Strzela główny bezpiecznik

art_art 05 Jan 2016 23:32 5343 61
  • #31
    zbich70
    Level 42  
    Łukasz-O wrote:
    Tempo zabójcze, normalnie jak na czacie jakimś :D

    Nie ma nawet czasu żeby przenieść do początkujących i za pisownię objechać... :D
  • LegrandLegrand
  • #32
    art_art
    Level 10  
    A jak by tak tak drugi bezpiecznik wsadzić i samo ogrzewanie do niego podłączyć jakieś 5500w da radę to zrobic
  • #33
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    art_art wrote:
    A jak by tak tak drugi bezpiecznik wsadzić i samo ogrzewanie do niego podłączyć jakieś 5500w da radę to zrobic

    Nie nie da. Pisałem, że instalacja to nie worek bez dna. 5550W i tak przekracza już moc umowną i możliwości zabezpieczenia 20A.
  • LegrandLegrand
  • #34
    art_art
    Level 10  
    Łukasz-O wrote:
    art_art wrote:
    Obok w mieszkaniu widzę że na klatce ma dwa bezpieczniki

    Zrób zdjęcie.


    No jest bezpiecznik 20 później obok licznik cyfrowy i następnie 16. Zdjęcie może jutro bo to bym musiał się ubierać a już leżę

    Dodano po 1 [minuty]:

    Łukasz-O wrote:
    art_art wrote:
    A jak by tak tak drugi bezpiecznik wsadzić i samo ogrzewanie do niego podłączyć jakieś 5500w da radę to zrobic

    Nie nie da. Pisałem, że instalacja to nie worek bez dna. 5550W i tak przekracza już moc umowną i możliwości zabezpieczenia 20A.


    To jak te ludzie grzeją tymi elektrycznymi jak to wszystko przekracza moc

    Dodano po 42 [sekundy]:

    Łukasz-O wrote:
    art_art wrote:
    A jak by tak tak drugi bezpiecznik wsadzić i samo ogrzewanie do niego podłączyć jakieś 5500w da radę to zrobic

    Nie nie da. Pisałem, że instalacja to nie worek bez dna. 5550W i tak przekracza już moc umowną i możliwości zabezpieczenia 20A.


    To jak te ludzie grzeją tymi elektrycznymi jak to wszystko przekracza moc
  • #35
    zbich70
    Level 42  
    art_art wrote:
    To jak te ludzie grzeją tymi elektrycznymi jak to wszystko przekracza moc

    Może grzejniki bezprzewodowe mają?
  • #36
    opornik7
    Electrician specialist
    art_art wrote:
    Zdjęcie może jutro bo to bym musiał się ubierać a już leżę

    Qrna, dupę zawracasz ale już leżysz? Odrobina szacunku dla nas by się przydała.
  • #37
    art_art
    Level 10  
    A co to za roznica czy leżę czy siedzę. Ja tam nie wiem napewno nie sąsiedzi bo mają jeszcze piece kaflowe
  • #38
    zbich70
    Level 42  
    opornik7 wrote:
    Qrna, dupę zawracasz ale już leżysz? Odrobina szacunku dla nas by się przydała.

    Qurna ja też już leżałem... Dla szacunku musiałem się podnieść... :D
    Jeszcze żaden temat tak mnie nie wciągnął, żebym musiał z wyra wyleźć, szok!
  • #39
    jann111
    Level 32  
    jann111 wrote:
    art_art wrote:
    To co mam zrobic by dobrze bylo?

    Zwiększyć przydział mocy.
    Drugi :D .
    Moderated By Łukasz-O:

    Czwarty! Czwarty kolego jann111 :D


    art_art wrote:
    A co to za roznica

    I tak 3.1.11 :D
  • #40
    zeus 1970
    Level 11  
    Jak powiadają z pustego to i Salomon nie naleje Ha Ha. A tak do rzeczy to pierwsze pytanie i odpowiedz w jednym jakie przewody ma zainstalowane w ścianach tu nic nie da zwiększenie mocy jak i zmiana bezpieczników u szwagra instalacja ( późny Gierek cud, że Cu ha ha) 1,5mm wszędzie oświetlenie , gniazdka pokoje kuchnia-łazienka. W kuchni lodówka zmywarka piekarnik microfala
    jedyny pół-środek na linii gniazda w kuchni przewodzik 4mm i info o nie włączaniu kilku urządzeń naraz bo sprint do piwnicy (tam jest szafka licznikowa i zabezpieczenie główne 20A ha ha :lol: dobrze że I piętro)
    Dlatego jak możliwość wymiany przewodów lub włączanie urządzeń z głową ha ha
  • #41
    CYRUS2
    Level 42  
    Jak chce grzać to tylko 3-fazy, bo na jednej nie dostane tyle mocy.
    "Kamienicznik" tak (przed 1939 rokiem) nazywano właścicela, kasy nie da - to spora kasa. Pozostaje tylko stary wynalazek wojenny - koza, lub ogrzewacz gazowy.
  • #42
    jann111
    Level 32  
    CYRUS2 wrote:
    Pozostaje tylko stary wynalazek wojenny - koza

    Masz rację, kiedyś dawno, jakiś rok temu dopłacali aby przejść na ogrzewanie elektryczne a teraz węgiel nie może stać na hałdach. :sm31:
  • #43
    slawekx
    Level 29  
    art_art wrote:
    Obok w mieszkaniu widzę że na klatce ma dwa bezpieczniki


    To zapytaj właściciela.
  • #44
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    art_art wrote:

    To jak te ludzie grzeją tymi elektrycznymi jak to wszystko przekracza moc


    art_art wrote:
    (...)Ja tam nie wiem napewno nie sąsiedzi bo mają jeszcze piece kaflowe


    No to sąsiedzi czy nie - jak to w końcu jest?
    Może palą węglem lub mają przerobione na gaz?

    jann111 wrote:
    jann111 wrote:
    art_art wrote:
    To co mam zrobic by dobrze bylo?

    Zwiększyć przydział mocy.
    Drugi :D .
    Moderated By Łukasz-O:

    Czwarty! Czwarty kolego jann111 :D


    art_art wrote:
    A co to za roznica

    I tak 3.1.11 :D


    Spokojnie nikt upomnienia pisemnego lub też ostrzeżenia z wpisem do akt nie dostanie. Sam byłem zaskoczony takim tempem odpowiedzi w wątku.
    Jedyna taka sytuacja którą kiedykolwiek zaobserwowałem na forum, była w tematach typu "Pierwszy post w nowym roku" w dziale HP :)
  • #45
    zbich70
    Level 42  
    Łukasz-O wrote:
    Jedyna taka sytuacja którą kiedykolwiek zaobserwowałem na forum, była w tematach typu "Pierwszy post w nowym roku" w dziale HP :)

    Tylko tam było ogłoszone wcześniej. A tu taki spontan :D
  • #46
    art_art
    Level 10  
    Tak wygląda rozklad podlaczenia bezpiecznikow co Wy na to ? Dobrze czy źle ?

    Jest tu jakaś logika w tym zdaniu?!
    Następny taki niedbale napisany post wyląduje w koszu.
    Proszę poprawić.//kozi966
  • #47
    User removed account
    User removed account  
  • #48
    art_art
    Level 10  
    Tonser wrote:
    Instalacja była wymieniana czy sama skrzynka w mieszkaniu?


    Podobno tak
  • #49
    elpapiotr
    Electrician specialist
    art_art wrote:
    Tonser wrote:
    Instalacja była wymieniana czy sama skrzynka w mieszkaniu?


    Podobno tak

    Podobno instalacja była wymieniana *
    Podobno sama skrzynka była wymieniana *


    *niepotrzebne skreślić :D
  • #50
    User removed account
    User removed account  
  • #52
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Po prostu zakpił sobie.
    A jakby nie miała osłony, to co by otworzył ?

    Chyba że trzeba napisać - proszę ją rozebrać :D

    Albo - proszę zdjąć osłonę maskującą.
  • #54
    opornik7
    Electrician specialist
    Wiedziałem, że wdając się w dyskusję coś się wydarzy. No i wydarzyło się. Żona wylała garnek z gotującym się makaronem na kuchenkę gazową. Oczywiście woda posolona. Woda wlała się otworami po zdemontowanej pokrywie za kuchenkę i po ścianie do puszki gdzie po przebudowie kuchni musiałem przekrosować wszystkie obwody. Ponieważ IP było za małe :( na listwie nastąpiło zwarcie dwufazowe. Strzeliły zabezpieczenia obwodów, strzelił też przedlicznikowy Bi Wts 25A.
    W wyniku strzelania :D zdemontowałem kuchenkę wymieniłem listwę w puszce bo stara była jakaś słona ;) Najgorsze, że izolacja w kuchence popiła solanki i broni się przed załączeniem.
    I jak nie wierzyć w strzelanie bezpieczników głównych?
  • #55
    D214d3k
    Level 39  
    Ja myślę, że jak ktoś (coś) strzela to trzeba dzwonić na numer alarmowy .... do dyżurnego elektryka który to poskłada do kupy. Powinien zacząć od ewidencji instalacji, naniesienia zmian na projekt, przeprojektowania instalacji a potem wystąpić o większy przydział mocy .. żeby bezpieczniki wyskakiwały po kolei.
    @opornik7 - bo zupa była za słona?
  • #56
    opornik7
    Electrician specialist
    D214d3k wrote:
    @opornik7 - bo zupa była za słona?

    Żona czując pismo nosem wyszła z domu ;)
    Jestem na prostej. Instalacja odsolona, kuchenka prawie osuszona więc jest szansa jutro na obiad :D
    Nawet nie macie pojęcie gdzie ten pierdzielony makaron ulokował się.
  • #57
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    A dlaczego puszka jest bezpośrednio za kuchenką?

    Znaczy się obiadu dziś nie było?
  • #58
    User removed account
    User removed account  
  • #59
    opornik7
    Electrician specialist
    Łukasz-O wrote:
    A dlaczego puszka jest bezpośrednio za kuchenką?

    Bo przewody do kuchni w latach 80-tych ułożyłem w posadzce. Po latach wizja i koncepcje kuchni się zmieniły. Za kuchenką jest 1/2 puszki :D Druga połowa za szufladami.
    Ale mogę napisać, że śmierdzi octem w domu. Wiecie co to znaczy ;)
  • #60
    User removed account
    Level 1