Przetwornica sinus 3000 Volt Polska spalona

słonecznypower 04 Lut 2016 19:52 8676 57
  • #31 04 Lut 2016 19:52
    Edek45
    Poziom 28  

    Nie psują się sprzęty tylko przetwornice

  • #32 04 Lut 2016 20:02
    L_M
    Poziom 32  

    Jestem ciekawy jak brzmi pełna nazwa tej przetwornicy?

  • #33 04 Lut 2016 20:09
    słonecznypower
    Poziom 10  

    Ok ale możesz mi przybliżyć te rodzaje awarii?
    Stycznik ma stan 1 lub 0 nie ma stanu nijakiego.
    Jeśli się styki skleją to albo na NC albo na NO więc przetwornica nie ma prawa się spotkać z zasilaniem ZE chyba że za pomocą kilku KW dojdzie do takiego stopienia stycznika że wszystko sie rozpłynie.
    Po zatym spalona przetwornica za 700zł nie jest problemem przy spalonej lodówce za 4tyś i dlatego pytam czy lodówka da sobie radę jeśli podczas działania sprężarki dojdzie do przełączenia zasilań.

    Dodano po 2 [minuty]:

    L_M napisał:
    Jestem ciekawy jak brzmi pełna nazwa tej przetwornicy?
    Przetwornica napięcia Sinus 1500W/3000W 24V firmy VOLT

  • #34 04 Lut 2016 20:09
    Edek45
    Poziom 28  

    L_M napisał:
    Jestem ciekawy jak brzmi pełna nazwa tej przetwornicy?

    Zwykłe popularne HPLS , IPS SINUS "firmy VOLT" , Blow wszystko to samo, i inne tanie z sinusem na wyjściu.

  • #35 04 Lut 2016 20:15
    L_M
    Poziom 32  

    Czy to może taka
    Przetwornica napięcia IPSn-3000-S 12V lub 24V/230V 1500W/3000W
    Nazwa modelu jest pogrubiana.

  • #36 04 Lut 2016 20:25
    Edek45
    Poziom 28  

    Tu nie chodzi o typ przetwornicy tylko o przekaźniki przełączające.

  • #37 04 Lut 2016 20:32
    L_M
    Poziom 32  

    Edek45 napisał:
    Tu nie chodzi o typ przetwornicy tylko o przekaźniki przełączające.

    Ale mnie właśnie chodzi o model tej przetwornicy.

  • #38 04 Lut 2016 20:49
    Edek45
    Poziom 28  

    Typ przetwornicy model jest nieważny.

  • #39 04 Lut 2016 20:57
    słonecznypower
    Poziom 10  

    L_M napisał:
    Edek45 napisał:
    Tu nie chodzi o typ przetwornicy tylko o przekaźniki przełączające.

    Ale mnie właśnie chodzi o model tej przetwornicy.

    Podałem model w moim poprzednim poście.
    Jakie to ma znaczenie co to za model?

  • #40 04 Lut 2016 22:07
    Edek45
    Poziom 28  

    słonecznypower napisał:
    Jakie to ma znaczenie co to za model?

    Żadnego.
    .

  • #41 04 Lut 2016 22:29
    L_M
    Poziom 32  

    Bo te przetwornice występowały w dwóch wersjach sinus i tzw.czysty sinus a tylko te przetwornice nadawały się do zasilania silników indukcyjnych.

  • #43 08 Lut 2016 21:56
    słonecznypower
    Poziom 10  

    Przetwornica przyjechała z serwisu.
    Strona wysokiego napięcia była podobno nie ruszona; tak twierdził serwisant przez telefon.
    Po stronie pierwotnej poszło podobno kilka tranzystorów, więc wychodzi na to że ładowanie mppt nawet w pochmurny dzień szkodzi tej przetwornicy.
    Na sprzęt naklejono informacyjnie notatkę ,że sprzęt nie jest przystosowany do ładowania solarnego mppt
    Sprzęt jest wystawiony na olx.
    Jak ktoś ma coś do dodania w temacie to zapraszam do konwersacji.

  • #44 09 Lut 2016 23:39
    słonecznypower
    Poziom 10  

    Czyżby wszyscy znawcy nagle zamilknęli z powodu złej diagnozy, obwiniając słabą moc wyjściową przetwornicy? :D
    Czy może ja czegoś nie wiem?
    Podobno regulatory MPPT wysyłają paczki impulsów wysokiego napięcia które uszkadzają nie przystosowane do tego tranzystory na wejściu przetwornicy, tak tłumaczył serwisant.
    Chciałbym znać Waszą opinię czy tą przetwornicę można jakoś na wejściu zabezpieczyć przed skutkami ładowania MPPT?
    Przetwornica jest wystawiona na OLX , ale jeśli da się ją jakoś "ożenić" z regulatorem TRACER 3215 , to chciałbym spróbować.

  • #45 10 Lut 2016 06:41
    płetwa
    Poziom 29  

    Zbieg okoliczności. Podłącz ją normalnie do aku. i spróbuj uruchomić pompę, wówczas obalisz nasze teorie.

  • #46 10 Lut 2016 07:00
    słonecznypower
    Poziom 10  

    płetwa napisał:
    Zbieg okoliczności. Podłącz ją normalnie do aku. i spróbuj uruchomić pompę, wówczas obalisz nasze teorie.


    Nie bardzo rozumiem co powyższa sytuacja ma wspólnego ze zbiegiem okoliczności?
    Spalone wejście zamiast wyjścia nie można nazwać zbiegiem okoliczności.
    Test zrobię wkrótce, ale muszę dobrze naładować akumulatory i odpiąć Tracera, a dziś pogoda się nie zapowiada słoneczna.
    Czy jest jakiś sposób na zabezpieczenie przed pikami z regulatora MPPT ?

  • #47 10 Lut 2016 22:16
    L_M
    Poziom 32  

    słonecznypower napisał:
    Czy jest jakiś sposób na zabezpieczenie przed pikami z regulatora MPPT ?

    Chyba tylko na czas startu pompy odłączać akumulator od MPPT.

  • #48 10 Lut 2016 22:35
    słonecznypower
    Poziom 10  

    L_M napisał:
    słonecznypower napisał:
    Czy jest jakiś sposób na zabezpieczenie przed pikami z regulatora MPPT ?

    Chyba tylko na czas startu pompy odłączać akumulator od MPPT.

    Na pierwszy rzut oka nic prostszego , jednak ani regulatora nie powinno się odpinać od paneli podczas pracy ze względu na ryzyko uszkodzenia, ani tym bardziej akumulatora od regulatora , ale sądzisz że mppt szkodzi tylko na obciążeniu ? Dlaczego by tak miało być?

  • #49 10 Lut 2016 23:00
    L_M
    Poziom 32  

    Trudno tutaj jednoznacznie coś powiedzieć nie wiedząc co dokładnie się uszkodziło w przetwornicy,a serwis nie jest zwykle skory do wyjaśnień,a czasem też podaje użytkownikom nie do końca prawdziwe informacje o charakterze usterki i przyczyny jej powstania.

  • #50 10 Lut 2016 23:34
    słonecznypower
    Poziom 10  

    Nie napiszę na forum dlaczego, ale mam 100% pewności że serwisant nie ściemniał.
    To ja go próbowałem ściemnić , i cały czas obstawałem przy swoim.
    Dyskusja trwała prawie 20minut ....ten kolo naprawdę zna te przetwornice, nie kupił ani jednej mojej ściemy i naprawił ją.
    Jakbym przed kupnem wiedział to co teraz to bym tego napewno nie kupił do fotowoltaiki , ale jutro chyba idzie do klienta do ciężarówki.

  • #51 11 Lut 2016 15:27
    sq9fmc
    Poziom 23  

    Obciążając wyjście wzrasta przecież prąd pobierany przez przetwornicę; jasna sprawa. Przeciążając wyjście to samo robisz na stronie pierwotnej. Jednym zdaniem łańcuch jest tak mocny jak najsłabsze ogniwo. Awaria powstała w tym słabszym. Chcesz to ryzykuj ale pamiętaj, że naprawiona przetwornica nie zrobiła się po naprawie mocniejsza. Jeśli nawet pojawiały się piki napięcia to po drodze masz przecież akumulatory , które dość mocno usztywniają napięcie a także dość ubogi ale jednak filtr gładzący z kondensatorów elektrolitycznych. Prawie każdy z powyższych postów wskazuje Ci, że to naciągana moc rodem z Chin. Kol. Płetwa napisał rzeczowo jak to zweryfikować. Pozdrawiam

  • #52 11 Lut 2016 22:38
    słonecznypower
    Poziom 10  

    Ok ale nadal nie rozumiem dlaczego ta czy inna przetwornica nie jest przystosowana do regulatorów mppt; o co w tym wszystkim chodzi?
    Miałem już podpiętych kilka różnych ups'ów do mojej instalacji i żadnemu to nie szkodziło.
    Od początku sierpnia w układzie mam wpięty Lestar SE1500 obciążany średnio w ciągu dnia 100-300W ,a wieczorami 600-700W, (bezpieczniki 60A wymieniałem raz jak żona do wydzielonego obwody wpieła duży odkurzacz, te nowe widzę że plastik z nich powoli spływa od temperatury, a lestar dalej smiga)
    Od końca sierpnia mam Tracera Mppt i wszystko ok , początkiem września kupiłem przetwornicę Volt , i po kilku uruchomieniach padła.
    Wczoraj podpiąłem właśnie zakupiony apc 1400 sinus , wentylator wyje jak cholera , i myśle w czym problem?.
    Apc został podpięty kontrolnie do układu bez żadnego obciążenia , ale zasiliłem go przez oryginalny kabel również z sieci. Jak się okazuje Apc ma dość duży prąd ładowania (watomierz zarejestrował nawet 150W) i nagle coś zaiskrzyło i lestar się wyłączył; niestety każda próba załączenia go kończy się niepowodzeniem bo zapala się dioda przeciążenia po czym gaśnie na dobre. Podejrzewam że zaszkodził mu prąd ładowania z APC , choć nie do końca jestem przekonany , ale stało się to chwilę po podłączeniu Apc do układu.
    Lestar narazie jest nie ważny dla mnie , a na zasilanie Apc skonstruowałem 48A (spadek 0,7V) diodę zaporową by Apc nie ładował akumulatorów i wentylator się uspokoił bo przestały aku ciągnąć prąd z ładowarki wbudowanej w Apc.
    Jak mostkuje diody to wentylator znów sie włącza bo widocznie tak jest zaprogramowany.
    A'propo czy jest dioda która będzie miała mniejszy spadek napięcia? moja jest zrobiona z 8szt dużych diód z prostownika każda ma 6A.

  • Pomocny post
    #53 12 Lut 2016 00:25
    L_M
    Poziom 32  

    słonecznypower napisał:
    A'propo czy jest dioda która będzie miała mniejszy spadek napięcia? moja jest zrobiona z 8szt dużych diód z prostownika każda ma 6A.

    Poszukaj pod hasłem "dioda idealna" są do tego gotowe sterowniki które sterują tranzystorami MOSFET ,napięcie w kierunku przewodzenia kilkadziesiąt mV.

    Dodano po 40 [minuty]:

    Przesyłam PDF sterownika.

  • #55 12 Lut 2016 09:35
    sq9fmc
    Poziom 23  

    Ten element steruje tranzystorem IGBT i to on przenosi duże prądy przy niskim spadku napięcia.
    Po co podłączasz APC do sieci skoro chcesz wykorzystywać energię PV (i/lub) z aku?

  • #56 12 Lut 2016 10:16
    słonecznypower
    Poziom 10  

    sq9fmc napisał:
    Ten element steruje tranzystorem IGBT i to on przenosi duże prądy przy niskim spadku napięcia.
    Po co podłączasz APC do sieci skoro chcesz wykorzystywać energię PV (i/lub) z aku?

    Tzn oprócz tej diody trzeba zbudować dodatkowy układ na zewnątrz upsa ?
    Mam licznik dwutaryfowy G12e koszt kilowata 30/70groszy
    Ups jest do sieci podłączony z dwóch powodów:
    -w tańszej taryfie wydzielone obwody są zasilane z ZE i czuwa nad tym programator czasowy
    -jeśli jest słabe ładowanie ze słońca i napięcie spadnie do 22,5V również jest ups przełączany na zasilanie sieciowe i powraca na zasilanie akumulatorowe po przekroczeniu 25,5V ; czuwa nad tym przekażnik z regulowanym napięciem przełączania i histerezą.
    Ten system sam stworzyłem i cały czas coś ulepszam.
    Narazie mam tylko 16szt paneli gs-50, ale wkrótce chcę kupić jeszcze drugie tyle.

  • Pomocny post
    #57 12 Lut 2016 21:38
    L_M
    Poziom 32  

    Dioda idealna= LTC4412+P-CHANEL MOSFET i to już podpinasz pod akumulator tak samo jak zwykłą diodę.

  • #58 13 Lut 2016 00:55
    słonecznypower
    Poziom 10  

    L_M napisał:
    Dioda idealna= LTC4412+P-CHANEL MOSFET i to już podpinasz pod akumulator tak samo jak zwykłą diodę.

    Nie jestem biegły w elekronice, więc nic mi to nie mówi.
    Nie lubię komplikować sobie spraw więc narazie nic nie chcę zmieniać .
    Jak znajdę chwilę to spróbuje to rozkminić, ale narazie wystarczy mi że wszystko działa mimo niedopieszczonych szczegółów.
    Mimo wszystko dziękuje za pomoc.