Junkers Eurostar ZSE 24 - Wzrost ciśnienia c.o.

NicoDB 08 Sty 2016 22:31 1080 5
  • #1 08 Sty 2016 22:31
    NicoDB
    Poziom 8  

    Witam,

    Posiadam piec Junkers Eurostar ZSE 24-3 z zasobnikiem c.w.u (zasobnik Junkers, stojący, prostokątny). Od 16 lat działał bez problemów, ale od wczoraj mam problem z ciśnieniem w instalacji c.o. (wypływ z zaworu bezpieczeństwa). Po upuszczeniu wody z instalacji do ciśnienia 1 bar po ok. godzinie mam ponownie 3 bary. Wykonane testy:
    - odciąłem wejście i wyjście c.o. przy samym piecu - ciśnienie nadal rośnie
    - odciąłem dopływ zimnej wody do zasobnika c.w.u. - ciśnienie przestało rosnąć
    - pobieram ciepłą wodę z instalacji c.w.u - ciśnienie spada, po przestaniu pobierania zaczyna ponownie rosnąć.
    Wydaje mi się że przyczyną może być dziurawa wężownica w zasobniku c.w.u., ale proszę o ewentualne potwierdzenie lub inną diagnozę. Mam też prośbę o informację czy ta wężownica jest wymienna, czy trzeba kupować nowy zasobnik?

    Pozdrawiam
    Darek

    0 5
  • #2 08 Sty 2016 22:50
    Stachu_Boch
    Poziom 2  

    Przyczyną wzrostu ciśnienia jest dziurawa wężownica w zasobniku wody. Wymiana - tylko zakup zasobnika.

    0
  • #3 10 Sty 2016 11:20
    serwisszulborski.pl
    Specjalista - systemy grzewcze

    Jeżeli dopust wody do instalacji masz poza tym co odcinałeś to szukaj nowego zasobnika. W zestawach z Twojego rocznika już miałem trzy wymiany i już trzymam na stanie zasobnik na szybką akcję by ratować swoich klientów.

    0
  • #4 10 Sty 2016 12:47
    NicoDB
    Poziom 8  

    Tak, dopływ mam wcześniej. Już się rozglądam za zasobnikiem i w związku z tym mam pytanie. Do wyboru mam dwa, ST 120-2E i 120-5Z. W informacjach technicznych, na stronie producenta znalazłem różnicę w mocy grzałki, ale nie wiem jak się to przekłada na praktyczne użytkowanie. Różnica w cenie jest duża, czy wystarczy jak kupię 5Z czy jednak 2E jest dużo lepszy ?

    Pozdrawiam
    Darek

    0
  • #5 10 Sty 2016 13:07
    serwisszulborski.pl
    Specjalista - systemy grzewcze

    Nie polecam tej tańszej wersji 5Z bo miałem reklamację klientów na wydajność i izolację termiczną. Izolacja steropian, czujnik na dole luźno obsadzony, anoda bez kabla pomiarowego....Nigdy więcej nie polecam...Przy zasobniku tym droższy 2E jest jeden mankament, trzeba wyciąć otwór w pokrywie na cyrkulację wykręcić korek kluczem nasadowym i przełożyć rurkę cyrkulacyjną ze starego zasobnika. Podłączenia do starego zasobnika prostokątnego pasują, wymiana prosta...

    0
  • #6 16 Mar 2016 22:31
    NicoDB
    Poziom 8  

    Po wymianie zasobnika na nowy wszystko jest ok.

    0