Silnik 3kw ,230v Wybija bezpiecznik es b20

smok1123 12 Jan 2016 11:49 4032 6
Ochrona Domu
  • #1
    smok1123
    Level 9  
    Witam kupiłem nowy silnik
    Napięcie znamionowe: 230V/50Hz
    Moc silnika: 3 kW
    Rodzaj ochrony: IP 44
    Waga: 25 kg
    Obroty: 2800 r/min

    Podłączyłem silnik , u kolegi u niego silnik działał też ma zabezpieczenie b20 , przywiozłem do swojego garażu podpinam i wywala esa b20 w garażu , w domu pod licznikiem iskrzy i przy liczniku 2 bezpieczniki wkręcane ,jeden zaplombowany 25a i drugi 20a nw czy to wina mojej aluminiowej instalacji w domu którą niedługo bd zmieniał , w garażu mam gruby kabel miedziany powiedzcie , wina instalacji bezpiecznika , dodatkowe informacje udziele , tylko pytać co potrzeba wam wiedzieć jeszcze
  • Ochrona Domu
  • #2
    ciasteczkowypotwor
    Level 41  
    @smok1123 napraw instalacje, oraz zastosuj sprawne zabezpieczania.
    Poza tym prąd rozruchowy takiego silnika jest dość duży przy zasilaniu 1 fazowym. Sugerowałbym C20 oraz odpowiednią instalację.
  • Ochrona Domu
  • #3
    smok1123
    Level 9  
    no nic własnie dzwoniłem po ektrykach żeby poprawić instalacje i i zmienić kable na grubsze , nie mam teraz kasy na wymiane licznika itd także muszę jakoś zmienić tylko same przewody
  • #4
    jdubowski
    Tube devices specialist
    smok1123 wrote:
    w domu pod licznikiem iskrzy


    Napraw to, bo chałupa z dymem pójdzie.

    smok1123 wrote:
    wina instalacji bezpiecznika , dodatkowe informacje udziele , tylko pytać co potrzeba wam wiedzieć jeszcze


    Silnik 3kW jednofazowy ma o wiele wększy prąd rozruchowy niż dopuszcza zabezpieczenie
    Co napędzasz? Bo można sklecić jakowyś softstart...
  • #5
    smok1123
    Level 9  
    No własnie był elektryk zmieni pion i wszystkie kable bezpieczniki , a silnik napędza sprężarkę kompresora
  • #6
    jdubowski
    Tube devices specialist
    smok1123 wrote:
    a silnik napędza sprężarkę kompresora


    No to sprawa nie jest prosta. Silnik i zasilanie raczej powinno być trójfazowe, jeśli chcesz kombinować z softstartem to może być konieczne użycie odprężnika.
  • #7
    smok1123
    Level 9  
    byłoby to lepsze rozwiązanie aczkolwiek , nie mam siły w domu i muszę kombinować , ale już w sobotę zmieniam wszystko powinno być ok , bezpieczniki bd mocne i kable grube więc ogarnie