Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Junkers - piec gazowy dwufunkcyjny ZW 20 KE 23

lukasz.olsztyn 12 Sty 2016 18:13 1038 3
  • #1 12 Sty 2016 18:13
    lukasz.olsztyn
    Poziom 8  

    Witam
    Piec jak w temacie
    problem następujący sterownik w pomieszczeniu przedpokój ustawiony na temp.22 stopnie a piec regulator na 3 piec cały czas pracuje nawet po osągnieciu temp. zadanej na sterowniku
    wygląda to tak ja by miał cały czas sygnał na grzanie,zrobiłem reset sterownika (zagajnika temp,) ustawiłem od początku parametry
    zrobiłem test zadałem tem wyższą niż w pokoju przy czym piec cały czas pracuje to jest test sterownika pojawił się symbol załączenia pieca
    to chyba jest problem z regulatorem tem wody w co regulator na piecu

    Proszę o sugestie

    0 3
  • #2 12 Sty 2016 20:20
    grzesiek234
    Specjalista - systemy grzewcze

    Jaki jest zamontowany regulator?

    0
  • #3 12 Sty 2016 21:47
    serwisszulborski.pl
    Specjalista - systemy grzewcze

    Założyć lux baterie. Reset. Włącz-wyłącz....Trzeba podać model regulatora. Od tego zależy tok postępowania, Były 3-żyłowe i 2-żyłowe. Regulatory Junkersa typu TR12, TRZ12-2,TRZ12T,TRZ12W albo krajowe Eurostery, Auratony itp. Dalej może być zawieszenie przekaźnika w regulatorze albo zwarcie na przewodzie do regulatora. Mógł ktoś również założyć mostek na płycie.... Usterka płyty bardzo rzadka ale niewykluczona.

    0
  • #4 13 Sty 2016 08:38
    piracik
    Moderator - Systemy Grzewcze

    Czujnik przepływu CWU.
    Czyli mikroprzelacznik pod zespołem wodnym.
    Prawdopodobnie poszła woda i zrobiło zwarcie.
    Temperaturę CO na kotle ustaw na zero i zobacz czy kocioł zgaśnie.
    Jeżeli nie zgaśnie to cz. Przepływu.
    Jeżeli zgaśnie to regulator pokojowy.

    1