Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Sklep HeluKabel
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Zaprojektować odcinek linii napowietrznej

13 Sty 2016 20:15 1539 6
  • Poziom 7  
    Witam,
    Mam na zadanie zaprojektować odcinek linii napowietrznej średinego napięcia (15kV) składającej się z 10 słupów. Generalnie prowadzący nie dał żadnych konkretnych infromacji - tzn. linia ma wychodzić z gpzu, no i ma być to linia niepełnoizolowana(PAS). Od czego zacząć to zadanie mając tylko ww. informacje?
    Proszę o pomoc, pozdrawiam.
  • Sklep HeluKabel
  • Specjalista elektryk
    Zacznij od lektury ;)
    http://www.ensto.com/pl/nowosci/materialypras...zewodami_w_os_onie_izolacyjnej_w_systemie_pas

    http://www.ensto.com/pl/systemy/ohl/mv/cc

    Na stronie Ensto masz katalogi do pobrania.

    Jak to przerobisz to zabierz się za normy PN-E-5100, N SEP-E-003, PN-EN 50341.
    I tu dopiero zaczną się dla Ciebie schody. Naprężenia, obostrzenia i wile, wiele innych aspektów projektu.
  • Sklep HeluKabel
  • Poziom 7  
    Ok, dziękuje za informacje.
    W katalogu ENSTO mogę przeczytać, że:
    "1. Ustalenie strefy wiatrowej, sadziowej i zabrudzeniowej.
    2. Ustalenie rodzaju i przekroju przewodu.
    3. Ustalenie typu linii przyjmując odpowiednie naprężenie podstawowe.
    4. Ustalenie typu żerdzi.
    5. Ustalenie podstawowej wysokości słupa.
    6. Ustalenie warunków gruntowych."
    Ad.1.Zatem przyjmuję sobie strefe wiatrową jako W1, sadziową - S1, no i też pierwszą strefę zabrudzeniową.
    Ad.2.Wybieram przewód AAsXS i tutaj nie wiem, jaki przekrój przewodu dobrać..
    Ad.3."Naprężenie podstawowe jest naprężenie w najniższym punkcie rozpiętego przewodu" - jak to policzyć?
    Ad.4.Typem żerdzi niech będzie żerdź wirowana typu E.
    Ad.5. Na podstawie czego mam wyznaczyć wysokość słupa.
    Ad.6. Jak dobrać warunki gruntowe?
    W ogóle to kierować się tymi punktami z kat. Ensto w zrobieniu tego zadania?
  • Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Na odpowiedzi na większość Twoich pytań i obliczeń odpowie Ci lektura: Podstawy projektowania elektroenergetycznych linii napowietrznych. Zeszyty dla elektryków - nr 11
    Do tego katalogi techniczna jak podał kolega powyżej.
  • Pomocny post
    Specjalista elektryk
    sakukoivu napisał:
    Mam na zadanie zaprojektować odcinek linii napowietrznej średinego napięcia (15kV)

    sakukoivu napisał:
    Generalnie prowadzący nie dał żadnych konkretnych infromacji

    Jak można rzucić studenta na tak głęboką wodę?
    sakukoivu napisał:
    linia ma wychodzić z gpzu, no i ma być to linia niepełnoizolowana(PAS)

    Wyjście z GPZ-tu kablowe czy napowietrzne?
    Masz jakąś mapę na której będzie ten projekt?
    Ostatni słup to krańcowy czy masz nawiązać się do istn. linii?
    S, W i typ przewodów dobierasz sam? Czy masz konkretne wytyczne?
    Przekrój do czego masz dobrać?
    Długość żerdzi? Po pierwsze należy ją zakopać. Jak głęboko? Zależy od rodzaju gruntu. Następnie z katalogu odczytujesz hp czyli wysokość zawieszenia przewodu. To wszystko rysujesz na profilu czyli zczytanego pomiarami terenu terenu. Z tabeli zwisów wyznaczasz zwis dla przęsła o konkretnej rozpiętości. I tu wracasz do norm które określają minimalne odległości przewodów od terenu, infrastruktury (pole, droga, tory kolejowe, istn. linie napowietrzne teletechniczne i energetyczne). Za małe odległości? zwiększasz do skutku długość żerdzi (oczywiście w ślad za tym zwiększa się hp).
    Na linii w wymaganych miejscach/przęsłach należy wykonać obostrzenia w związku z krzyżowanymi obiektami. Stopień obostrzeń wynika z normy. Sposób wykonania obostrzenia w albumach.
    Dla wymaganych stanowisk wynikających z mapy należy zaprojektować uziemienia ochronne, ochronę od przepięć, ochronę przeciwłukową, ochronę przeciwdrganiową.
    Na stronie http://www.ensto.com/pl/wsparcietechniczhe/broszury masz do pobrania albumy i katalogi. "Katalog do projektowania linii SN w systemie PAS na żerdziach wirowanych".
  • Poziom 7  
    Witam,
    przepraszam za nieobecność (sprawy niezależne ode mnie ją spowodowały).
    Odnośnie frontu to powoli przechodzę do ofensywy.
    Przyjałem taki algorytm postępowania (proszę o określenie, czy kroki są poprawne):
    1. Przyjąłem strefy wiatrowe i sadziowe W1 i S1, oraz rodzaj przewodu - o przekroju 70mm^2 (skoro nie zostały podane konkrety to chyba mam prawo przyjąć dowolny przekrój), oraz lokalizację słupów a co za tym idzie dł. przęseł.
    2.Wyliczam naprężenie zrywające, napr. dopuszczalne zmniejszone, dopuszczalne katastrofalne dla przewodu z zawieszonego z napr. normalnym i z napr. zmniejszonym. Następnie przyjąłem z katalogu naprężenie sigma0=75MPa (mniejsze niż napr. dop. zmniejszone).
    3. Obliczenia zwisów - powyliczałem te wszystkie ciężary jednostkowe przewodu z sadzią normalną, katastrofalną itd. Dowiedziałem się, że należy policzyć rozpiętość przełomową (nie do końca wiem, w jakim celu - w normie nic o tym nie ma) i rozpiętość zastępczą sekcji (u mnie to będzie jedna sekcja - zakończona krańcowym słupem) - jest potrzebna do obl. równania stanu, ale do czego jest potrzebna ta rozp. przełomowa?
    4. Przy równaniach stanu we wsp. A jest fragment (t-t0) i tu moje pytanie - rozumiem, że należy podstawić dwie wartości za t: 40 i -5 zgodnie z normą wartości, dla których zwis będzie największy. Natomiast za t0 jaką wartość trzeba podstawić? -5? W każdym bądź razie wyliczyłem zwisy - większe będą dla temp. 40 stopni.
    5. Określam (za normą) minimalną odległość przewodu w środku przęsła od:
    a) dróg,
    b) gruntu, łatwo dostępnych części budynku,
    c) innych linii
    i na podstawie tego ustalam minimalną wysokość zawieszenia przewodu na słupach czyli hp.
    Czy ta kolejność obliczeń i powziętych kroków do tego momentu jest dobra? Pierwszy raz to liczę, więc proszę o wyrozumiałość.
    Pozdrawiam.

    Scalono. [Łukasz]

    Może inaczej sformułuję pytanie:
    Mam dobrane długości przęseł: np. 100,40,80 - na płaskim terenie, kąt załomu 180.
    Dopuszczalne naprężenie żyły normalne to 100MPa, a zmniejszone to 70MPa, czyli szukam katalogu z naprężeniem 65MPa i odczytuję z katalogu zwis dla przęsła o dł. 100m dla t: -5C i 40C i wybieram ten większy? Określam mimimalne zawieszenie przewodów w zależności od tego, czy przewód nad drogą, budynkiem itd. (z normy). Rozumiem, że na podstawie tego dobieram wysokość słupa.
    Natomiast w jaki sposób dobrać żerdź - chodzi mi o wyliczenie Fx i Fy dla słupów krańcowych i tych pomiędzy ww. przęsłami?
    Znam wzory na obliczenie siły od parcia wiatru na słup wraz z uzbrojeniem i od parcia wiatru na przewody, ale to na pewno nie wszystkie konieczne wzory.

    Scalono. [Łukasz]

    opornik7 napisał:
    sakukoivu napisał:
    Mam na zadanie zaprojektować odcinek linii napowietrznej średinego napięcia (15kV)

    sakukoivu napisał:
    Generalnie prowadzący nie dał żadnych konkretnych infromacji

    Jak można rzucić studenta na tak głęboką wodę?
    sakukoivu napisał:
    linia ma wychodzić z gpzu, no i ma być to linia niepełnoizolowana(PAS)

    Wyjście z GPZ-tu kablowe czy napowietrzne?
    Masz jakąś mapę na której będzie ten projekt?
    Ostatni słup to krańcowy czy masz nawiązać się do istn. linii?
    S, W i typ przewodów dobierasz sam? Czy masz konkretne wytyczne?
    Przekrój do czego masz dobrać?
    Długość żerdzi? Po pierwsze należy ją zakopać. Jak głęboko? Zależy od rodzaju gruntu. Następnie z katalogu odczytujesz hp czyli wysokość zawieszenia przewodu. To wszystko rysujesz na profilu czyli zczytanego pomiarami terenu terenu. Z tabeli zwisów wyznaczasz zwis dla przęsła o konkretnej rozpiętości. I tu wracasz do norm które określają minimalne odległości przewodów od terenu, infrastruktury (pole, droga, tory kolejowe, istn. linie napowietrzne teletechniczne i energetyczne). Za małe odległości? zwiększasz do skutku długość żerdzi (oczywiście w ślad za tym zwiększa się hp).
    Na linii w wymaganych miejscach/przęsłach należy wykonać obostrzenia w związku z krzyżowanymi obiektami. Stopień obostrzeń wynika z normy. Sposób wykonania obostrzenia w albumach.
    Dla wymaganych stanowisk wynikających z mapy należy zaprojektować uziemienia ochronne, ochronę od przepięć, ochronę przeciwłukową, ochronę przeciwdrganiową.
    Na stronie http://www.ensto.com/pl/wsparcietechniczhe/broszury masz do pobrania albumy i katalogi. "Katalog do projektowania linii SN w systemie PAS na żerdziach wirowanych".

    A znając już max. zwisy fmax, minimalne odległości od obiektów nad którymi przebiega linia, gł. zakopania potrzebuję dobrać słupy. Dowiedziałem się, że dla słupów średniego napięcia nie oblicza się sił spowodowanych od parcia wiatru na słup z uzbrojeniem wraz i na przewody (choć niektórzy to uwzględniają..). Zatem jak dobrać taki słup? Wiem, że są dwie siły Fx zorientowana w poziomie i Fy w pionie. Fx jest siłą od naciągu przewodów, a Fy od ciężaru przewodów i określa ona dobór osprzętu. Mógłby ktoś napisać, jakie dane z katalogu zczytuje, żeby obliczyć tą siłe Fx i Fy?

    Następnym razem jeśli chcesz dodać coś istotnego, proszę korzystać z opcji edytowania wiadomości. [Łukasz]