Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

nie działające ogrzewanie podłogowe na piętrze

and_mas 09 Sty 2016 11:11 2181 17
  • #1 09 Sty 2016 11:11
    and_mas
    Poziom 4  

    Witam,
    Szukam pomocy w rozwiązaniu problemu z ogrzewaniem w domu jednorodzinnym - 3 kondygnacje (piwnica, parter, pietro), kocioł w piwnicy.
    Problemem jest ogrzewanie na pietrze, zwłaszcza podłogowe.
    Dystrybucja ciepła do grzejników jest na b.niskim poziomie, podłogowe praktycznie wogole sie nie rozgrzewa (dwie plamy ciepła):

    Odpowietrzanie przez zawory nic nie zmienia (woda wylewa się z zaworów)
    Myślę że problem może być po stronie źle złożonej instalacji C.O lub/i korek powietrzny w instalacji podłogowej którego nie mogę sie pozbyć.

    1. Jak skutecznie odpowietrzyć instalację podłogową?
    2. czy układ rozdzielni dla 1 piętra jest właściwy?
    3. czy na rozdzielni dla 1 piętra nie powinno być pompy?

    W załączeniu zdjęcie rozdzielni.

    Dziękuję za podpowiedzi

    0 17
  • #2 09 Sty 2016 14:54
    paltolicho
    Poziom 16  

    Dużo pętli, a nie widać pompy.

    -1
  • #3 09 Sty 2016 15:47
    Arbiter
    Poziom 13  

    jaka pompa to napędza, czy są dwa obiegi - obieg wysokotemperaturowy - kaloryfery i podłogowy? Prawdopodobnie za słaba szybkosc/wydajność pompowania wody. CZy gdy zakrecisz zawór cokolwiek słyuchac (wstrzymanie krążenia wody). Prawdopodobnie w ogole nie ma obiegu wody.

    Co to za urządzenie na dole i po co?

    0
  • #4 09 Sty 2016 19:37
    and_mas
    Poziom 4  

    Urządzenie na dolnej belce to Siemens ciepłomierz WFM 407, na parterze jest jedno mieszkanie na piętrze drugie.
    Kocioł kondensacyjny, Junkers CerapuComfort ZBR42, pompa w kotle.
    Belka górna jest - powiedzmy gorąca (bez zachwytu), dolna ledwo ciepła, podłoga zimna kaloryfery ledwo grzeją.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Uzupełaniając, kaloryfery i podłoga pracują na jednym obiegu.

    0
  • Pomocny post
    #5 09 Sty 2016 20:09
    Jacek79
    spec od auto-elektro

    No to kicha.
    Trzeba rozdzielic obiegi. Zastosowac sprzeglo, osobne pompy

    0
  • #6 09 Sty 2016 22:22
    and_mas
    Poziom 4  

    Czy jakieś znaczenie ma fakt, że na parterze taki sam układ działa prawidłowo?

    0
  • #7 09 Sty 2016 22:23
    paltolicho
    Poziom 16  

    To zamknij parter i zobacz co się dzieje na górze w tym czasie. Poza tym belka ogrzewania podłogowego nie ma być gorąca.

    0
  • #8 09 Sty 2016 22:48
    and_mas
    Poziom 4  

    Zamknięcie ogrzewania na parterze nie wiele zmienia na piętrze.

    0
  • #9 10 Sty 2016 23:18
    Arbiter
    Poziom 13  

    Może coś się przytkało. Działało to kiedykolwiek poprawnie?
    Zrób pompę na max bieg

    0
  • #10 11 Sty 2016 08:58
    and_mas
    Poziom 4  

    Nigdy nie było idealnie ale mam wrażenie (jedynie wrażenie) że podłogówka działa lepiej niż teraz.
    W tym sezonie stwierdziłem że zabiorę się za temat.
    Zastanawiam się czy problem nie jest wynikiem obu czynników powietrze + źle zaplanowana instalacja, stąd prośba o podpowiedz.

    Odnośnie propozycji: zobaczę czy jest regulacja pompy na kotle.

    0
  • #11 12 Sty 2016 20:22
    jas67
    Poziom 22  

    Skoro działało lepiej to sprawdź filtr. Ale i tak układ należy przerobić.

    0
  • #12 12 Sty 2016 22:30
    and_mas
    Poziom 4  

    Przepraszam jeżeli pytanie jest banalne: gdzie jest filtr?
    Odpowiadają na kwestie pompy - pompa bezobsługowa zamocowana za sterownikiem.

    Czy możecie mi podpowiedzieć jak w takiej instalacji skutecznie odpowietrzyć podłogówkę?

    Jak sugerowalibyście mi przekonfigurować instalację - docelowe rozwiązanie?



    Załączam jeszcze 2 zdjęcia kotła. nie działające ogrzewanie podłogowe na piętrze nie działające ogrzewanie podłogowe na piętrze

    0
  • Pomocny post
    #14 09 Kwi 2016 07:49
    INTEBUD
    Poziom 2  

    Witam
    Słabo działające ogrzewanie podłogowe to najczęściej zbyt mały przepływ wody grzewczej przez pętle.
    Możliwe przyczyny:
    Jeżeli pompa w kotle obsługuje całą instalację ,może nie dać rady
    należało by zasilić podłogówkę osobną pompą
    Przyczyną może być również zbyt długie pętle,lub zbyt małe średnice rur doprowadzających do rozdzielacza.
    Oczywiście rzecz podstawowa,proszę sprawdzić filtr na instalacji (jeżeli istnieje)
    pozdrawiam

    0
  • #15 09 Kwi 2016 10:07
    dement
    Poziom 12  

    Dodam jeszcze że jeżeli to model B113, to przepływ max. wynosi 10 l/min.
    Dodając opory pętli i zwężkę po lewej stronie urządzenia chyba na 1/2 cala, niema prawa poprawnego działania nawet po odłączeniu parteru.

    0
  • #17 09 Kwi 2016 16:58
    Arbiter
    Poziom 13  

    Taka pompa z kotła powinna bez problemu zasilić cały dom

    0
  • #18 29 Sie 2016 13:09
    and_mas
    Poziom 4  

    Panowie, poprosiłem o pomoc, przekazuję rozwiązanie, mam nadzieje że ustrzegę innych przed "specjalistami".
    Opinie części z Was są trafione i potwierdza to opinia osób, które poprosiłem o opinię na miejscu w budynku.
    Najważniejsze wnioski:
    1. Instalacja CO jest zbyt duża i rozległa aby mogła w ten sposób pracować.
    2. Obwód grzejników i podłogówki powinien być rozdzielony.
    3. Optymalne byłoby zastosowanie sprzęgła hydraulicznego.
    4. Instalacja powinna zostać wsparta dodatkowymi pompami aby usprawnić obieg.
    Dziękuję za ukierunkowanie.

    0