Pompa hydroforowa - Brak ssania

been1 06 Jan 2016 19:12 2694 28
  • #1
    been1
    Level 14  
    Jeśli zły dział, proszę o przeniesienie.
    Z powodu awarii wodociągu grawitacyjnego zostałem zmuszony do awaryjnego wykonania zasilania domu w wodę. Zrobiłem przyłącz do istniejącej starej studni oddalonej 5m od domu rurą PE40. W piwnicy nowa pompa link: http://www.guede.com/sys/dl/p94188_de.pdf za pompą filtr i zawór zwrotny następnie zbiornik hydroforowy. I tu zaczyna się problem: Po zalaniu wodą pompy i rurociągu, pompa przepompuje ok. 10l wody ale nie pociągnie jej ze studni. Wysokość pomiędzy lustrem wody a pompą to 5-5,5m Z katalogu wynika że powinna ssać z głębokości do 7,5m. Moje pytanie: czy te pompy są tak kiepskie czy szukać innej przyczyny? Bardzo proszę o pomoc i rady. Sprawa pilna (kolejny dzień bez wody)
  • #2
    stanislaw1954
    Level 43  
    Na początku trzeba się upewnić, czy przyczyną "urywania" ssania jest nieszczelnosć, na ssaniu, czy też niedokładnosć zalania rurociągu ssącego spowodowana choćby niedbałym ułożeniem -brak równomiernego spadku w kierunku studni.
  • #3
    wojtek1234321
    Level 35  
    been1 wrote:
    czy te pompy są tak kiepskie czy szukać innej przyczyny? Bardzo proszę o pomoc i rady. Sprawa pilna (kolejny dzień bez wody)

    Albo rzeczywiście licha pompa, albo może jakieś nieszczelności na przewodach ssących...
  • #4
    been1
    Level 14  
    Dzięki za zainteresowanie. Co do spadku- nie mam pewności ale do zlewania dołożyłem 60cm rury do góry żeby ewentualnie to zniwelować. Zalewałem powoli, zostawiłem na 10min by sprawdzić czy smok trzyma. Nic nie pomaga i brak mi już pomysłów.
  • Helpful post
    #5
    stanislaw1954
    Level 43  
    been1 wrote:
    Zalewałem powoli, zostawiłem na 10min by sprawdzić czy smok trzyma. Nic nie pomaga i brak mi już pomysłów.
    Trzeba próbować kilka razy.
    been1 wrote:
    do zlewania dołożyłem 60cm rury do góry żeby ewentualnie to zniwelować
    To nie to samo, co przypilnowanie , żeby rura w wykopie leżała ze spadkiem.
  • #6
    been1
    Level 14  
    Jak napisałem mogło się zdarzyć że rura nie ma spadku w kierunku studni. Ale jak z tego teraz wybrnąć? Zalewać w studni?
  • #7
    stanislaw1954
    Level 43  
    been1 wrote:
    Ale jak z tego teraz wybrnąć? Zalewać w studni?
    Może. Nie da się tego powiedzieć nie znając jak to wygląda w rzeczywistosci.
  • #9
    Grzegorz Siemienowicz
    Level 36  
    Miałem przypadek (jeden w całej historii), że nowa pompa wielostopniowa odśrodkowa nie chciała zassać. Trafiła na gwarancji do serwisu i serwis stwierdził, że jest całkowicie sprawna i .... nadal ssać nie chciała. Podpięta w instalację pompa grudziądz natychmiast zassała i do dziś nie ma problemu a minęło już kilak lat.
  • #10
    stanislaw1954
    Level 43  
    No ale na tym rysunku nie widać, czy rura leży ze spadkiem do studni, poziomo, czy spadek w kierunku pompy. A na dodatek ta głębokosć do lustra wody nie jest zbyt optymistyczna.-5,5m to już niedaleko do deklarowanej możliwosci ssania pompy. Trzeba było założyć głębinówkę.
  • #11
    been1
    Level 14  
    Właśnie takiego "cudu" się obawiam. Ale jeszcze jutro z nią powalczę.
    Panowie co ewentualnie radzicie w zamian. Głębinową? Zaprzyjazniony sklep radzi mi Omnigena SKM150 Czytałem trochę i dużo jest negatywnych opinii o tej firmie. może ktoś z Was ma jakieś doświadczenie z taką pompą?
  • #13
    stanislaw1954
    Level 43  
    Nie poddawaj się po kilku próbach powinna pociągnąć. Oczywiscie, pompy grudziądz mają "lepsze"ssanie niż ta niemiecka, ale po dokładnym zalaniu- musi pociągnąć.
  • #14
    been1
    Level 14  
    Smok jest140cm pod lustrem wody-więc to odpada. Spadek rury może być nieodpowiedni bo rurę poziomą kładłem w jesieni z myślą że może kiedyś się przyda i nie zwracałem zbyt uwagi na spadki. Dlatego spróbuję zalać od studni.
  • Helpful post
    #15
    wodyn
    Level 18  
    Witam .Proponuje dołożyć zawór zwrotny na ssaniu , między studnię i pompę, bliżej pompy i taki klasyczny,poziomy, rozbieralny .To dlatego,że nigdy nie wierzyłem zaworom zwrotnym w smoku.Wystarczył drobny śmietek żeby przestawały działać.
  • #16
    stanislaw1954
    Level 43  
    been1 wrote:
    Omnigena SKM150
    Na domowe warunki jest wystarczająca, ale masz skromnie wody,bo to ok 150cm więc trzeba dać pływak dla bezpieczeństwa gdybys ją miał zakładać.
  • #17
    Grzegorz Siemienowicz
    Level 36  
    Rura może być poziomo byle nie miała syfonów.
    SKM150 nie nadaje się do studni kopanych o czym wyraźnie pisze importer (Omnigena) instrukcji. Z głębinowych raczej wybrał bym pompę głębinową BHP - może pracować w studni kręgowej i nie przeszkadzały by jej syfony.
  • #18
    been1
    Level 14  
    Zawór jest w smoku i trzyma dobrze. Czy są jakieś tańsze pompy niż podana BHP mogące pracować w studni kopanej? Cała instalacja jest mi potrzebna do czasu naprawy istniejącego wodociągu czyli jak puści mróz i ewentualnie w sytuacjach awaryjnych, a takie zdarzają się rzadko. Przed suchobiegiem zabezpieczę pompę czujnikiem przepływowym(akurat taki posiadam)
  • #20
    been1
    Level 14  
    Omnitech ma pływak więc jest zabezpieczony. Bardzo dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Jutro poinformuję o efektach.
  • #21
    been1
    Level 14  
    Dzisiaj zalałem rurociąg w studni. Zastosowałem trójnik i 0,5m rury do góry. Na rurze zamontowałem wiadro z otworem w dnie tak by woda z niego wlewała się do rury. Pompą pływakową napełniałem wiadro i włączyłem hydrofor. Odpowietrzyło się bardzo szybko. Zdjąłem wiadro i zakręciłem korek. Pompa ssie i tłoczy doskonale. Sprawdzałem ją do 4,5bara.
    Stanislaw1954 miał rację co do ułożenia rury. Najpewniej jest ułożona nieprawidłowo i zrobił się syfon. Jeszcze raz serdeczne podziękowania dla wszystkich za podpowiedzi. Mam jeszcze jedno pytanie: jak w miarę tanio i mądrze zabezpieczyć pompę przed suchobiegiem?
  • #22
    stanislaw1954
    Level 43  
    been1 wrote:
    jak w miarę tanio i mądrze zabezpieczyć pompę przed suchobiegiem?
    Pływak w studni jest tani,ale do tego trzeba mieć położony przewód.
    been1 wrote:
    Przed suchobiegiem zabezpieczę pompę czujnikiem przepływowym(akurat taki posiadam)
    Sam wspominasz o tym, wiec zastosuj.
  • #23
    been1
    Level 14  
    Przepływowy na ssaniu czy tłoczeniu?
  • #24
    stanislaw1954
    Level 43  
    Wolę na tłoczeniu. Jak nie będzie wody na ssaniu, to i na tłoczeniu też nie będzie, więc czujnik zadziała, a ssanie lepiej jak ma swobodny przepływ- łatwiej dla pompy.
  • #25
    been1
    Level 14  
    Tak zrobię. Mam czujnik mosiężny z filtrem siatkowym 1" myślę że będzie odpowiedni.
    Jeszcze jedna sprawa, jak długi czas zwłoki do wyłączenia? przyznaję że te tematy są dla mnie nowe i na szybko próbuję je ogarnąć.
  • #26
    stanislaw1954
    Level 43  
    been1 wrote:
    jak długi czas zwłoki do wyłączenia?
    A jaki czas tam możesz nastawić : od -do ?
  • #27
    been1
    Level 14  
    Od 0,3s do kilkunastu minut. Nie pamiętam górnego zakresu.
  • #28
    stanislaw1954
    Level 43  
    Nastaw w miarę mało, koło minimum. Gdyby przypadkiem zabezpieczenie wyrzucało, to podnieś trochę do góry.
  • #29
    been1
    Level 14  
    Ok, dzięki za rady. Oczywiście już kliknąłem przycisk "pomógł" :)