Satel Versa 15 - wejścia cały czas sygnalizują naruszenie

Fidelis 08 Jan 2016 19:47 3333 19
Optex
  • #1
    Fidelis
    Level 16  
    Jak w temacie: wejścia centralki cały czas sygnalizują (pozorne) "naruszenie".
    W chwili, kiedy "światło" czujek (AquaPlus, wpięte jako 2EOL/NC) jest faktycznie a nie pozornie naruszone, to alarm z naruszenia znika a na jego miejsce pojawia się alarm "sabotaż", który po zaprzestaniu naruszeń zmienia się w "pamieć sabotażu" a (pozorne) "naruszenie" powraca - jak na załączonym screenie. Czujki 3, 11 i 15 są wyłączone.

    Ma ktoś pomysł jak to poprawić?
    Pomysły mi się wyczerpały.
    Reset konfiguracji nie pomaga.

    Dodam, że całą domową instalację zamontowałem, spiąłem i skonfigurowałem sam. Do tej pory (4 lata) z centralą i czujkami nie było najmniejszych problemów i całość działała OK. Ponieważ jedna z czujek alarmowała "sabotażem", który związany był z poluzowanym kabelkiem na płycie, to postanowiłem wszystkie kabelki (AUX i COM) wypiąć z płyty, poprostować powyginane końcówki (Versa 15 ma tylko dwa wyjścia zasilające AUX na 15 wejść) i wpiąć je z powrotem. No i mam kłopot... a wszystko wydaje się złożyłem "po staremu".
  • Optex
  • #2
    User removed account
    Level 1  
  • Optex
  • #4
    PRO-TECH Emil Miron
    Level 14  
    Jeżeli chcesz być pewien że to z centralą jest coś nie tak. Podłącz zasilanie 1 czujki np bezpośrednio z aku ( nie do centrali ) i sprawdź na przewodach od linii bez podł. do centrali (miernikiem ) jaką masz rezystancję w stanie normalnym i naruszonym.
    W stanie normalnym ( przy podłączonym zasilaniu) 1.1 k Ω naruszona 2.2 kΩ
    Bez zasilania 2.2 kΩ.
    Spr jeszcze flasha centrali.
    Możesz jeszcze pokazać konfiguracje czujek ??
  • #5
    kiks10
    Level 10  
    Skoro jedyną zmianą było wypięcie i ponowne wpięcie przewodów to... najwyraxniej tu jest przyczyna.
    Załącz zdjęcie centrali i choć jedne czujki.
  • #6
    Fidelis
    Level 16  
    sharp wrote:
    ile rezystorów masz w czujce?

    2 x 1.1kΩ wpięte NC - NC oraz NC TMP, gdzie jedno wejście NC jest wspólne.

    Zapytam głupio: rozumiem, że na płycie wszystkie wejścia COM mają równy potencjał...? Bo tu (do COM) mogłem kabelki powpinać tak, jak mi pozwalała ich długość (czyli w szczególności TMP i COM z czujki do jednego COM na płycie).

    sharp wrote:
    "Reset konfiguracji" - rozumiem, że zaprogramowałeś ją od nowa.

    No cóż, taki miałem zamiar na początku. Ale jak po wyresetowaniu konfiguracji do ustawień fabrycznych zorientowałem się, że wszystkie 15 wejść komunikują cały czas naruszenie a po faktycznym naruszeniu - sabotaż (czyli bez zmian), wgrałem stary konfig. Skonfigurowałem dla wszystkiego jedną linię, ale tak jak napisałem - nie przyniosło to porządanej zmiany.

    sharp wrote:
    Co pokazuje centrala, gdy w linię dozorową (bezpośrednio w centrali) wepniesz rezystor 1k1 oraz 2k2?

    Jak wpinam 1.1kΩ lub 2.2kΩ (bez znaczenia) - wejście sygnalizuje naruszenie, jak wypinam - sabotaż.

    zuczek1987 wrote:
    Załącz zdjęcia jak masz to teraz podłączone przy czujce oraz przy centrali

    W załączeniu. Jak coś trzeba dopowiedzieć lub dodać kolejne zdjęcia - prośba o sygnał.

    zuczek1987 wrote:
    Rozumiem ze konfiguracji oprogramowania nie zmieniają.

    Nie zmieniają. Żadnych kluczowych zmian w konfiguracji nie wprowadzałem.

    zuczek1987 wrote:
    wszystkie odłączenia/połączenia robiles na odłączonym wszelkim zasilaniu płyty głównej

    No tak.... ale palec może się gdzieś omsknął. Chodzę w bawełnie, ale uziemiony nie byłem. Natomiast "logika" z jaką pojawiają się komunikaty "sabotaż" (po faktycznym naruszeniu czujki) każe przypuszczać (być może naiwnie), że gdzieś tu coś niechcący pomieszałem jednak w konfigu, o czym nie wiem. Jakaś zmiana polaryzacji...?

    PRO-TECH Emil Miron wrote:
    Podłącz zasilanie 1 czujki np bezpośrednio z aku ( nie do centrali ) i sprawdź na przewodach od linii

    To, że problem jest po stronie centralki, jestem prawie pewien. Tylko gdzie jej zrobiłem krzywdę...?
    Po wypięciu czujki z płyty centralki i podłączeniu zasilania czujki bezpośrednio do akumulatora (z pominięciem centrali) mam rezystancję na linii sygnałowej 1.1kΩ bez naruszenia i 2.2kΩ przy naruszeniu.
    Po odpięciu czujki również od akumulatora mam 2.2kΩ.

    kiks10 wrote:
    Skoro jedyną zmianą było wypięcie i ponowne wpięcie przewodów to... najwyraxniej tu jest przyczyna

    Dodam, że podłączyłem nie używany do tej pory sygnalizator zewnętrzny. Podłączyłem, przetestowałem (działał prawidłowo) i odłączyłem od płyty. I to tyle. Ale może to będzie jakiś trop.
  • #7
    fred4u
    Level 26  
    Jak zaprogramowane masz rezystory parametryczne (Struktura /Sprzęt/Rez. param. R1 i R2)?
  • #8
    Fidelis
    Level 16  
    fred4u wrote:
    Jak zaprogramowane masz rezystory parametryczne (Struktura /Sprzęt/Rez. param. R1 i R2)?


    Zdaje się prawidłowo...

    Satel Versa 15 - wejścia cały czas sygnalizują naruszenie

    I jeszcze jedno: na rysunku obrazującym relację centralka - czujka wkradł się błąd. Załączam jeszcze rysunek faktycznego połączenia.

    Satel Versa 15 - wejścia cały czas sygnalizują naruszenie
  • #9
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    Fidelis wrote:
    rozumiem, że na płycie wszystkie wejścia COM mają równy potencjał...?

    Tak.

    Fidelis wrote:
    Jak wpinam 1.1kΩ lub 2.2kΩ (bez znaczenia) - wejście sygnalizuje naruszenie, jak wypinam - sabotaż.

    Centrala ewidentnie na serwis. Sam na Versie miałem 2 takie przypadki, że wejścia nie umiały rozróżniać stanu czujki (tak, jakby ADC się rozjechał w mikrokontrolerze).

    I tak na marginesie:
    Czułość wejścia 640ms ma jakieś konkretne uzasadnienie? Jeżeli nie, to sugeruję wrócić do bezpieczniejszych wartości (fabrycznie 320ms).
  • #10
    Fidelis
    Level 16  
    dariusz.bembenek wrote:
    Centrala ewidentnie na serwis.

    Może apdejt flesza coś pomoże ?

    dariusz.bembenek wrote:
    Czułość wejścia 640ms ma jakieś konkretne uzasadnienie?

    Tak. Niektóre czujki (miałem takie wrażenie) były zbyt czułe. Żadnych pająków, żadnych ciągów gorącego powietrza,... a kilka razy fałszywki wygenerowały się "bez wyraźnego powodu". Po zmianie czułości - fałszywki ustąpiły.

    Tak po latach widzę, że włamanie to dla mnie nie zagrożenie, bo nie ma faktycznie co u mnie kraść (zdaniem zaprzyjaźnionego policjanta - dochodzeniowca).
    Dziś to pożar (a nawet zadymienie) naprawdę bije po kieszeni.
    Tak więc drugim razem zdecydowanie skupiłbym się na zabezpieczenia ppoż (np. odcięcie od gazu) + kilka (2-3) czujek włamaniowych.
    Ale to tak na marginesie.
  • #11
    fred4u
    Level 26  
    Fidelis wrote:
    fred4u wrote:
    Jak zaprogramowane masz rezystory parametryczne (Struktura /Sprzęt/Rez. param. R1 i R2)?

    Zdaje się prawidłowo...
    I jeszcze jedno: na rysunku obrazującym relację centralka - czujka wkradł się błąd. Załączam jeszcze rysunek faktycznego połączenia.


    Parametry rzeczywiście zaprogramowane OK. Rysunek podłączenia nadal błędny - brakuje drugiego zacisku TMP po stronie czujki.
  • #12
    Fidelis
    Level 16  
    fred4u wrote:
    Rysunek podłączenia nadal błędny - brakuje drugiego zacisku TMP po stronie czujki.

    zgadza się. Teraz już powinno być OK.

    Satel Versa 15 - wejścia cały czas sygnalizują naruszenie
  • #13
    zuczek1987
    Level 23  
    czyli połączenia są wykonane prawidłowo, oraz centrala dobrze oprogramowana. Wydaje się że jest to jakaś usterka płyty głównej. Spróbuj zrobić reset do fabryki, następnie przefleszuj ją, i może odłącz od zasilania na kilka minut. Jeśli po ponownym załączeniu prądu stan sprawności centrali nie ulegnie zmiany,to pozostaje odesłanie centrali na serwis gwarancyjny/odpłatny.
  • #14
    Fidelis
    Level 16  
    zuczek1987 wrote:
    Spróbuj zrobić reset do fabryki, następnie przefleszuj ją, i może odłącz od zasilania na kilka minut.

    Tak zrobiłem. Niestety, nie pomogło.

    dariusz.bembenek wrote:
    miałem 2 takie przypadki, że wejścia nie umiały rozróżniać stanu czujki

    Nie wiem, czy to ma związek i czy to prawidłowe zachowanie, ale u siebie na wszystkich podłączonych wejściach "Z" na płycie cały czas mierzę 4,3V a na wejściach nie podłączonych fizycznie 12V.
  • #15
    bhtom
    Level 38  
    Witam,

    Fidelis wrote:
    dariusz.bembenek wrote:
    Czułość wejścia 640ms ma jakieś konkretne uzasadnienie?

    Tak. Niektóre czujki (miałem takie wrażenie) były zbyt czułe. Żadnych pająków, żadnych ciągów gorącego powietrza,... a kilka razy fałszywki wygenerowały się "bez wyraźnego powodu". Po zmianie czułości - fałszywki ustąpiły.


    Może mi wyjaśnisz Kolego Fidelis jaki związek ma czułość czujki z czułością wejścia? Bo nie rozumiem... że jak niby, zwiększyłeś czas czułości wejścia i tym samym zmniejszyła się czułość czujki?

    Pozdrawiam.
  • #16
    fred4u
    Level 26  
    bhtom wrote:
    Może mi wyjaśnisz Kolego Fidelis jaki związek ma czułość czujki z czułością wejścia? Bo nie rozumiem... że jak niby, zwiększyłeś czas czułości wejścia i tym samym zmniejszyła się czułość czujki?

    Pozdrawiam.

    Efekt placebo. Sprawdza się nie tylko w medycynie :)
  • #17
    Fidelis
    Level 16  
    bhtom wrote:
    Może mi wyjaśnisz Kolego Fidelis jaki związek ma czułość czujki z czułością wejścia? Bo nie rozumiem... że jak niby, zwiększyłeś czas czułości wejścia i tym samym zmniejszyła się czułość czujki?

    To pytanie raczej do technika z agencji, który podłączył moją instalację do nadajnika agencji i zalecił mi - laikowi - zwiększenie czasu reakcji dla "wybranych" czujek z którymi miałem pierwotnie problemy (czujek ?). Jeśli dobrze zapamiętałem, poprzez zwiększenie tego parametru czujka mogła być niejako dłużej zakłócona bez efektu skutkującego wygenerowaniem alarmu a w ślad za tym - przyjazdem ekipy z agencji. Czułość PIRów też zmniejszyłem - niezależnie, i przed zmianą czasu, już w chwili instalacji na ścianie.
    Ja nawet nie wiedziałem, że istnieje rozróżnienie czułości linii/wejścia od czujki.

    fred4u wrote:
    Efekt placebo.

    Raczej "nieprzewidywalność" PIRów tych dwóch konkretnie egzemplarzy Aqua +. U sąsiada, w identycznej instalacji tyle, że wykonanej przez agencję, zanim instalacja powiedzmy "ustabilizowała się" i nie generowała fałszywek, technik też wymienił 3 czy 4 czujki Aqua +, bez ingerencji w jakiekolwiek parametry.

    BTW
    Dzięki za zainteresowanie tematem.
    W przyszłym tyg. wysyłam płytę do serwisu a o faktycznej usterce poinformuję.
  • #18
    fred4u
    Level 26  
    Fidelis wrote:
    Raczej "nieprzewidywalność" PIRów tych dwóch konkretnie egzemplarzy Aqua +. U sąsiada, w identycznej instalacji tyle, że wykonanej przez agencję, zanim instalacja powiedzmy "ustabilizowała się" i nie generowała fałszywek, technik też wymienił 3 czy 4 czujki Aqua +, bez ingerencji w jakiekolwiek parametry.


    A bo AQUA+ to ogólnie nie jest "najszczęśliwsze" urządzenie...
  • #19
    Fidelis
    Level 16  
    Płyty Versy 15 też święte nie są ;-) (vide podany przykład przez dariusz.bembenek)

    Zobaczymy co się stało u mnie...
  • Helpful post
    #20
    Fidelis
    Level 16  
    W załączeniu opis usterki.

    Satel Versa 15 - wejścia cały czas sygnalizują naruszenie