Viessmann 222-W - przegrzewa pomieszczenia. Jakie ustawienia?

24 Sty 2016 11:25 2313 5
  • Poziom 12  
    Witam,
    Mam pytanie odnośnie pieca Viessmann Vitodens 222-W (WS2B). Od początku tej zimy piec nie trzyma ustawionych temperatur dla pomieszczeń tylko grzeje znacznie powyżej ustawionych. Układ z mieszaczem na podłogówkę i czujnikiem pogodowym.
    Temperatura ustawiona na 18° kaloryfery, 18° podłogówka (tem. zredukowane - 2° niższe). Krzywe grzewcze ustawione na 0.8 i poziom 0-ro.
    Przy temp. zewn. -1° piec grzeje do 51° kaloryfery mają tyle ile na piecu i podłogówka powyżej 29°. Obniżyłem już max temp na zasilaniu do 30° (kodowanie C6) ale i tak piec grzeje się do 51° a w domu jest ponad 24°.
    Wskaźnik pogodowy zewn. pokazuje prawidłową temperaturę, a mimo to piec grzeje jak cholera.
    Jakaś podpowiedź co może być nie tak? Przeglądnąłem wszystkie ustawienia i wydaje się być OK.
    W tamtym roku jak ustawiłem na piecu 20° to w pomieszczeniu było 19,5°-20,5° teraz mogę ustawić temp na 10 a i tak piec grzeje swoje. Był serwisant do czyszczenia ale stwierdził, że jest OK, moim zdaniem nie jest bo w pomieszczeniach jest za ciepło a piec mimo ustawionych temp. np 16° i tak grzeje podłogówką i kaloryferami tak że w pomieszczeniach jest 24°
  • Specjalista elektryk
    A jaką temperaturę zasilania na obiegu podłogowym pokazuje ?
    Jeżeli zmniejszysz temp na min. - zamyka zawór trójdrogowy ?
  • Poziom 12  
    Fabrycznie max temp zasilania podłogówki miałem ustawioną na 60° (kod C6) a minimalną na 20° (kod C5). W takim przypadku jeśli zad. temp. pomieszczeń ustawiłem na 18° to temperatura w piecu wynosi 51° (wtedy dopiero wyłącza się palnik), a w pomieszczeniach jest >24°. Zawór trójdrogowy podłogówki się przymyka ale i tak na zasilaniu jest pow 40°

    Zmieniłem max temp. zasilania i min temp. zasilania (C6 i C5) odpowiednio na 32° i 15° i dopiero teraz jest mniej więcej OK.

    Przyznam szczerze, że dość mnie to denerwuje ponieważ chciałbym ograniczać temp. normalnie (z poziomu panelu) a nie przez zmianę jakiś kodowań serwisowych. Krzywą grzewczą mam ustawioną na 0.8 i poziom na 0-ro. Nie bardzo też rozumiem tą krzywą grzewczą, ponieważ w instrukcji jest napisane, że jest to krzywa "Temperatury wody w kotle lub na zasilaniu w °C do temp. zewnętrznej". Dla mnie jest to dość duże znaczenie czy to temp. wody w kotle czy na zasilaniu. To się gdzieś ustawia czego ma dotyczyć ta krzywa?

    Problem zauważyłem gdy wyjechałem na delegację. Ustawiłem temp. pomieszczeń na 17° a jak przyjechałem po 3 dniach to w mieszkaniu miałem ponad 26°. Dodam jeszcze, że nie mam zewn. termostatu, wszystkie temperatury ustawiam na wyświetlaczu pieca (vitotronic 200). W zeszłym roku było wszystko OK. Temperatura w pomieszczeniach wahała się +/- 0.5° w stosunku do ustawionej na piecu.
    ---------------------
    OK. Znalazłem w pomocy (pod znakiem "?" na panelu) dla krzywych, że są to krzywe temperatur na zasilaniu a nie temp. kotła. Jak w takim razie ma się to do ustawień wymaganej temp dla danego obiegu na piecu? Jak w ogóle kalkulowana jest zadana temp pomieszczeń którą ustawia się na piecu?
  • Specjalista elektryk
    Masz 2 obiegi grzewcze, osobną regulację dla jednego i drugiego obiegu na wyświetlaczu?

    Dodano po 2 [godziny] 4 [minuty]:

    MiLupo napisał:
    Fabrycznie max temp zasilania podłogówki miałem ustawioną na 60° (kod C6) a minimalną na 20° (kod C5). W takim przypadku jeśli zad. temp. pomieszczeń ustawiłem na 18° to temperatura w piecu wynosi 51° (wtedy dopiero wyłącza się palnik), a w pomieszczeniach jest >24°. Zawór trójdrogowy podłogówki się przymyka ale i tak na zasilaniu jest pow 40° Zmieniłem max temp. zasilania i min temp. zasilania (C6 i C5) odpowiednio na 32° i 15° i dopiero teraz jest mniej więcej OK.

    Upewnij się, że zawór nie przepuszcza czynnika - jeżeli prawidłowo zamyka obieg podłogówki, nie może być tak, że nadal na podłogówkę idzie 40 stopni - układ powinien się wychładzać - temp.powrotu podłogówki = temp. zasilania podł. - sprawdź to pirometrem, ręcznie także powinieneś to wyczuć.
    Jeżeli więc zawór zamyka prawidłowo, zmniejsz krzywą grzania dla samej podłogówki - upewnij się który to jest obieg na sterowniku kotła.
    Ustawienia ogranicznika temp. podłogówki powinieneś mieć już zrobione po uruchomieniu kotła przez instalatora, bądź serwis.
    MiLupo napisał:

    Przyznam szczerze, że dość mnie to denerwuje ponieważ chciałbym ograniczać temp. normalnie (z poziomu panelu) a nie przez zmianę jakiś kodowań serwisowych. Krzywą grzewczą mam ustawioną na 0.8 i poziom na 0-ro. Nie bardzo też rozumiem tą krzywą grzewczą, ponieważ w instrukcji jest napisane, że jest to krzywa "Temperatury wody w kotle lub na zasilaniu w °C do temp. zewnętrznej". Dla mnie jest to dość duże znaczenie czy to temp. wody w kotle czy na zasilaniu. To się gdzieś ustawia czego ma dotyczyć ta krzywa?

    Krzywą grzania osobno powinieneś mieć dla obiegu bezpośredniego, osobną dla podłogówki - ustawiasz to raz, ewentualnie korygujesz i powinno wszystko działać na zasadzie regulacji temp. bez wchodzenia w serwis.
    MiLupo napisał:

    Problem zauważyłem gdy wyjechałem na delegację. Ustawiłem temp. pomieszczeń na 17° a jak przyjechałem po 3 dniach to w mieszkaniu miałem ponad 26°. Dodam jeszcze, że nie mam zewn. termostatu, wszystkie temperatury ustawiam na wyświetlaczu pieca (vitotronic 200). W zeszłym roku było wszystko OK. Temperatura w pomieszczeniach wahała się +/- 0.5° w stosunku do ustawionej na piecu.


    Jeżeli nie poprzestawiałeś czegoś przypadkiem - to musiało się coś po prostu zepsuć.
  • Poziom 12  
    Tak, mam osobny obieg na kaloryfery i osobny obieg na podłogówkę. Osobno mogę ustawiać tryb pracy i temperatury dla każdego z obiegów. Obieg kaloryferów zakręciłem w skrzynkach rozdzielczych, tak żeby ustawić sam obieg podłogówki, a ich temp. na piecu ustawiłem na minimum. Z kaloryferami nie ma problemu bo są termozawory. Problem jest z podłogą bo tam jak z pieca pójdzie za wysoka temp to idzie to do rozdzielacza i na podłogę. Rozdzielacz jest pod piecem - nie ma ich w skrzynkach.
  • Poziom 16  
    Brak sprzęgła się kłania. To podstawowy problem. Drugi może leżeć w ustawiniach temp. antyzamrożeniowych A3,

    Zamknięcie rozdzielaczy grzejników tylko szkodzi jeśli nie zmniejszyłeś temp na kotle dla obiegu a1