Okap - Okap, wyłącznik dotykowy nie działa

zlatybazant 22 Jan 2016 00:42 2778 1
  • #1
    zlatybazant
    Level 10  
    Witam.
    Chciałem założyć w domu włącznik dotykowy podłączony do okapu.
    Po dotknięciu okapu zapalała by się listwa led ułożona wzdłuż szafek.
    Wszystko ładnie tylko nie działa.
    Sam moduł działa. Gdy dotknę sondy palcem włącza/wyłącza
    Gdy dotknę sondą okapu włącza/wyłącza ale gdy sondę przykręcę do okapu i dotknę okapu nic się nie dzieje.
    Regulacja potencjometrem nic nie daje.
    Okap jest ze stali nierdzewnej.
    W instrukcji jest napisane ze dany element powinien:
    "Element metalowy, który ma pełnić rolę sensora np. obudowa lamp halogenowych lub gałka metalowa, winien być izolowany względem ziemi."
    O co chodzi z tym izolowany względem ziemi?
    Okap ma swoje zasilanie, jest L1, N i Masa
    Odkręcić masę od obudowy okapu?

    Mam taki włącznik dotykowy ORNO OR-CR-245
    http://allegro.pl/show_item.php?item=55805977...e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
  • #2
    Krzysztof Kamienski
    Level 43  
    Okap jest uziemiony ( przez PE) Ty także, no prawie, od butów to zależy i podłogi :D. Naklej wzdłuż okapu pasek taśmy izolacyjnej, na nią pasek taśmy aluminiowej (tak, by była odizolowana od obudowy okapu) i podłącz ją na wejście wyłącznika ,,dotykowego'' . Gwarantuje, że zadziała.

    Dodano po 1 [minuty]:

    zlatybazant wrote:
    Odkręcić masę od obudowy okapu?
    W ŻADNYM PRZYPADKU !!