Falownik Eura e800 - Podłączenie sterowania lewo, prawo i potencjometru.

supchem 24 Sty 2016 12:55 1677 8
REKLAMA
  • #1 15365352
    supchem
    Poziom 21  
    Witam
    Podłączam falownik Eura e800 1,5 kW, falownik w wersji, która z 1 fazy robi 3. Do sterowania falownikiem mam 3 przyciski NO, czerwony - stop i 2 zielone - lewo, prawo. Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć do których zacisków podłączyć stop, do którego lewo i prawo, oraz do których zacisków podłączyć potencjometr do regulacji obrotów. Być może pytanie bardzo proste, ale ja nigdy nie mogę pojąć tego co pisze w instrukcjach od falowników, są strasznie niezrozumiałe albo ja jakiś tępy. W tym przypadku instrukcja jest po angielsku, a po Polsku tylko niewiele warta skrócona wersja.
    Znalazłem taką instrukcje: http://www.hfinverter.pl/images/instrukcje/archiwum/DTR_E800_pl_ver2.pdf
    Według tego do sterowania stop, lewo i prawo powinienem użyć zacisku Cm oraz Di6, Di4, Di3. Potencjometr do wejścia 10 V, Ai1, Ai2, do Ai1 środkową nóżkę potencjometru. Czy tak to trzeba podłączyć?
  • REKLAMA
  • #2 15365393
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    Proszę dodać schemat,wtedy koledze doradzimy.
  • REKLAMA
  • #3 15365498
    supchem
    Poziom 21  
    Dodałem instrukcję falownika znalezioną w internecie. Chyba już wiem jak podłączyć, prosiłbym tylko o sprawdzenie.
  • #4 15366685
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    supchem napisał:
    Potencjometr do wejścia 10 V, Ai1, Ai2, do Ai1 środkową nóżkę potencjometru. Czy tak to trzeba podłączyć?

    Tam są dwa rozwiązania potencjometru, drugie jest na stronie 41. I to by polecał.
  • #5 15366707
    supchem
    Poziom 21  
    No tak, teraz dopiero zauważyłem tą stronę, bo wcześniej tak na szybko przepatrzyłem. Chyba trzeba się wziąć i przeczytać tą całą instrukcję to nie będzie problemów.
    A tak z ciekawości zapytam bo zbyt wielu falowników to jeszcze nie podłączyłem, czy falownik to urządzenie łatwe w uszkodzeniu jak się coś niewłaściwie podłączy na tych zaciskach sterowniczych?
  • REKLAMA
  • #6 15366752
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    Jak każdą rzecz można uszkodzić , najlepiej na pierwszy raz poprosić kogoś.
  • REKLAMA
  • #7 15366827
    supchem
    Poziom 21  
    Obrotami lewo prawo i stop można sterować sygnałem pozytywnym (PNP) 24 V lub zwierając do masy CM (NPN), dlaczego jest możliwość robienia tego na 2 sposoby? Czy w jakimś wypadku jeden jest lepszy, a w innym drugi?
  • #8 15366901
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    Kolego dlaczego tak się steruje , to wszystko pisze w instrukcji . Proszę się z nią zapoznać . Z mojej strony to wszystko.
  • #9 15385443
    bonanza
    Spec od Falowników
    Wybór wejść PNP lub NPN jest istotny, gdy falownikiem steruje sterownik PLC albo czujnik indukcyjny czy pojemnościowy, np. poziomu. Dla zwykłych przycisków nie ma to znaczenia.
    Od strony sterowania trudno jest uszkodzić, tylko nie zwieraj +24V i masy (CM, COM, 0V itp.). Od strony sieci i wyjścia na silnik łatwo zepsuć.