Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Panele operatorskie HMI
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

jaka jest procedura wymiany akumulatora w centrali Satel integra 32?

kc2ine 14 Sty 2016 02:47 7311 15
  • #1 14 Sty 2016 02:47
    kc2ine
    Poziom 6  

    Witam,
    właśnie mi pada akumulator w centrali migając żółtą diodą i chciałbym go sam wymienić ale nie jestem pewny jaka jest procedura. Czy mogę to zrobić bez odłączania zasilania sieciowego? Po prostu odłączyć akumulator i podpiać nowy?

    Przy okazji pytanie, co się stanie jak akumulator całkiem się rozładuje i nastąpi przerwa w zasilaniu sieciowym? Czy centrala poprostu stanie i system będzie nieaktywny czy np sygnalizator sie załączy?

    dzięki

    0 15
  • Panele operatorskie HMI
  • #2 14 Sty 2016 06:01
    Plumpi
    Specjalista - systemy grzewcze

    Musisz dysponować hasłem serwisowym.

    Przed otwarciem obudowy włączasz tryb serwisowy, żeby styk sabotażowy znajdujący się w obudowie niepotrzebnie nie uruchomił alarmu sabotażowego.
    Najpierw odłączasz zasilanie sieciowe, a później akumulator.
    Podłączasz na odwrót. Najpierw akumulator, a później zasilanie sieciowe.
    Zamykasz obudowę i wyłączasz tryb serwisowy.

    0
  • Panele operatorskie HMI
  • Pomocny post
    #3 14 Sty 2016 06:46
    Stan-Mar
    Poziom 24  

    Plumpi napisał:
    Musisz dysponować hasłem serwisowym.

    Przed otwarciem obudowy włączasz tryb serwisowy, żeby styk sabotażowy znajdujący się w obudowie niepotrzebnie nie uruchomił alarmu sabotażowego.
    Najpierw odłączasz zasilanie sieciowe, a później akumulator.
    Podłączasz na odwrót. Najpierw akumulator, a później zasilanie sieciowe.
    Zamykasz obudowę i wyłączasz tryb serwisowy.


    Przepraszam, że się wtrącam, ale czy może mi kolega wytłumaczyć po co ma wyłączyć zasilanie sieciowe przy wymianie akumulatora. Ponad 15 lat wymieniam akumulatory w centralach i teraz dowiedziałem się, że cały czas źle to robiłem. Ja wymieniając odpinam stary akumulator, sprawdzam i czyszczę styki, a następnie podpinam nowy.

    0
  • #4 14 Sty 2016 08:25
    Plumpi
    Specjalista - systemy grzewcze

    Czasami warto jest czytać instrukcje producentów.

    5.1.2 PROCEDURA STARTU ZASILANIA CENTRALI
    1. Podłączyć przewody zasilania awaryjnego do odpowiednich zacisków akumulatora
    (czerwony do plusa, czarny do minusa akumulatora). Centrala nie uruchomi się po
    podłączeniu samego akumulatora (bez podłączonego zasilania sieciowego), natomiast
    będzie pracowała w przypadku zaniku napięcia ~230V - jeżeli wcześniej była już
    uruchomiona.
    Uwaga: Gdy w czasie pracy centrali z akumulatora napięcie spadnie do ok. 11 V, centrala
    zgłosi awarię akumulatora. Po obniżeniu się napięcia do ok. 9,5 V centrala odłącza
    akumulator (system zatrzymuje się).
    2. Podłączyć zasilanie sieciowe ~230V – następuje start pracy centrali.
    Wymieniona tu kolejność włączania zasilania (najpierw akumulator, a następnie sieć 230V)
    umożliwi prawidłową pracę zasilacza i układów zabezpieczeń elektronicznych centrali, dzięki
    którym unika się uszkodzeń elementów systemu alarmowego, spowodowanych
    ewentualnymi błędami montażowymi. W podobny sposób należy uruchamiać moduły
    z własnym zasilaniem.
    Uwaga: Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której konieczne będzie całkowite odłączenie zasilania
    centrali, to należy wyłączyć kolejno sieć i akumulator. Ponowne załączenie zasilania
    powinno odbyć się zgodnie z opisaną wcześniej kolejnością (najpierw akumulator, a
    następnie napięcie zmienne 230V).
    Po wykonaniu wszystkich połączeń elektrycznych i upewnieniu się o ich prawidłowości,
    można przystąpić do uruchomienia systemu. Zaleca się rozpoczęcie pracy z centralą bez
    podłączonych sygnalizatorów, obciążając wyjścia wysokoprądowe rezystorami 2,2kΩ.
    SATEL INTEGRA 40
    Sygnalizatory można podłączyć dopiero po zakończeniu programowania parametrów
    realizowanego systemu alarmowego.
    W systemach posiadających moduły rozszerzające z własnym zasilaniem zaleca się
    uruchomienie najpierw centrali, a następnie kolejno pozostałych części systemu.


    To jest akurat fragment z instrukcji instalatora Integry, ale dokładnie takie same procedury były wymagane w niższych i starszych modelach, z którymi miałem do czynienia.

    1
  • Pomocny post
    #5 14 Sty 2016 08:51
    bartek0808
    Poziom 17  

    Witam
    Prawidłowa procedura jest taka jak opisał kolega Plumpi.
    Nie stanie się nic złego jeżeli wypniesz stary akumulator i podłączysz nowy bez wyłączenia zasilania sieciowego centrala od razu nie wykryje nowego aku wiec awaria będzie mrugac jeszcze przez parę minut .Jeżeli nie uruchomisz TS to przy otwieraniu obudowy możesz uruchomić alarm .Czy sygnalizator zacznie wyć jak centrala całkowicie się wyłączy to zależy czy masz sygnalizator z podtrzymaniem jeżeli tak to zacznie wyć jeżeli nie to nie zacznie . Po całkowitym wyłączeniu się centrali centrala nie traci swoich ustawień nie musisz się niczego objawiać.
    Pozdrawiam

    2
  • Pomocny post
    #6 14 Sty 2016 08:57
    sosarek
    Poziom 43  

    Plumpi napisał:
    Najpierw odłączasz zasilanie sieciowe, a później akumulator.

    Plumpi napisał:
    Czasami warto jest czytać instrukcje producentów.

    5.1.2 PROCEDURA STARTU ZASILANIA CENTRALI

    Więc czytaj dokładnie - dotyczy to uruchomienia centrali, a nie wymiany akumulatora.
    Plumpi napisał:
    Podłączasz na odwrót. Najpierw akumulator, a później zasilanie sieciowe.
    Zamykasz obudowę i wyłączasz tryb serwisowy.

    Jak ma wtedy wyjść z trybu serwisowego skoro centrala uruchomi się w alarmie?

    Masz wpisane Specjalista-Systemy grzewcze i proponowałbym pozostać przy tym a nie pisać bzdury.

    bartek0808 napisał:
    Prawidłowa procedura jest taka jak opisał kolega Plumpi.
    ?
    bartek0808 napisał:
    centrala od razu nie wykryje nowego aku wiec awaria będzie mrugac jeszcze przez parę minut

    Integra rozpoznaje prawie od razu, w starych CA czas sprawdzania obecności akumulatora wynosił ok.15 minut.

    0
  • #7 14 Sty 2016 09:59
    Plumpi
    Specjalista - systemy grzewcze

    sosarek napisał:

    Masz wpisane Specjalista-Systemy grzewcze i proponowałbym pozostać przy tym a nie pisać bzdury.


    I co z tego, że ktoś docenił moją wiedzę w tym zakresie i nadał mi taką specjalizację na Elektrodzie?

    Systemami grzewczymi zajmuję się od ok. 15 lat.
    Instalacjami alarmowymi od ponad 20 lat.
    Elektroniką (w tym projektowaniem i uruchamianiem), automatyką przemysłową i elektryką od prawie 30 lat.
    Ww zajmowałem się i zajmuję nadal zawodowo.

    Obecnie nie robię zbyt dużo alarmów, bo nie tylko zajmuję się alarmami, lecz zajmuję się instalacjami w nowo budowanych domach kompleksowo tj. instalacje elektryczne, automatyka, alarmy i systemy grzewcze, a przede wszystkim powiązaniem wszystkich instalacji w całość. Często robię prostą automatykę domu w oparciu o systemy alarmowe. Zatem jakieś doświadczenie w tym zakresie posiadam.
    Tak więc proszę daruj sobie tego typu uwagi.

    Tutaj bardziej chodzi o możliwość zwarcia przewodów i uszkodzenie układu elektronicznego zajmującego się ładowaniem akumulatora oraz uszkodzeń spowodowanych "trefnym" nowo zakupionym akumulatorem.
    Jeżeli chodzi o wyjścia zasilające na płycie głównej to są one zabezpieczone przed zwarciami. Układ ładowania akumulatora niestety nie.
    Przynosząc nawet nowy akumulator ze sklepu, tak naprawdę nie znasz jego stanu technicznego. Chyba, że go pomierzysz. Jak Ci się trafi jakiś felerny np. z uszkodzoną celką czy też zleżały i mocno rozładowany to wymieniając go bez wyłączania zasilania sieciowego jest duże prawdopodobieństwo, że uszkodzisz układ ładujący akumulator. Jak zrobisz restart odłączając uprzednio zasilanie sieciowe, podłączając akumulator i załączając zasilanie sieciowe to układ nadzorujący akumulator nie pozwoli na załączenie i uszkodzenie układu ładowania, a centrala będzie sygnalizować awarię akumulatora.

    2
  • #8 14 Sty 2016 10:45
    bartek0808
    Poziom 17  

    Prawie od razu nie oznacza natychmiast wiec dla osoby która wymienia akumulator po raz pierwszy nie zniknięcie awarii po wymianie może wiązać się z dodatkowym stresem wiec chyba warto go o tym poinformować.

    0
  • #9 14 Sty 2016 10:48
    kc2ine
    Poziom 6  

    dzięki za informacje, skłaniałbym się jednak za rozwiązaniem kolegi Stan-Mar.
    Zreszta ma ono sens, przecież jak akumulator padnie calkiem to wedlug instrukcji centrala go odłączy i tak. A jak odłacze i akumulator i sięć to mi zacznie wyć prawda? sygnalizator jest z podtrzymaniem.

    0
  • #10 14 Sty 2016 11:07
    bartek0808
    Poziom 17  

    Pamiętaj jeszcze że otwarcie obudowy centrali alarmowej bez wprowadzenia systemu w tryb serwisowy może uruchomić alarm.

    0
  • #11 14 Sty 2016 11:51
    sosarek
    Poziom 43  

    Centrala powinna odłączýć rozładowany akumulator,jednak czasami nadal będzie próbowała go ładować przeciążając układ ładowania, i niestety nie piszę o CA-10 ale miałem takie przypadki nawet na niektórych Integrach.

    1
  • #12 14 Sty 2016 12:23
    kc2ine
    Poziom 6  

    bartek0808 napisał:
    Pamiętaj jeszcze że otwarcie obudowy centrali alarmowej bez wprowadzenia systemu w tryb serwisowy może uruchomić alarm.


    u mnie nie ma tego zabezpieczenia, juz otworzyłem skrzynke żeby zobaczyć jaki akumulator kupić. Czy do odpięcią akumulatora i przypięcia nowego też jest wymagany tryb serwisowy czy nie? nie chciałbym żeby mi się alarm włączył,

    dzięki

    0
  • #13 14 Sty 2016 12:27
    sosarek
    Poziom 43  

    Skoro nie masz sabotażu to nie jest wymagany.

    0
  • #14 14 Sty 2016 12:39
    kc2ine
    Poziom 6  

    sosarek napisał:
    Skoro nie masz sabotażu to nie jest wymagany.


    dzięki, orzy okazji pytanie - sugerowana odpowiedż na początku zeby odłaczyć sieć a potem akumulator w moim rozumieniu uruchomiłaby sygnalizator, prawda?

    Przejście w tryb serwisowy nic by nie dało żeby wyłączyć sygnalizator bo po odłączeniu całego zasilania centrala jest wyłaczona.

    0
  • Pomocny post
    #15 14 Sty 2016 13:00
    sosarek
    Poziom 43  

    Zgadza się.

    0
  • #16 14 Sty 2016 14:18
    kc2ine
    Poziom 6  

    dziekuję za pomoc, akumulator wymieniony bez odłączania zasilania bezproblemowo. Dioda "awaria" zniknęła.

    2