ARISTON Genus Premium System24 - Wyciek z zaworu opróżniania

Dragonow 24 Jan 2016 11:55 1995 3
  • #1
    Dragonow
    Level 10  
    Witam

    Pojawił się u mnie wyciek (kapanie) z zaworu opróżniania instalacji znajdujący się od dołu kotła między podłączeniem gazu i zaworem napełniania instalacji.
    W instrukcji zawór ten oznaczony jest literą H.

    Chciałbym go przeczyścić ale nie wiem jak jest zbudowany i jak działa. Czy to co widać od spodu to jest zawór czy tylko wyprowadzenie.

    Bardzo proszę o pomoc.
    Tak przy okazji czy jest gdzieś dostępna instrukcja serwisowa do tego kotła?
    Mam na myśli coś dokładniejszego niż instrukcja instalacji - rysunki techniczne z przekrojami itp.


    Dziękuję i pozdrawiam



    Dodano po 2 [godziny] 56 [minuty]:

    I jeszcze jedna sprawa właśnie znalazłem drugi wyciek.
    Zawór zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia powyżej 3bar również przepuszcza.

    Normalnie ciśnienie w mojej instalacji wynosi 1,3bar. Przez ostatnie dni po nocy ciśnienie w instalacji spadało do ok 0,6-0,8bar i musiałem uzupełniać wodę.
    Dzisiaj rano skontrolowałem wężyk, który prowadzi wodę z zaworu bezpieczeństwa do kanalizacji i zobaczyłem że końcówka jest wilgotna.
    Postanowiłem spojrzeć na zawór bezpieczeństwa i uchyliłem panel sterujący po czym dźwigienką na zaworze bezpieczeństwa upuściłem nieco wody do kanalizacji i uzupełniłem jej ubytek w instalacji do 1,3bar.
    Teraz popatrzyłem na kocioł a tam informacja że ciśnienie w instalacji jest za niskie, a ciśnienie wynosi 0bar.
    Uzupełniłem wodę a wężyk z zaworu bezpieczeństwa umieściłem w butelce - i wszystko jasne zawór bezpieczeństwa przepuszcza.

    Widzę że zawór można łatwo zdemontować przez wysunięcie wsuwki.
    Pytanie czy ten zawór da się rozebrać i wymienić w nim jakieś elementy np o-ring?
    Podejrzewam że w zaworze jest jakaś uszczelka lub o-ring, który się zabrudził lub odkształcił lub sparciał.

    Jeżeli ma ktoś rysunek tego zaworu lub w/w serwisówkę, albo jakiś opis jak to zrobić to bardzo proszę o udostępnienie.

    Dziękuję i pzdrawiam.
  • #2
    kasprzyk
    Electrician specialist
    Zacznij od sprawdzenia naczynia wzbiorczego, przy zaworze bezpieczeństwa nie kombinuj, najlepiej wymień - na ciśnieniu około 2bar-y "strzel" go kilka razy (przekręć) jeżeli nie pomoże załóż nowy.
  • #3
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Zamknij zawory, spuść wodę z kotła, wykręć zawór i przełóż uszczelkę na drugą stronę....Nie pomoże, to zamów spust u najbliższego serwisanta marki ariston (koszt. ok 40-50zł).
  • #4
    mitsurugi
    Level 25  
    Jeżeli masz takie skoki ciśnienia w instalacji c.o. to prawdopodobnie uszkodzone masz naczynie przeponowe, które jest w kotle.