JUNKERS WRP 275-1 KB dlaczego słabo podgrzewa wodę ?

kixf1 10 Jan 2016 00:12 3201 10
  • #1
    kixf1
    Level 8  
    Witam.

    Mam taki problem - wyczyściłem dokładnie piec JUNKERS WRP 275-1 KB , a woda wypływa z niego dalej letnia ( taka jak przed czyszczeniem pieca ), pewien fachowiec powiedział mi że to wina zespołu wodnego , czy to prawda ? , jeśli tak to co trzeba wymienić w zespole wodnym aby woda wypływajaca z pieca była ciepła ?

    Proszę o rady.
  • #2
    ZapytajMnie1970
    Level 2  
    Witaj.

    Miałem kiedyś podobny problem z junkersem w lazience, lecz był to stary typ a przyznam sie że nawet na Twój model nie patrzałem lecz ich układ jest praktycznie podobny. Wątpie by była to usterka którą "fachowiec" Tobie przekazał. Stwierdzam fakt, że jemu bardziej chodziło o zysk. Napierw co to musisz odłaczyć dopływ do junkersa ( choć ja nie odłączałem ) dla Twojego bezpieczeństwa odłącz lub zakręć zawory. Otworz przednią ściane ogólnie dużo techniki tam niema. I teraz ja miałem uszkodzone pokrętło co radze sprawdzić lub też na co zwróciłem uwage to dopływ wody oraz taki choćby kaloryfer z miedzi z którego robi sie wielki płomień. On bez powodu sie taki nie robi nagrzewa wode gdzie w Twoim przypadku jest letnia. Gdy wyregulujesz płomień na dość duży a wod dalej bedzie leciała letnia to sprawdzi doprowadzenie wody do grzewnicy tam będzie usterka, ja na początku też nie wiedziałem i odpalałem Junkers z 6 razy aż załapał. Oczywiście musisz dłuższy czas odczekać. A to co Ci ten fachowiec mówił ze względu na fakt iż gdyby to była ta usterka woda by Tobie sie wogóle nie grzała ! Wydaje mi się że usterka jest drobna lecz musiałbym jednak to widzieć. Najlepiej zrób zdj junkersa z bliska otwartego i zdj z bliska zapalonego. Napewno pomoge. Bez zdj tyle mogę doradzić.

    Pozdrawiam
  • #3
    kixf1
    Level 8  
    Jakie miałeś uszkodzone pokrętło ? , pękło ci plastikowe pokrętło i leciała letnia woda z pieca ?????????????????????????? dobre ha ha
  • #4
    ZapytajMnie1970
    Level 2  
    Nieee.... Miałem dwa pokretła i gdy przekręcając korek z gazu nie byl wyregulowany kreciłem a niby gaz dochodził lexz nie tak jak powinien
  • #5
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Naprawa armatury wodnej nie wykluczona, nie koniecznie trzeba wymieniać całość. Są elementy wymienne: pokrywa z iglicą, tuleje, śruba wyboru, zwężka veturiego, membrana, filtr wewnętrzny itd...Dalej do sprawdzenia ciśnienie gazu na dojściu i na palniku, potrzebny mikromanometr. Dalej czystość palnika, czy inżektory nie są zapchane kołtunami kurzu. Dalej kamień w nagrzewnice, odkamienianie może być ryzykowne przy pełnoletnim urządzeniu....Przed naprawą trzeba jeszcze sprawdzić czy nie ma lewej wody w układzie. Zakręcić wodę przed junkersem i sprawdzić czy faktycznie woda przestała lecieć...Trzeba jeszcze wspomnieć że rozbieranie podzespołów gazowych przez osobę bez podstawowych uprawnień gazowych jest zabronione.
  • #6
    Zbigniew Rusek
    Level 36  
    Ja przypuszczam, że to zanieczyszczenie nagrzewnicy i palnika. Brudna nagrzewnica źle przekazuje ciepło wodzie a także prowadzi do złego spalania gazu, co skutkuje mniejszą ilością ciepła i bardziej trującymi spalinami. Brudny palnik to gorsze spalanie gazu (też mniej ciepła i bardziej trujące spaliny). Piecyk prawdopodobnie wymaga gruntownego wyczyszczenia i regulacji (tę ostatnią powinien przeprowadzić serwis Junkersa). Jeśli ma on bardzo dużo lat, to można też się liczyć z tym, że membrana stała się lekko porowata i nie otwiera w pełni zaworu gazu.
  • #7
    kixf1
    Level 8  
    Palnik , nagrzewnica ( od wewnątrz i na zewnątrz wyczyszczone ) , jak przekręce za bardzo w prawo ( do oporu ) pokrętło od regulacji strumienia wody w zespole wodnym , to kapie woda z tego regulatora .

    Czy przez to nie leci mi ciepła woda z pieca ? , co wymienić w zespole wodnym ?
  • #8
    Zbigniew Rusek
    Level 36  
    Zużyty oring (jeśli kapie z tego pokrętła).
  • #9
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Proponuję wymienić kompletną śrubę wyboru strumienia wody dlatego że mosiądz się wypłukuje i przepuszcza zbyt wiele wody przez co terma traci precyzję działania. Sam o-ring to półśrodek...Dalej zwężka venturiego może być również wypłukana. Iglica górna i dolna do przesmarowania. Najlepiej wymienić tuleję górną bo po tylu latach może straciła podparcie przez co otwarcie gazu jest nie wystarczające.
  • #10
    kixf1
    Level 8  
    serwisszulborski.pl wrote:
    Proponuję wymienić kompletną śrubę wyboru strumienia wody dlatego że mosiądz się wypłukuje i przepuszcza zbyt wiele wody przez co terma traci precyzję działania. Sam o-ring to półśrodek...Dalej zwężka venturiego może być również wypłukana. Iglica górna i dolna do przesmarowania. Najlepiej wymienić tuleję górną bo po tylu latach może straciła podparcie przez co otwarcie gazu jest nie wystarczające.


    Wymienię śrubę wyboru strumienia wody i zobaczymy co będzie .

    Dzięki za pomoc .
  • #11
    kixf1
    Level 8  
    Ściągłem obudowę pieca i okazało się jeszcze że jest dziura w nagrzewnicy .
    Kupiłem nowy piec bo starego nie opłacało sie już naprawiać .

    Temat ROZWIĄZANY do zamknięcia .