a prąd w domu
    Prawy bezpiecznik 16A wyłącza cały prąd z klatki
    środkowy czyli "0"
    Lewy 10A wyłącza światło w pokojach a prąd w gniazdkach zostaje.
  • #8
    KaW
    Level 34  
    W Łodzi, w starych domach można trafić na podobne kwiatki. Ja trafiłem na zero
    włączane włącznikiem pokręcanym. Był też ślad po uziomie dla pralki wirnikowej
    w tym domu. Dobrze, że nie kręcili żadnymi pokrętłami.
    Zostały wszystkie gniazda sprawdzone i te, które zasilały chłodziarkę, pralkę, itp.
    Sprzęty dostały zerowanie.
    Najśmieszniejsze jest to, że z przodu domu widnieje logo dostawcy en. el. w Łodzi
    i licznik w obudowie. Ci elektrycy, w majestacie swojego prawa, sprzedali tym ludziom elektryczność.
    Pytałem się lokatorów czy oni oglądali instalacje elektryczna przed włączeniem prądu? NIE,NIE,NIE.
  • #9
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Witam.
    Kolego slawomir-l , co niektórzy spotykali zabezpieczenia na obu przewodach zasilających, ale takie było gdzieniegdzie (w niektórych miejscach) napięcie - międzyfazowe o U=220 V
    Energetyka zmieniała układy zasilania, ale właściciele/administratorzy budynków już nie.
    Pozostały więc zabezpieczenia, lecz jeden z przewodów zmieniał funkcję na przewód "zerowy".
    Dlatego można spotkać takie kwiatki, ale że elektrycy nie zwracali na to uwagi, to już karygodne.
  • #10
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    slawomir-l wrote:

    A zmywarka nie ma przewodu gazowego wiec czym zamyka obwód?
    Wiec teoria przewodu od gazu nie bardzo mnie przekonuje


    Zmywarka nie bierze udziału w Twojej szaradzie. Wyjmij wtyczkę tylko od piekarnika i wszystko będzie jasne. Oczywiście zakładam, że nie ma metalicznego połączenia pomiędzy tymi urządzeniami np. styk bezpośredni, metalowy blat, rura od gazu biegnąca za szafkami lub połączenie z metalową instalacją wod-kan.

    Kto robił tą wymianę?
  • #11
    CYRUS2
    Level 43  
    Zrobiłeś kolego paratctwo -małpując instalację z lat 60-tych. Napewno nie robił tego fachowiec.
    slawomir-l wrote:
    po wyłączeniu tego bezpiecznika z "0" a włączonej do gniazdka kuchence z piekarnikiem elektrycznym lub zmywarce światło w domu jest -ot ci dziwo jakby urządzenia te zamykały obwód a jak odłączę urządzenie od gniazdka to prąd w domu znika
    Tak jest , i jest tak jak zostało zrobione. Kompletne bez pojęcia.
    slawomir-l wrote:
    Więc teoria przewodu od gazu nie bardzo mnie przekonuje .
    Nikt cie nie przekona bo nie znasz się na schematach. Instalacji elektrycznych nie robi się na śrubokręt i bruzdownik.
    Orócz narzędzi potrzebna jest wiedza ze szkoły. Bo prąd na zielono nie świeci.
  • #13
    slawomir-l
    Level 10  
    Z metr nad bezpiecznikami jest zwykła puszka w której był węzeł ze starych kabli połączonych ze sobą na tzw. skrętkę więc wszystko zostało wyrzucone i połączone w puszce od nowa.
    Dochodzą do niej z licznika dwie fazy i "0"
    Z drugiej strony reszta mieszkania i tam żółto- zielony( uziemienie) łączy się z masą.
    I w zasadzie tylko poprawki mogę zrobić na odległości licznik-pierwsza puszka.
    Jeśli jeszcze coś. Nie mam możliwości ryć wszystkiego w domu jak sugerują niektórzy bo powinno być tak że wszędzie idą po 3 przewody, przy liczniku jest listwa i tam się to wszystko łączy bezpośrednio,a dobrze by było rozdzielić jeszcze każde pomieszczenie osobnym bezpiecznikiem.
    Ale takie wielkie prace to dopiero przy gruntownym remoncie a póki co to trzeba było ratować się jakoś bo sernik w piekarniku święta pojutrze a kable zaczęły świecić w ścianie więc szybka reakcja była wskazana ,żeby dokończyć świąteczne wypieki.
  • #14
    mawerix123
    Level 39  
    slawomir-l wrote:
    Ale takie wielkie prace to dopiero przy gruntownym remoncie a póki co to trzeba było ratować się jakoś bo sernik w piekarniku święta pojutrze a kable zaczęły świecić w ścianie więc szybka reakcja była wskazana ,żeby dokończyć świąteczne wypieki.


    Czyli te nowe przewody kładzione tylko odcinkami, bezpieczniki dobrane "na pałę" więc instalacja zaczęła się palić to trzeba było spalony kawałek instalacji wymienić i historia pewnie się powtórzy niebawem bo kolega sobie funduje nowy pożar instalacji....

    slawomir-l wrote:
    Czasem jak włączę piekarnik i się zapomnę i włączę czajnik żeby zagotować wody na herbatę to jest łup i bezpiecznik wywalony teraz założyłem właśnie z 10a na 16


    Oby ten gruntowny remont był planowany przed pożarem mieszkania...