Miernik - Miernik 0-10V odczyt w czasie rzeczywistym

21 Sty 2016 12:19 1011 13
  • Poziom 39  
    Witam.
    Koledzy jak w temacie potrzebuje dokonywać odczytu z rezystora z wyjściem 0-10V, zastosowałem miernik N30U Lumela jednak w nim odczyt jest uśredniany co sekundę i jest to za wolny odczyt.
    Potrzebuje odczyt w czasie rzeczywistym, dobrze jak by miał z 4 wyjścia alarmowe programowane.
    Jaki miernik zastosować ?
  • Poziom 21  
    Jakbyś miał odczyt w czasie rzeczywistym to byś na nim nic nie widział bo tak szybko by się zmieniały cyferki.
  • Poziom 39  
    Chodzi właśnie o szybki odczyt, przy czasie uśredniania pomiaru 1s mam zbyt duże opóźnienie.
  • Poziom 21  
    spinacz napisał:
    Chodzi właśnie o szybki odczyt, przy czasie uśredniania pomiaru 1s mam zbyt duże opóźnienie.

    Opóźnienie czego?
    - Odczytu wzrokowego
    - reakcji wyjść (jakie wyjścia)
    - odczytu na magistrali RS
    Spotkałem się, że mozna ustawiać parametr tłumienia wejścia.
  • Poziom 39  
    Miernik ten mierzy wysuw siłownika hydraulicznego, miał pełnić funkcję odczytu by zatrzymać go w odpowiednim miejscu a po przekroczeniu danej wartości włączyć alarm.
    Podczas pracy okazuję się że czas uśredniania w nim odczytu to 1s. Siłownik nie idzie szybko ale jednak miernik nie nadąża z odczytem. Postanowiłem wrzucić zamiast miernika prosty sterownik PLC tam odczyt powinien byś o wiele szybszy.
  • Poziom 21  
    A nie prościej zamontować na siłowniku czujnik zbliżeniowy (np pojemnościowy) na pozycji alarmowej?
  • Poziom 39  
    Niestety nie bo to musi być odczyt wizualny podczas pracy i zatrzymanie w różnych pozycjach i różne alarmy.
  • Poziom 21  
    OK. Tylko należy rozgraniczyć 2 sprawy. Szybkość odświeżania wyświetlania od szybkości reakcji wyjść. Niech sobie ten miernik wyświetla pozycję, a czujnik się zajmie alarmem. Czy zmiany pozycji alarmu tak często się zmieniają, że nie mogą to być ww. czujniki? Zmiany progów w PLC też trzeba jakoś zmieniać.
    Oczywiście nie zam specyfiki maszyny więc trudno się odnieść właściwie.
  • Poziom 39  
    Właśnie niestety odczyt tylko na potencjometrze. Wyjścia alarmowe tak samo są opóźnione jak odczyt na nim niestety ten czas uśredniania 1s i w tym czasie siłownik potrafi już przejść zadaną wartość. Myślę że PLC jest o wiele szybsze na odczycie i lepiej sobie z tym zdecydowanie poradzi, to chyba jedyne wyjście dla mnie, po za zwolnieniem pracy siłownika.
  • Poziom 21  
    To zapytam inaczej.
    Czy potencjometr jest na tyle pewnym elementem, aby służył (jak mniemam) do awaryjnego wyłączenia?
  • Poziom 39  
    Nie służy do awaryjnego wyłączenia tylko do pomiaru, a alarm w mierniku służy do informowania o osiągnięciu pozycji i zatrzymaniu ruchu.

  • Poziom 15  
    spinacz napisał:
    Witam.
    Koledzy jak w temacie potrzebuje dokonywać odczytu z rezystora z wyjściem 0-10V, zastosowałem miernik N30U Lumela jednak w nim odczyt jest uśredniany co sekundę i jest to za wolny odczyt.
    Potrzebuje odczyt w czasie rzeczywistym, dobrze jak by miał z 4 wyjścia alarmowe programowane.
    Jaki miernik zastosować ?


    Ten sterownik powinien dać radę:
    http://www.e-tronix.eu/3,sterownik-plc-programowalny-su-1-5.html

    Ma 8 wyjść i RS-a.
  • Poziom 39  
    Zdecydowałem że zrealizuje to na Crouzet Millenium 3
  • Poziom 39  
    Crouzet Millenium 3 sprawdza się idealnie. Temat zamykam.