Sterowanie pompą obiegową CO

marius3200 10 Sty 2016 13:49 1647 5
  • #1 10 Sty 2016 13:49
    marius3200
    Poziom 9  

    Witam,

    Potrzebuje koncepcji jak rozwiązać problem ze sterowaniem pompa obiegową CO.
    Mam ogrzewanie podłogowe, które w rozdzielaczu hydraulicznym ma wpiętą pompę obiegową do wymuszania obiegu cieczy.
    W układzie CO pracują 2 niezależne źródła ciepła (A oraz B) z własnymi sterownikami bez wzajemnej komunikacji. Oba źródła ciepła są w stanie zarządzać wspomnianą pompą biegową w prosty sposób, podając napięcie na zaciski pompy co ją włącza (napięcie 230V, pobór prądu max 50W).
    Problem dla mnie jest taki, że muszę przełączać tą pompę do osobnych gniazdek manualnie, żeby ją uruchomić, jeśli któreś ze źródeł ciepła pracuje. Hydraulik zasugerował mi dołożenie drugiej pompy obiegowej, ale z braku miejsca, kłopotliwej przeróbki i kosztów chciałbym tego uniknąć.

    Wiec potrzebował bym jakis układ, może odpowiednio spięte przekaźniki lub przekaznik bistabilny, ktory by po pojawieniu sie napięcia ze źródła ciepła A lub B lub jednocześnie AB poprostu włączył pompę obiegowa.

    0 5
  • Pomocny post
    #2 10 Sty 2016 14:01
    anders11
    Poziom 28  

    Potrzebujesz dwa przekażniki z cewką na napięcie sieci
    Każdy sterownik steruje swoim przekażnikiem
    Pod styki NO przekażników połączone równolegle, podpinasz po jednej stronie napięcie sieci ,po drugiej stronie pompę

    1
  • #4 10 Sty 2016 15:00
    nuszek
    Poziom 25  

    jurtur napisał:
    Podaj z obu źródeł zasilania tę samą fazę zasilającą pompę.


    Nie można tak łączyć, może powstać napięcie zwrotne, należy odseparować pompę tak jak podał kolega anders11.

    0
  • Pomocny post
    #5 10 Sty 2016 15:06
    mawerix123
    Poziom 38  

    jurtur napisał:
    Podaj z obu źródeł zasilania tę samą fazę zasilającą pompę.


    To jest chyba niemożliwe w ten sposób bo...

    marius3200 napisał:
    i, że muszę przełączać tą pompę do osobnych gniazdek manualnie


    Tu przykładowy schemacik zrobiłem

    Sterowanie pompą obiegową CO

    1
  • #6 10 Sty 2016 17:39
    marius3200
    Poziom 9  

    Dzięki za analize i schemat.
    Pozostaje mi zaimplementowac rozwiązanie.

    0