Chaffeauteaux Nectra - Nie wyłącza się

1On 17 Jan 2016 11:20 762 7
  • #1
    1On
    Level 8  
    Witam

    Posiadam jednofunkcyjny piec CO Chaffeauteaux Nectra.
    Problem polega na tym, że piec nie przełącza się w tryb awarii przy spadku ciśnienia na zero.
    Z tego co wiem powinna zapalić się czerwona dioda i piec powinien czekać na działanie użytkownika.
    U mnie jest tak, że piec przy zbyt niskim ciśnieniu cały czas próbuje zastartować.

    Co jest tego przyczyną?
  • #2
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Uszkodzony lub zmostkowany presostat ciśnienia.
    Znajduje się on na lewo od pompki. Wkręcony od góry w poziomą rurkę.
  • #3
    Jacek79
    Level 37  
    On tak sie zachowuje, startuje i wylacza?
  • #4
    1On
    Level 8  
    Coś w nim klika ale gazu nie zapala i nie uruchamia pompy tak jakby "wiedział", że ciśnienie jest zbyt niskie.
    Piec nie był grzebany, więc na zworkę nic tam nie jest zrobione.
    Był wymieniany wieki temu jakiś moduł elektroniczny.
    Drażni mnie to bo wolałbym żeby piec przy zbyt niskim ciśnieniu sprawdził ciśnienie i przełączył się w tryb awarii.
  • #6
    1On
    Level 8  
    Nie mów mi, że producent zaprojektował takie rozwiązanie :)

    Na forum był człowiek co miał instrukcję serwisową do tego pieca - może ktoś z Was ma instrukcję serwisową?
  • #7
    Jacek79
    Level 37  
    Piec wpada w histereze z powoduwlaczajacej sie pompy
  • #8
    1On
    Level 8  
    ...napisałem, że poma się nie załącza.
    Natomiast co do tej histerezy to doczytałem się, że to mówiąc krótko czas podgrzewania wody w pewnym okresie. Myślę, że tu taki proces nie zachodzi.

    Jest ktoś kto może dodać jakąś inną wskazówkę?