Potrzebne pomysły na zasilanie nagrzewnicy wodnej do rekuperatora

sedzia77 19 Sty 2016 22:11 900 9
  • #1 19 Sty 2016 22:11
    sedzia77
    Poziom 10  

    Witam,

    Zabieram się za projekt wentylacji mechanicznej z rekuperatorem oraz C.O. z kotłem gazowym (1 funkcyjny). W całym domu ma być podłogówka, kocioł będzie bezpośrednio zasilał rozdzielacze do podłogówki niskim parametrem.
    Co do wentylacji to za rekuperatorem ma znajdować się nagrzewnica wodna do dodatkowego podgrzewania powietrza.
    I teraz pytanie jak mądrze zasilać tą nagrzewnice? Gdyby była jeszcze instalacja grzejnikowa na wysoki parametr to ok, ale co w przypadku podłogówki? Jak myślicie 30-40st. wystarczy na nagrzewnice? Kolejny problem to sterowanie. Mógłbym na nagrzewnicy zamontować elektrozawór sterowany z sterownika rekuperatora i zasilić go z jednego obwodu z rozdzielacza, ale co w przypadku, gdy kocioł gazowy rozłączy jego sterownik? Z drugiej strony to znak, że nie trzeba podgrzewać powietrza, ale może macie lepsze pomysły.
    Elektryczna nagrzewnica odpada, i bufor tak samo.

    0 9
  • #2 22 Sty 2016 21:04
    Jacek79
    spec od auto-elektro

    Nagrzewnice daj wysokim parametrem a rozdzielacze daj z zaworem 3dr

    0
  • #3 22 Sty 2016 22:28
    Piotr77777
    Specjalista - systemy grzewcze

    Po co dwa rodzaje ogrzewania?

    0
  • #4 24 Sty 2016 20:27
    sedzia77
    Poziom 10  

    Takie ludzie mają zachcianki :) Montaż zaworu 3d + pompa i cały osprzęt też według mnie mija się z celem. Kocioł ma być kondensacyjny, wiec lepiej jakby szedł cały czas niskim parametrem, a nawet jeżeli zmontowałbym taki układ i zaraz za kotłem byłby zawór 3d, a równolegle do tego układu nagrzewnica to w chwili pracy pompy za zaworem, nagrzewnica i tak nie będzie grzać, lub będzie ale słabo, bo pompa od zaworu 3d będzie jej podbierać zasilanie, no chyba że na nagrzewnice druga pompa + sprzęgło, ale czy warto...?

    0
  • #5 24 Sty 2016 22:48
    Jacek79
    spec od auto-elektro

    Pewnie ze wrto !!!
    Ja taki uklad montowalem. Nagrzewnice , grzejniki i podloga, oczywiście sprzegło i CWU.
    Krzywe grzewcze same ustalają jaka ma byc temperatura na kotle za pomoca sterownika honeywell
    Prosto i bez problemów.

    0
  • #6 25 Sty 2016 16:22
    sedzia77
    Poziom 10  

    No właśnie chodzi o to, że nie będzie żadnych grzejników, i trzeba zmontować taki układ tylko na potrzeby nagrzewnicy, no ale jak ma być porządnie to chyba nie ma innej rady, montaż pompo mieszaczy w szafkach (2 szafki) jeszcze drożej wyjdą...

    0
  • #7 25 Sty 2016 20:04
    Jacek79
    spec od auto-elektro

    Pompo mieszacz 1 szt, i do tego pompa na nagrzewnice, bezposrednio, po co masz mieszac

    0
  • #8 26 Sty 2016 17:26
    sedzia77
    Poziom 10  

    Na nagrzewnice nie chce właśnie mieszać, bo po co.

    Sugerujesz pompę z zaworem 3d w kotłowni na 2 rozdzielacze i drugą pompę tylko na nagrzewnice bezpośrednio za kotłem. W takim rozwiązaniu musiałbym dołożyć jeszcze sprzęgło, żeby pompa w kotle nie chodziła bez obciążenia? Tak słyszałem, jeżeli to bzdura proszę mnie poprawić.

    0
  • #9 26 Sty 2016 20:05
    Jacek79
    spec od auto-elektro

    No oczywiscie ze sprzeglo.
    Wejdz na strone danfosa i poczytaj, maja duzo informacji

    0
  • #10 24 Kwi 2016 09:55
    INTEBUD
    Poziom 2  

    Najprostszy i najtańszy sposób to owinięcie ok 3 m rury stalowej spiro rurą pex 16 na czerpni.
    Sterowanie też proste.Termostat temperatury powietrza za nagrzewnicą.
    Stosowałem takie rozwiązania i się sprawdzają.
    Pozdrawiam